Добрый день.

Возможно ли применение одноступенчатой (предвключенной) схемы присоединения подогревателя ГВС с независимым присоединением системы отопления???

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
awlan
сообщение 25.4.2019, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 904
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Valeriy76 @ 20.4.2019, 22:45) *
Добрый день.

Возможно ли применение одноступенчатой (предвключенной) схемы присоединения подогревателя ГВС с независимым присоединением системы отопления???

Заранее спасибо.



Нет, не возможно применение предвключенной схемы ГВС при автоматизации СО.
Автоматика СО в переходные периоды(как сейчас) может полностью перекрывать расход на отопление и вы при этом остаетесь без горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных