сообщение 4.6.2019, 8:19
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 1003
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ashihara
сообщение 4.6.2019, 10:39
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3638
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(dvortsov @ 4.6.2019, 8:19) *
Доброго дня, коллеги! Кажется что-то попадалось по этому вопросу, но никак не могу найти. Вопрос такой - воздух в течение лета в основном надо осушать, а в отдельные дни еще и охлаждать. Обычно блок осушки идет испаритель + конденсатор в сборе, на том же фреоне, хорошо тем, что внешние энергозатраты небольшие, но как охладитель, насколько я понимаю, его использовать не получится, т.к. надо скидывать излишки тепла на внешний блок. Что обычно в таких случаях ставить - отдельный блок осушки и отдельный охлаждения, или может внешний блок можно подключить через тройник, для переключения режимов? И в этом случае энергопотребление будет уже из расчета нагрузки по холоду, так?


Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.6.2019, 2:49
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 1003
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Ashihara @ 4.6.2019, 18:39) *
Данная задача "в большой вентиляции" решается рециркуляцией: рециркуляция закрыта - осушение, открыта - охлаждение. Полуоткрыта - и то и то одновременно. При этом испаритель в вытяжке, смесительная заслонка после испарителя и до конденсатора.

На бытовом уровне это прекрасно делает оконный кондей или сплит с притоком.


Не, мне такая схема не покатит - у меня медицина, рециркуляцию нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 8:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных