> УУТЭ располагается отдельно от ИТП
Senchikhin17
сообщение 16.5.2019, 7:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу..

Теплоснабжающая организация обязала расположить учёт тепла сразу после ввода тепловой сети в жилой дом. Узел так и расположил в пространстве подвала. Далее трубопроводами по подвалу иду до ИТП и там уже располагается оборудование для подготовки воды потребителю.

2 вопроса:

Узел учёта может располагаться отдельно в подвале? И не обязательно выгораживать его перегородками, чтобы он находился в помещении не "подвал", а "ИТП".

И если можно без ИТП узел учёта располагать, надо его в подвале жилого дома закрывать сеткой от посторонних лиц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
инж323
сообщение 16.5.2019, 8:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33696
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и приямок тоже нужен, и выгородить и освещение и отдельный вход рядом. А вот насчет сетки не помню- мы кирпичной стеной выгораживали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 16.5.2019, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(инж323 @ 16.5.2019, 7:55) *
и приямок тоже нужен, и выгородить и освещение и отдельный вход рядом. А вот насчет сетки не помню- мы кирпичной стеной выгораживали.


А на какое нормативное требование можно сослаться для этих мероприятий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.5.2019, 10:46
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50577
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Senchikhin17 @ 16.5.2019, 9:29) *
А на какое нормативное требование можно сослаться для этих мероприятий?
Оборудование ИТП и УУТЭ это общедомовое имущество и выгородка с защитой от доступа посторонних лиц должна быть прописана в ТЗ.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.5.2019, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.5.2019, 10:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 13025
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(HeatServ @ 16.5.2019, 10:46) *
Оборудование ИТП и УУТЭ это общедомовое имущество и выгородка с защитой от доступа посторонних лиц должна быть прописана в ТЗ.

Зачем прописывать в ТЗ то, что уже прописано в п. 14.28 СП 124?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных