Добрый день! Подскажите....МОЭК требует для ИТП ГВС на выходе 62 градуса. В снипах от 60 до 75. Где-то указано, что итп на 62? или это требование моэк? В замечаниях требуют на 65, у меня на 62 расчет.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
13.8.2019, 17:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
С этими 60 градусами вообще занятная история. Раньше для закрытой схемы приготовления была установлена норма 55, и обусловлено это было наличием температурного перепада в теплообменнике. Однако что-то изменилось, и в СанПин ввели температуру повыше, а СП послушно на него сослалось. О практическом обеспечении этой нормы разработчики СП не подумали, а думали бы - могли тогда с санитарными врачами и пободаться, потому что фактически сейчас ситуация висит на доброй воле потребителя, которого де-факто устраивает реальная температура подачи воды, а де-юре он в любой момент может произвести замер, оформить жалобу и будет прав. Потому как не обеспечить на выходе из ИТП 65 градусов при 66 входящей сетевой воды. Соответственно, хрен она дойдет до крана с температурой 60 градусов.Да и зимой, подобные манипуляции оборачиваются пролетом теплоносителя и просадкой домов по отоплению, а то и целых районов. Вредительство? Еще какое. А доказать - хрен докажешь. По идее, надо бы уже письмо соответствующее стряпать, потому как грамотность населения растет в геометрической прогрессии, а применять её будет каждый по-своему.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2019, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Машинист @ 13.8.2019, 17:30)  ... подобные манипуляции оборачиваются пролетом теплоносителя и просадкой домов по отоплению, а то и целых районов. ... а как у вас отопление просаживается? как вы это замечаете? инерционность строительных конструкций достаточно большая, даже в современных домах с утеплителями, пару часов пика водоразбора точно не заметите, что отопление стало на 5-10-20 градусов холоднее, а то и вообще выключено (не на ощупь, а температурой в помещении), если конечно у вас нет приточной вентиляции с подогревом от теплоносителя). при этом после вечернего пика водоразбора ГВС начинается ночь с его отсутствием, то есть снимать тепла возможно раза в 1,5-2 больше. а на счет просадки сетей бред пишете: какая разница какую температуру делают во втором контуре? люди же не мылись в воде 55С? смесь как использовали 40 градусов так и используют. то есть в концтуре ГВС с большей температурой меньший расход, чем по старым нормам. а киловатты какие снимали такие и должны сниматься, то есть на тепловые сети не должна значительно возрастать нагрузка, в теории должна вообще остаться прежней, кроме увеличенных теплопотерь через стенки труб. если уж так рассуждать, то с тех по и счетчики стали обязательными, а тарифы чувствительными для кармана, то есть расходы уменьшились в сумме то. плюс смесители с аэраторами и прочие приблуды экономии воды. да и трубы уже обязательно теплоизолируются.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2019, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33534
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51)  при этом после вечернего пика водоразбора ГВС В силу неких необходимостей была нужда иметь распечатки по суткам с УУТЭ почасовые и суточные. Так вот забавная штука- те самые наши "пики водопотребления" ГВС из учебников несколько Утрированные, и совсем другие и в другое время. Правда это более по домам на этапах заселения- вечерний уползает на более позднее время и размазан на время с 19 по 23 часа. И порой всплески в 01 ночи или 00 часов, а то и в 04 часа.Но всплеск такой полусмешной на 02-0.6 куба в час на весь дом.(570 квартир) Но вместе с тем наблюдений за УУТЭ по домам с большим "возрастом" уже не довелось провести(недосуг всё). Весьма другой картина перед НГ и 01.09.- типа все готовятся, там картина совсем как то другая в потреблении у разных домов(но меж собой схожая)
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ашатан Температура ГВС в ИТП 4.10.2018, 10:40 ssn а разве не вернулись в новых требованиях ВК просто... 4.10.2018, 11:21 ИОВ Цитата(Ашатан @ 4.10.2018, 10:40) В снипа... 4.10.2018, 11:57   jiexawcr Цитата(инж323 @ 13.8.2019, 21:04) ...Так ... 14.8.2019, 10:25  Машинист Цитата(jiexawcr @ 13.8.2019, 19:51) а как... 13.8.2019, 22:31 инж323 В данной теме отчасти "заужен" вопрос с ... 13.8.2019, 17:49 инж323 Исчо раз- тема то про сеть МОЭКа. А в них пока не ... 13.8.2019, 23:23 инж323 Не, для хорошо развернутого ответа у меня не хвати... 14.8.2019, 14:09 Altelega Скоро зима, посмотрим как будет...
Не хочется полн... 15.8.2019, 13:20 инж323 Цитата(Altelega @ 15.8.2019, 13:20) Скоро... 15.8.2019, 14:25 Tsn26 Подскажите как быть в такой ситуации. Дом 2014г по... 8.3.2023, 0:26 инж323 Цитата(Tsn26 @ 8.3.2023, 0:26) Подскажите... 9.3.2023, 23:31  Const82 Цитата(инж323 @ 9.3.2023, 23:31) Никакого... 14.3.2023, 14:45   инж323 Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 14:45) Странн... 14.3.2023, 17:34    Const82 Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 17:34) "В... 14.3.2023, 18:34     инж323 Цитата(Const82 @ 14.3.2023, 18:34) Вам ка... 14.3.2023, 20:41      Const82 Цитата(инж323 @ 14.3.2023, 20:41) Вы види... 15.3.2023, 15:08       инж323 Цитата(Const82 @ 15.3.2023, 15:08) Перехо... 15.3.2023, 23:58        Const82 Цитата(инж323 @ 15.3.2023, 23:58) на каки... 16.3.2023, 10:38 Машинист На прямой договор спихивайтесь, и пусть этот Семиц... 9.3.2023, 22:26 jota 68 град -3% = 66, а не 64. В часы максимального по... 9.3.2023, 23:30 Тепловед Не согласен с инж 323. Если система ГВС централизо... 14.3.2023, 10:07 инж323 В доме с ИТП централизованная ГВС? Ну тогда.. с в... 14.3.2023, 14:20 Машинист Доп не подписывайте. Расчёт теплообменника под нов... 14.3.2023, 19:25 инж323 Жилищный кодекс с 2005 года изменился и жителям кв... 16.3.2023, 13:29 forrte Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29) Жилищны... 16.3.2023, 16:12  инж323 Цитата(forrte @ 16.3.2023, 16:12) Хватит ... 16.3.2023, 16:36 Const82 Цитата(инж323 @ 16.3.2023, 13:29) Жилищны... 16.3.2023, 16:49  инж323 Цитата(Const82 @ 16.3.2023, 16:49) Это я ... 16.3.2023, 17:05
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|