> Frenic-lift, Акустический шум в лебедке
Snopi
сообщение 21.6.2019, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.4.2019
Пользователь №: 359280



Резкий шум в лебедке в момент старта лифта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Snopi
сообщение 21.6.2019, 18:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.4.2019
Пользователь №: 359280



Вот и меня смущает такая ситуация.Со слов дежурного механика то лифт стоит ниже точной остановки сантиметров десять первого этажа,то надесять сантиметров выше остановки верхнего этажа,а ошибка одинаковая ОС2.Даже был случай, когда механик с инспектором на ревизии пытались тронуться с места и появился резкий скрежет и перегрузка по току.Лифт работает с таким дефектом около трех месяцев после пуска.Торговый центр.Просто вначале пассажиоопоток был не большой.Если смотреть по энкодеру, то цифры сначала в момент пуска появляются потом чуть пропадают совсем и потом стабильно возрастают без смены знака и ошибки при этом нет.На тормозе мерял напряжение,всегда 27-28 вольт при его работе Если бы пропадала одна фаза, тогда была другая ошибка.Контакторы новые наних грешить рано.Предложил заказщикуподключить лифт на отдельный фидер,потому как внизу здания магазин,а там и кондиционеры иморозильные камеры и аытяжные вентиляторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Snopi   Frenic-lift   21.6.2019, 10:07
- - Snopi   На вашем форуме первый раз .Нужна помощь!...   21.6.2019, 11:41
- - Pawel   Странно вы как то рассуждаете, скрежет в лебедке ,...   21.6.2019, 12:22
- - Snopi   Двигатель синхронный на постоянных магнитах,20 плл...   21.6.2019, 15:26
- - IGR1   Этот лифт работал раньше нормально? Или это новая ...   21.6.2019, 16:46
|- - IGR1   Цитата(Snopi @ 21.6.2019, 11:40) Вот и ме...   25.6.2019, 15:27
- - Pawel   Может у вас там весь конструктор неправильно подоб...   22.6.2019, 6:36
- - Snopi   Понятно,что нагрузка на валу разная и зависит от г...   22.6.2019, 12:52
|- - IGR1   Цитата(Snopi @ 22.6.2019, 5:52) Понятно,ч...   25.6.2019, 17:38
|- - mr_Frodo64   А Вы вообще как очутились в обслуживании такого об...   25.6.2019, 22:52
- - Snopi   Да случайно. 42 года как...Страна Россия.Параметры...   26.6.2019, 20:05
- - mr_Frodo64   Сегодня вот опять было ЧП в авиаперевозках... Ведь...   27.6.2019, 10:37
- - IGR1   Я так понял что лифт новый, тогда почему нельзя пр...   27.6.2019, 15:16
- - mr_Frodo64   Совершенно согласен с вышесказанным! Тут нужен...   27.6.2019, 16:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных