Иммерсионное охлаждение. Теплообменники. |
|
|
|
|
15.5.2019, 5:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2014
Пользователь №: 255160

|
Возник вопрос по охлаждению ванны с майнинговым оборудованием. К сожалению информации в интернете не много. В данный момент у нас есть ванна на 12 асиков, общей мощностью около 24квт. Жидкость в ванне на основе ПАОМ-2. В качестве теплообменника был приобретен SunSystem SON 200 с двумя змеевиками, заявленной мощностью 29 кВт. Насос Wilo Star RS 25/6, расход около 4 куб.м/ч. Трубы с внеш.диаметром - 26. Характеристики: Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) 10/95 Давление при испытании бака (bar) 15 Нижний S1/Верхний S2 теплообм. Площадь теплообменника S1/S2 (m²) 0.9/0.6 Емкость теплообменника S1/S2 (I) 5.55/3.7 Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) 29/18 0.71/0.44 NL- коэфф. мощности при 60°C 4.5/1.5 Нижний теплообменник подключен к ванне с оборудованием, верхний подключен к контуру теплых полов. В центральную емкость поступает вода с температурой 10 градусов. Задача у меня проста, держать жидкость в ванне не выше 60 градусов. Зимой забирать тепло от асиков в систему отопления (40 градусов). К сожалению сейчас данная система не справляется с поставленной задачей, вся система максимум держит температуру на 4 асиках - дальше перегрев и отключение. Температура на поверхности около 80. Входящая холодная вода, как и исходящая держится около 10 градусов. Я понимаю что я пролетел с расчетами теплообменников, но мне нужно понять - как правильно расчитывается это и как правильно переделать это. Что я думаю: 1) Недостаточная производительность насоса. Быстро (без переделок труб, на том же диаметре резьбы (1 1/2" (25) и монтажном размере 180) можно поменять на насос с расходом до 10-12 куб.м/ч. 2) Поставить дополнительный пластинчатый теплообменник. 3) Заменить бойлер на что-то более производительное. Буду благодарен за любую информацию.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
15.5.2019, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 5:21)  В качестве теплообменника был приобретен SunSystem SON 200 с двумя змеевиками, заявленной мощностью 29 кВт. Насос Wilo Star RS 25/6, расход около 4 куб.м/ч. Трубы с внеш.диаметром - 26. Трубы, небось, полипропилен? То есть Ду20, если не Ду15... 29 КВт по такой трубе прокачать проблемно... Или трубы в диаметре существенно увеличивать, либо насос - но тут может шум появиться... П.С. Температуру на входе и выходе из ванной не замеряли?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2019, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2014
Пользователь №: 255160

|
Цитата(LordN @ 15.5.2019, 7:21)  для однофазных сред тз задается примерно в таком виде:
номинальная мощность т/о кВт, запас на всякое %%, допустимые макс.потери на портах т/о м.в.с.
греющая среда: носитель, кин.вязкость, плотность, теплоемкость, темп.входящая в т/о, темп.выходящая из т/о
нагреваемая среда: носитель, кин.вязкость, плотность, теплоемкость, темп.входящая в т/о, темп.выходящая из т/о Номинальная мощность 24 кВт, пусть с запасом будет до 30кВт, допустимые потери как-то установить не могу. Греющая среда: ПАОМ-2, вязкость при 40 градусах - 6 мм2/с, плотность при 20С - 780-815 кг/м3, теплоемкость неизвестно, тепм.входящий - 60 градусов, тем.выходящая 40 (и ниже). нагреваемая среда: Вода, темп.входящая 10 градусов, темп.выходящая - 40 градусов. Нагреваемая среда в контуре теплых полов: Пропиленгликоль, темп.входящая 20 градусов, темп.выходящая - 40 градусов. Цитата(lovial @ 15.5.2019, 9:08)  Трубы, небось, полипропилен? То есть Ду20, если не Ду15... 29 КВт по такой трубе прокачать проблемно... Или трубы в диаметре существенно увеличивать, либо насос - но тут может шум появиться... П.С. Температуру на входе и выходе из ванной не замеряли? Металопластиковые, предпочитаем их. А так да, диаметр Ду20. Шум насоса не страшен, рассматриваю сейчас купить Grundfos UPS 25-100 или DAB A 110/180 M. Либо уже плюнуть и переделать на 32 трубу. Температура на выходе 67 градуса, температура на входе около 47.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2019, 16:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11013
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 18:38)  Номинальная мощность 24 кВт, пусть с запасом будет до 30кВт, допустимые потери как-то установить не могу.
Греющая среда: ПАОМ-2, вязкость при 40 градусах - 6 мм2/с, плотность при 20С - 780-815 кг/м3, теплоемкость неизвестно, тепм.входящий - 60 градусов, тем.выходящая 40 (и ниже).
нагреваемая среда: Вода, темп.входящая 10 градусов, темп.выходящая - 40 градусов.
Нагреваемая среда в контуре теплых полов: Пропиленгликоль, темп.входящая 20 градусов, темп.выходящая - 40 градусов.
Металопластиковые, предпочитаем их. А так да, диаметр Ду20. Шум насоса не страшен, рассматриваю сейчас купить Grundfos UPS 25-100 или DAB A 110/180 M. Либо уже плюнуть и переделать на 32 трубу.
Температура на выходе 67 градуса, температура на входе около 47. вашего ПАОМ2 нету в таблицах, взял турбинное масло для расчета т/о труба по маслу - Ду40, потери порядка 170 Па/м, Ду50 = 50Па/м. насос 2,7 м3/ч, dP=3мвс + суммарные потери в трубах труба по воде Ду20, потери 160Па/м, Ду25 = 50Па/м, насос 0,7м3/ч ПТО площадью 1,1м2 20 пластин
2019_05_15_20_28_12________.png ( 63,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
2019_05_15_20_31_38________________.png ( 75,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kostyag Иммерсионное охлаждение. Теплообменники. 15.5.2019, 5:21 LordN для однофазных сред тз задается примерно в таком в... 15.5.2019, 7:21 Runner B Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 5:21) Темпера... 15.5.2019, 7:42  lovial Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 14:38) Метало... 15.5.2019, 15:01   kostyag Цитата(lovial @ 15.5.2019, 15:01) Перепад... 16.5.2019, 8:46    LordN Цитата(kostyag @ 16.5.2019, 12:46) В баке... 17.5.2019, 10:44 Twonk "Гидравлические потери в трубопроводах завися... 16.5.2019, 11:20 jiexawcr (без учета вышесказанного)
1. насос вообще ставят ... 16.5.2019, 11:35 kostyag Цитата(jiexawcr @ 16.5.2019, 11:35) (без ... 17.5.2019, 1:33 lovial Странно, утверждали, что трубы металлопластик, а в... 17.5.2019, 8:56 kostyag Странно, утверждали, что трубы металлопластик, а в... 17.5.2019, 14:26  yozik Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) На вхо... 18.5.2019, 0:43  lovial Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) а что ... 18.5.2019, 11:23   kostyag Цитата(lovial @ 18.5.2019, 12:23) четыре ... 20.5.2019, 7:52 jiexawcr каждые 15 см 4 отверстия? это равномерно 4 отверст... 17.5.2019, 17:00 kostyag Цитата(jiexawcr @ 17.5.2019, 18:00) кажды... 20.5.2019, 5:24  yozik Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24) Колхож... 20.5.2019, 11:06   kostyag Цитата(yozik @ 20.5.2019, 12:06) Есть еще... 22.5.2019, 4:38    Runner B Цитата(kostyag @ 22.5.2019, 4:38) На этой... 22.5.2019, 7:49     yozik Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 7:49) Лучше ... 22.5.2019, 10:26    lovial Цитата(kostyag @ 22.5.2019, 4:38) Те кото... 22.5.2019, 11:06     yozik Цитата(lovial @ 22.5.2019, 11:06) Пустые ... 22.5.2019, 11:32  yozik Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24) Насверл... 20.5.2019, 12:17   jiexawcr Цитата(yozik @ 20.5.2019, 12:17) ...
Если... 20.5.2019, 16:27 LordN ЦитатаИ чем больше потери, тем нужнее смотреть на ... 17.5.2019, 17:27 yozik Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) Я же н... 18.5.2019, 0:01 Runner B Недостаточная циркуляция в системе, сначала надо о... 20.5.2019, 16:44 Twonk Топикстартеру для инфо - существует косвенный спос... 22.5.2019, 5:59 kostyag Цитата(Twonk @ 22.5.2019, 6:59) Топикстар... 22.5.2019, 8:11 jiexawcr Цитата(Twonk @ 22.5.2019, 5:59) Топикстар... 22.5.2019, 10:30  yozik Цитата(jiexawcr @ 22.5.2019, 10:30) И с э... 22.5.2019, 10:44 Runner B У них характеристики очень пологие, точно может не... 22.5.2019, 8:17 kostyag Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 9:17) У них ... 23.5.2019, 5:04 Runner B Надо посчитать весь циркуляционный контур, простая... 22.5.2019, 12:44 yozik Слона то никто особо не заметил :-)
Основное прави... 22.5.2019, 16:41 kostyag Цитата(yozik @ 22.5.2019, 11:26) Особенно... 23.5.2019, 5:35 jiexawcr Цитата(kostyag @ 23.5.2019, 5:35) 1. Я пр... 23.5.2019, 11:32 Twonk В сети гуглятся технические условия со свойствами ... 24.5.2019, 5:56 RagnarokG А чем вы герметизируете резьбы? У меня минеральное... 1.11.2020, 1:44 luckyman085 Я делал из льна и серого автогерметика, вроде все ... 3.11.2021, 12:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|