Диаметры стояка ГВС 9этажки, Посоветуйте типовые диаметры стояка ГВС 9этажки |
|
|
|
|
4.6.2019, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
В старой 9 этажке планируют капремонт и замену стояков ГВС. Была металлическая труба на 9 этаже диаметр внутренний 25 мм и обратка внутренний 20 мм, и при этом циркуляция не работала и горячую воду приходилось сливать. это однокомнатная квартира с умывальником, мойкой и ванной. Теперь планируют полипропиленовую трубу на 9 этаже диаметр внутренний 16,5 мм и обратка диаметр внутренний 16,5 мм. В подвале дома стоит бойлер с насосом на ГВС. Допустимо ли такое заужение диаметров? Есть ли укрупнённый расчёт приблизительно посчитать необходимые диаметры ГВС? Как доказать управляющей компании и проектантам, что с такими зауженными трубопроводами опять не будет циркуляции в обратке?
Сообщение отредактировал Nik88811111 - 4.6.2019, 21:38
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
6.6.2019, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1694
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Nik88811111 @ 5.6.2019, 20:02)  По проекту планируется монтировать следующие диаметры полипропиленовой трубы (диаметр внутренний в мм): 1, 2, 3 этаж - Двн 26,6 мм; 4, 5, 6, 7 - Двн 21,2 мм; 8, 9 эт - Двн 16,5 мм; вся обратка Двн 16,5 мм
По факту сейчас стоят металлические трубы с диаметром внутренним на 8-м этаже Д вн 26 мм и обратка Д вн 20 мм С циркуляцией на коленке диаметры прикинуть не получиться. Горячая и обратка образует кольцо, а в вашем доме, таких колец множество. Расчет ведется на то, чтобы потери давления от насоса до разных ветвей,отличались не более чем на 10%, иначе обратка будет течь по пути наименьшего сопротивления. Как это прикинуть без исходников я не представляю. Да, и правильно вам подсказали ранее, должен быть проект на капремонт.
Сообщение отредактировал aminopower - 6.6.2019, 13:15
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2019, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.6.2019
Пользователь №: 361056

|
Цитата(aminopower @ 6.6.2019, 13:14)  С циркуляцией на коленке диаметры прикинуть не получиться. Горячая и обратка образует кольцо, а в вашем доме, таких колец множество. Расчет ведется на то, чтобы потери давления от насоса до разных ветвей,отличались не более чем на 10%, иначе обратка будет течь по пути наименьшего сопротивления. Как это прикинуть без исходников я не представляю. Да, и правильно вам подсказали ранее, должен быть проект на капремонт. есть же типовое решение для 9 этажки?! на циркуляцию можно + 30% сделать. Получается нужно посчитать расходы ГВС
|
|
|
|
|
|
|
|
12.6.2019, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33597
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Nik88811111 @ 6.6.2019, 19:07)  есть же типовое решение для 9 этажки?! на циркуляцию можно + 30% сделать. Получается нужно посчитать расходы ГВС есть типовое решение- в типовом доме. У меня есть такой, 9 этажей, в нем стояки В1- ф40 и Т3-ф40. У меня 12 этажей, тоже типовой В1-ф32, Т3-ф32. До того в 14 этажке жил Т3-ф32, В1-ф32. Девятиэтажка в 100 метрах от котельной, 14 этажка в 60 метрах от ЦТП. 12 этажка до ЦТП метров 300. А расходы на кого считать ныне- на зарегиных, на расчет 22 метра кв. на 1 человека, на 3.5 чела в квартире или 3 чела, на сколько? А можно диаметром стояка обосновать заселенность и потребовать нормативного числа машиномест на парковке во дворе в соответствии с нормами? А выполняющим ремонт кто то поручал вносить изменения в недвижимость собственника и менять ему(собственнику) расчетные расходы в его доме?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Nik88811111 Диаметры стояка ГВС 9этажки 4.6.2019, 21:36 Nik88811111 По проекту планируется монтировать следующие диаме... 5.6.2019, 20:02 Nik88811111 1 этаж нежилой 5.6.2019, 21:21  aminopower Цитата(Nik88811111 @ 6.6.2019, 19:07) ест... 7.6.2019, 7:47   Nik88811111 я имел в виду что если по их проекту планируется :... 7.6.2019, 17:07    jiexawcr Цитата(Nik88811111 @ 7.6.2019, 17:07) я и... 10.6.2019, 9:26   Nik88811111 А из какого нормативного документа эта таблица? 24.6.2019, 11:10    aminopower Цитата(Nik88811111 @ 24.6.2019, 11:10) А ... 24.6.2019, 11:36   Nik88811111 Цитата(инж323 @ 12.6.2019, 0:27) А выполн... 12.6.2019, 18:09 Nik88811111 1. т.е. расчёт максимальный водоразбор по ГВС и ХВ... 12.6.2019, 0:11 инж323 А собственник и не обязан ничем свое требование об... 12.6.2019, 18:25 Nik88811111 Цитата(инж323 @ 12.6.2019, 18:25) А собст... 12.6.2019, 19:24 инж323 дополнительные потери на полипропилене в фитингах ... 12.6.2019, 19:29 Nik88811111 Монтажники, не установили гильзу на стояке при мон... 23.10.2019, 13:10 zr84 Сидят в дыму прорабы, гильзу ковыряют
Один тут мол... 23.10.2019, 15:22 инж323 Цитата(zr84 @ 23.10.2019, 15:22) Ростехна... 23.10.2019, 15:33  Nik88811111 Цитата(инж323 @ 23.10.2019, 15:33) Не, не... 23.10.2019, 17:27   инж323 Цитата(Nik88811111 @ 23.10.2019, 17:27) Т... 24.10.2019, 11:22    Nik88811111 Цитата(инж323 @ 24.10.2019, 11:22) я за в... 24.10.2019, 13:47     инж323 Цитата(Nik88811111 @ 24.10.2019, 13:47) С... 9.11.2019, 23:58 jiexawcr ну у вас капремонт чего? труб. а гильза это не тру... 24.10.2019, 10:11 Nik88811111 насколько кретично если монтажники смонтировали ст... 9.11.2019, 23:52