> схема присоединения подогревателей гвс, использование предвключенной схемы гвс
Valeriy76
сообщение 20.4.2019, 17:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275933



Добрый день.

Возможно ли применение одноступенчатой (предвключенной) схемы присоединения подогревателя ГВС с независимым присоединением системы отопления???

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 25.4.2019, 8:28
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лариса Злотник @ 25.4.2019, 7:28) *
двухступенчатая схема более распространена, т.к. малые нагрузки ГВС встречаются редко.

Другими словами, двухступенчатая схема применяется при "немалых" нагрузках ГВС?

Забавно, что при этом
Цитата(Valeriy76 @ 25.4.2019, 6:27) *
В соответствии со СП «Проектирование тепловых пунктов»
<...>
При соотношении нагрузок QГВС/Qот более 1,0 - параллельная схема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 25.4.2019, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(tiptop @ 25.4.2019, 8:28) *
Другими словами, двухступенчатая схема применяется при "немалых" нагрузках ГВС?

Забавно, что при этом


Ничего забавного. Если нагрузка на ГВС больше, чем на отопление - нужна параллельная схема. Потому что тогда снижение температуры в здании за счет охлаждения отопительной воды было бы слишком значительным.

При параллельной схеме требуется завышенный расход сетевой воды и будет нестабильная температура обратки. Нужна хорошая и надежная автоматика.

Поэтому "основоположники" теплофикации разработали более хитрые схемы. Причем сначала появилась предвключенная, потому что по нормам и фактическим данным средняя нагрузка на ГВС была не более 15% от отопительной.

Потом благоустройство возросло, норма потребления ГВ увеличилась на 40%, расходы в ТС стали резко расти, вот и придумали двухступенчатые последовательную и смешанную схемы. Они позволяли держать постоянный расход сетевой воды.

"Немалый" расход - это в пределах от 15 до 100% от отопительного. Как раз такой, который у большинства потребителей, т.е. жилых домов.

При этом во многих городах при теплоснабжении от ТЭЦ ТСО, независимо от соотношений заставляло применять последовательную схему с размещением 2/3 секций в 1-й ступени (на обратке). Это из-за несовершенства или отсутствия автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.4.2019, 12:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лариса Злотник @ 25.4.2019, 10:33) *
"Немалый" расход - это в пределах от 15 до 100% от отопительного. Как раз такой, который у большинства потребителей, т.е. жилых домов.

Мне интересно, здесь Вы пишете тоже о какой-то значительно усреднённой нагрузке ГВС? unsure.gif
То есть, если брать максимальную часовую, то будет, например, так: "в пределах от 60 до 400% от отопительного. Как раз такой, который у большинства потребителей, т.е. жилых домов".
Правильно? smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2019, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лариса Злотник
сообщение 25.4.2019, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742



Цитата(tiptop @ 25.4.2019, 12:28) *
Мне интересно, здесь Вы пишете тоже о какой-то значительно усреднённой нагрузке ГВС? unsure.gif
То есть, если брать максимальную часовую, то будет, например, так: "в пределах от 60 до 400% от отопительного. Как раз такой, который у большинства потребителей, т.е. жилых домов".
Правильно? smile.gif


Страна у нас очень большая, условия разные. Дома разных лет строительства с разными теплопотерями. Нагрузка на ГВС в большинстве старых домов примерно одинакова - ванна, умывальник, мойка. Но отопительная - разная, хотя бы из за разных температур наружного воздуха.

Вот в наших условиях для наиболее распространенных серий 85, 86, 121 максимум ГВС примерно 80%. А для той же 12 серии "на югах" ГВС может превысить отопление.

Ну а в домах последних лет строительства санитарных приборов всё больше (доходило до 15 на квартиру), а теплопотери, как врут энергоэффективщики, все меньше и меньше. Соотношения уже другие.

Кроме того "доценты с кандидатами" стали жонглировать с методиками расчета расходов на ГВС. Много лет считали по СНиП 2.04.01-85, потом дорвались другие люди, включили в СП 30.13330.2012 свою методику расчета расходов из СТО 02494733 5.2-01-2006. По ней расходы сразу стали больше, за что ухватились Водоканалы.

А потом уже в СП 30.13330.2016 отыграли назад на расчеты "по вероятностям", но со своими добавками. Например "климатическими коэффициентами" , увеличивающими расход до 15%. А теперь в очередной раз СП 30 "реактулизирует" НИИСФ. Страшно даже подумать, чего эти ребята там нарисуют.

Тут и АВОК во главе со своими "авторитетами" смятение вносит в своих Рекомендациях по ИТП. Не допускается использовать расчетные расходы из проектной документации - считать по нашим указаниях.

А в методике по ГВС предписывается брать средний расход на жителя, добавлять 10..30% потерь, а максимальный расход получать с использованием коэффициента часовой неравномерности, который для отдельного дома будет 4...5.25. Хотя, после массовой установки счетчиков стало ясно, что "норма на рыло" завышена почти в 2 раза.

Т.е. резко увеличивается доля ГВС. Так и больше 400% доя окажется. С какой целью это делается - можно только строить гнусные предположения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных