Иммерсионное охлаждение. Теплообменники. |
|
|
|
|
15.5.2019, 5:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2014
Пользователь №: 255160

|
Возник вопрос по охлаждению ванны с майнинговым оборудованием. К сожалению информации в интернете не много. В данный момент у нас есть ванна на 12 асиков, общей мощностью около 24квт. Жидкость в ванне на основе ПАОМ-2. В качестве теплообменника был приобретен SunSystem SON 200 с двумя змеевиками, заявленной мощностью 29 кВт. Насос Wilo Star RS 25/6, расход около 4 куб.м/ч. Трубы с внеш.диаметром - 26. Характеристики: Рабочее давление/Макс.температура (bar/°C) 10/95 Давление при испытании бака (bar) 15 Нижний S1/Верхний S2 теплообм. Площадь теплообменника S1/S2 (m²) 0.9/0.6 Емкость теплообменника S1/S2 (I) 5.55/3.7 Длительная мощность в соответствии с DIN 4708; 80/60/45°C S1/S2 (kW/m²/h) 29/18 0.71/0.44 NL- коэфф. мощности при 60°C 4.5/1.5 Нижний теплообменник подключен к ванне с оборудованием, верхний подключен к контуру теплых полов. В центральную емкость поступает вода с температурой 10 градусов. Задача у меня проста, держать жидкость в ванне не выше 60 градусов. Зимой забирать тепло от асиков в систему отопления (40 градусов). К сожалению сейчас данная система не справляется с поставленной задачей, вся система максимум держит температуру на 4 асиках - дальше перегрев и отключение. Температура на поверхности около 80. Входящая холодная вода, как и исходящая держится около 10 градусов. Я понимаю что я пролетел с расчетами теплообменников, но мне нужно понять - как правильно расчитывается это и как правильно переделать это. Что я думаю: 1) Недостаточная производительность насоса. Быстро (без переделок труб, на том же диаметре резьбы (1 1/2" (25) и монтажном размере 180) можно поменять на насос с расходом до 10-12 куб.м/ч. 2) Поставить дополнительный пластинчатый теплообменник. 3) Заменить бойлер на что-то более производительное. Буду благодарен за любую информацию.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
17.5.2019, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
каждые 15 см 4 отверстия? это равномерно 4 отверстия на 15 сантиметрах? а диаметр отверстий? хотя разрабатывать теоретическую модель распространения струи вещь сложная  суперкомпьютеры одну вашу ванну могут считать дольше, чем по факту переделать трубы. что может быть? либо струи холодного масла пролетают мимо и уходят вдоль корпусов в обратку, а внутри корпуса конвекцией остатки. может струя слишком сильная и эжектирует за собой окружающее масло, которое уже несколько теплее, в итоге перепада температур масла и ваших устройств меньше, что уменьшает теплосъем. в идеале или подать охлажденное или равномерно вниз, через некий отбойник чтоли (так делается подача холодной воды в бойлерах ГВС, чтобы холодная струя не смешивалась с остальным объемом, а "укладывалась" в нижней части, тогда "конец" нагретого объема достаточно резкий.). но возможно вы это и сами знаете?  забирать же лучше в наиболее высокой точке. возможно повысив уровень вы улучшите теплосъем, это если сверху не очень много жидкости. про насос: не совсем вас понял  чем больше давление насосу нужно создать, тем меньше он протолкнет объема/расхода/"тепловой мощности".
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2019, 5:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2014
Пользователь №: 255160

|
Цитата(jiexawcr @ 17.5.2019, 18:00)  каждые 15 см 4 отверстия? это равномерно 4 отверстия на 15 сантиметрах? а диаметр отверстий? хотя разрабатывать теоретическую модель распространения струи вещь сложная  суперкомпьютеры одну вашу ванну могут считать дольше, чем по факту переделать трубы. Уточняю - дырки в трубе расположены напротив каждой секции под оборудование. Насверлено 4 шт, с шагом в 90 грудусов, диаметром около 3 мм. Т.е. по факту 2 дырки бьют в дно ванны, а две бьют вверх. Цитата(yozik) Почему фото своей ванны не выложили? На самом деле просто фотки не делал. Но исправляюсь и выкладываю. Ванну я не колхозил, а купил готовую, не знаю на сколько удачная конструкция, брали как тестовый экземпляр. Колхожу все вокруг, это правда. Цитата(yozik) 1. Надеюсь противоположный конец трубы у вас "заглушен"? 2. Жидкость идет по наименьшему сопротивлению (а у Вас она еще и "вязкая") Для равномерного распределения жидкости по ванной а) отверстия должны быть разного диаметра (ближе к всасу меньшего) или б) должны быть расположены на разном расстоянии (чем дальше от всаса тем чаще) или в) их должно быть разное количество (чем ближе к всасу тем меньше)
ПС и если ванна заводская то скорее всего неправильно установлен насос. Т.к расход через Ваши "дырки" определяется перепадом давления на них. Если насос стоит на подаче в ванну то перепад на "дырках" будет больше чем если насос стоит как у Вас. 1. Да, он заглушен. 2. а) Они у нас одинаковые б) На одинаковом расстоянии в) одинаковое количество У меня возникли следующие вопросы: 1. В моем текущем баке теплообменник площадью 0,9 кв.м, вы мне предлагаете XB37L, в котором площадь 1 кв.м. При этом он справится? Площадь ведь +- одинаковая, или есть еще какие-то критерии/параметры? 2. Диаметр теплообенников в баке Ду25 (входное отверстие G1"), имеет ли тогда смысл делать подвод труб большим диаметром (Ду32/Ду40)?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2019, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24)  Насверлено 4 шт, с шагом в 90 грудусов, диаметром около 3 мм. Т.е. по факту 2 дырки бьют в дно ванны, а две бьют вверх. ????? шо за на? Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24)  . Насверлено 4 шт, с шагом в 90 грудусов, диаметром около 3 мм. Если верить вот этому то первая вверх, вторая вправо (90 градусов от вверх) третья вниз, четвертая влево) А если верить вот этому Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24)  Т.е. по факту 2 дырки бьют в дно ванны, а две бьют вверх. То это с шагом 180 градусов... Если 2 то "меня терзают смутные сомненья...." Т.к. логичнее влево-вправо (в сторону ячеек с оборудованием) а то какой смысл в "дно струю направлять"??? типа сама распределиться?? Т.ч возможно у Вас при монтаже трубу с отверстиями провернули на 90 градусов.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kostyag Иммерсионное охлаждение. Теплообменники. 15.5.2019, 5:21 LordN для однофазных сред тз задается примерно в таком в... 15.5.2019, 7:21 Runner B Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 5:21) Темпера... 15.5.2019, 7:42 lovial Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 5:21) В качес... 15.5.2019, 9:08 kostyag Цитата(LordN @ 15.5.2019, 7:21) для одноф... 15.5.2019, 14:38  lovial Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 14:38) Метало... 15.5.2019, 15:01   kostyag Цитата(lovial @ 15.5.2019, 15:01) Перепад... 16.5.2019, 8:46    LordN Цитата(kostyag @ 16.5.2019, 12:46) В баке... 17.5.2019, 10:44  LordN Цитата(kostyag @ 15.5.2019, 18:38) Номина... 15.5.2019, 16:29 Twonk "Гидравлические потери в трубопроводах завися... 16.5.2019, 11:20 jiexawcr (без учета вышесказанного)
1. насос вообще ставят ... 16.5.2019, 11:35 kostyag Цитата(jiexawcr @ 16.5.2019, 11:35) (без ... 17.5.2019, 1:33 lovial Странно, утверждали, что трубы металлопластик, а в... 17.5.2019, 8:56 kostyag Странно, утверждали, что трубы металлопластик, а в... 17.5.2019, 14:26  yozik Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) На вхо... 18.5.2019, 0:43  lovial Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) а что ... 18.5.2019, 11:23   kostyag Цитата(lovial @ 18.5.2019, 12:23) четыре ... 20.5.2019, 7:52  yozik Цитата(kostyag @ 20.5.2019, 5:24) Колхож... 20.5.2019, 11:06   kostyag Цитата(yozik @ 20.5.2019, 12:06) Есть еще... 22.5.2019, 4:38    Runner B Цитата(kostyag @ 22.5.2019, 4:38) На этой... 22.5.2019, 7:49     yozik Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 7:49) Лучше ... 22.5.2019, 10:26    lovial Цитата(kostyag @ 22.5.2019, 4:38) Те кото... 22.5.2019, 11:06     yozik Цитата(lovial @ 22.5.2019, 11:06) Пустые ... 22.5.2019, 11:32   jiexawcr Цитата(yozik @ 20.5.2019, 12:17) ...
Если... 20.5.2019, 16:27 LordN ЦитатаИ чем больше потери, тем нужнее смотреть на ... 17.5.2019, 17:27 yozik Цитата(kostyag @ 17.5.2019, 14:26) Я же н... 18.5.2019, 0:01 Runner B Недостаточная циркуляция в системе, сначала надо о... 20.5.2019, 16:44 Twonk Топикстартеру для инфо - существует косвенный спос... 22.5.2019, 5:59 kostyag Цитата(Twonk @ 22.5.2019, 6:59) Топикстар... 22.5.2019, 8:11 jiexawcr Цитата(Twonk @ 22.5.2019, 5:59) Топикстар... 22.5.2019, 10:30  yozik Цитата(jiexawcr @ 22.5.2019, 10:30) И с э... 22.5.2019, 10:44 Runner B У них характеристики очень пологие, точно может не... 22.5.2019, 8:17 kostyag Цитата(Runner B @ 22.5.2019, 9:17) У них ... 23.5.2019, 5:04 Runner B Надо посчитать весь циркуляционный контур, простая... 22.5.2019, 12:44 yozik Слона то никто особо не заметил :-)
Основное прави... 22.5.2019, 16:41 kostyag Цитата(yozik @ 22.5.2019, 11:26) Особенно... 23.5.2019, 5:35 jiexawcr Цитата(kostyag @ 23.5.2019, 5:35) 1. Я пр... 23.5.2019, 11:32 Twonk В сети гуглятся технические условия со свойствами ... 24.5.2019, 5:56 RagnarokG А чем вы герметизируете резьбы? У меня минеральное... 1.11.2020, 1:44 luckyman085 Я делал из льна и серого автогерметика, вроде все ... 3.11.2021, 12:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|