Подскажите пожалуйста какие значительные отличая проектной и рабочей документации по водоснабжению и канализации?, кроме как прорисовки узлов прохода и т.п., либо просто можно заменить П на Р и на этом всё
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
27.5.2019, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата АВОК образовательный. Для тех, кто не читает документов, а в результате работает "за еду", делая так, чтобы "только переправить букву". ГОСТ Р 21.1001-2009 Цитата 3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации; и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.
3.1.8. Рабочая документация: совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий. Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.
3.1.9. Рабочие чертежи: составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов. ПД - это "картинки", предназначенные для понимания основных решений. А также все расчеты, обосновывающие основные решения. Делаются так, чтобы по ПД нельзя было построить. Потому там и должны быть только принципиальные схемы с минимальной детализацией. Стоит 40% от всей стоимости проектных работ. РД - то, по чему строят. Вот тут и нужна аксонометрия со всеми положенными дкталями.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2019, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.6.2018
Пользователь №: 342821

|
Цитата(Лариса Злотник @ 27.5.2019, 10:55)  Для тех, кто не читает документов, а в результате работает "за еду", делая так, чтобы "только переправить букву".
ГОСТ Р 21.1001-2009
ПД - это "картинки", предназначенные для понимания основных решений. А также все расчеты, обосновывающие основные решения. Делаются так, чтобы по ПД нельзя было построить. Потому там и должны быть только принципиальные схемы с минимальной детализацией. Стоит 40% от всей стоимости проектных работ.
РД - то, по чему строят. Вот тут и нужна аксонометрия со всеми положенными дкталями. Суть всего этого понятна, просто если касаться инженерных сетей, я не считаю что именно в чертежах будут значительные отличия(опять же кроме тех же узлов). Мне поставили задачу переделать чужой проект П в Р , но кроме как добавить несколько узлов, все остальное в том числе аксонометрия и прочее есть уже в стадии П
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2019, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(KondratDen @ 27.5.2019, 11:22)  Суть всего этого понятна, просто если касаться инженерных сетей, я не считаю что именно в чертежах будут значительные отличия(опять же кроме тех же узлов). Мне поставили задачу переделать чужой проект П в Р , но кроме как добавить несколько узлов, все остальное в том числе аксонометрия и прочее есть уже в стадии П Счастливчик) Сдавайте как есть и ждите замечания - вот и будет перечь различий между П и Р))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2019, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 353742

|
Цитата(romulx @ 27.5.2019, 12:54)  Счастливчик) Сдавайте как есть и ждите замечания - вот и будет перечь различий между П и Р)) Еще неизвестно, счастливчик ли. Дело в том, что Госстройнадзор проверяет объект именно на соответствие проектной, а не рабочей документации. И, если "в добавить несколько узлов" будут отличия от ПД может потребоваться подтверждение, что внесенные добавления и изменения не приводят к нарушению норм. Раньше это подтверждал проектировщик, теперь - экспертиза. За деньги, естественно. Вот потому ПД и должна делаться в необходимом, но минимально достаточном объеме. Измените хоть что-то в РД по сравнению с ПД (диаметр, отметку, марку арматуры, прокладку труб) - потребуется подтверждение. Сама по себе "аксонометричность" в ПД не страшна, принципиальная схема тоже может быть в аксонометрии. Важна детализация, а также объемы работ.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
KondratDen Рабочая и проектная документация 24.5.2019, 14:47 Павел Петров Цитата(KondratDen @ 24.5.2019, 14:47) Под... 24.5.2019, 15:22 KondratDen Цитата(Павел Петров @ 24.5.2019, 15:22) П... 27.5.2019, 8:12  Павел Петров Цитата(KondratDen @ 27.5.2019, 8:12) 1)С ... 27.5.2019, 9:14 Twonk Ремарка - если стадия П проходит также экспертизу ... 24.5.2019, 21:06 Vano Или ведомость объемов. 25.5.2019, 17:52  Павел Петров Цитата(KondratDen @ 27.5.2019, 11:22) Сут... 27.5.2019, 11:55   Ferdipendoz Цитата(Павел Петров @ 27.5.2019, 13:55) В... 27.5.2019, 21:33    Лариса Злотник Цитата(Ferdipendoz @ 27.5.2019, 22:33) Ог... 28.5.2019, 5:50 Ferdipendoz Да, но в косоугольной аксонометрии как раз-таки ис... 28.5.2019, 13:03 Лариса Злотник Цитата(Ferdipendoz @ 28.5.2019, 14:03) Да... 28.5.2019, 14:00  aminopower Цитата(Лариса Злотник @ 28.5.2019, 14:00)... 28.5.2019, 14:47   Лариса Злотник Цитата(aminopower @ 28.5.2019, 14:47) Да,... 28.5.2019, 16:31  Ferdipendoz Цитата(Лариса Злотник @ 28.5.2019, 16:00)... 28.5.2019, 20:36   ИОВ Цитата(Ferdipendoz @ 28.5.2019, 20:36) ГО... 28.5.2019, 21:12 speleos а мне вот интересна вот эта фраза ГОСТа
ЦитатаДопу... 28.5.2019, 13:15 aminopower Цитата(Лариса Злотник @ 28.5.2019, 16:31)... 28.5.2019, 19:22 Лариса Злотник Цитата(aminopower @ 28.5.2019, 19:22) Ок,... 28.5.2019, 19:59 jiexawcr не слышал, что бы изометрии не принимались кем то.... 28.5.2019, 20:20 ИОВ Цитата(jiexawcr @ 28.5.2019, 20:20) а так... 28.5.2019, 20:48 aminopower Подытожу. 3D модель использовать, все-таки
Цитата... 28.5.2019, 21:07 Лариса Злотник Цитата(aminopower @ 28.5.2019, 21:07) PS ... 29.5.2019, 6:54 Ferdipendoz Убедили. Однако ж аксонометрию без искажения сложн... 28.5.2019, 21:19 Vano Когда начинал работать - ВК шницы в возрасте, умуд... 28.5.2019, 23:30 Хоттабыч Aminopower, а зачем делать изометрическую схему (м... 29.5.2019, 21:11 Лариса Злотник Цитата(Хоттабыч @ 29.5.2019, 22:11) Ларис... 30.5.2019, 6:56  ИОВ Цитата(Лариса Злотник @ 30.5.2019, 6:56) ... 30.5.2019, 7:27 aminopower Цитата(Хоттабыч @ 29.5.2019, 21:11) Amino... 30.5.2019, 7:31