Доброе время суток.
Подскажите, может кто знает: существуют ли такие штуки (желательно недорогие) дабы заменить используемые сейчас DMN1.2N (Polar Bear), т.к. не всегда хватает аналоговых выходов 0-10В у контроллера?
Ну и может есть какие нибудь регуляторы для вентиляторов типа OVS-3 (тоже Polar Bear) также с управлением по modbus?
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
19.6.2019, 10:57
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10983
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я о таких не слышал. сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2019, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(LordN @ 19.6.2019, 10:57)  я о таких не слышал. сделайте на своей базе модуль сухих контактов, думаю многие будут пользовать Ну на ваш взгляд сколько и каких контактов желательно чтобы было?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2019, 19:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10983
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 15:30)  Ну на ваш взгляд сколько и каких контактов желательно чтобы было? отвечу уклончиво: от одного и выше. для простых клапанов типа двухпозицонных и с возвратными механизмами - одного DO за глаза. для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС. желательно полноценные сухие контакты, реле. возможно имеют смысл и модули с DI, так же с изоляцией... если идти дальше, по цав/вав, то нужен вариант с AO...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6.2019, 8:12
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(LordN @ 19.6.2019, 23:25)  отвечу уклончиво: от одного и выше. для простых клапанов типа двухпозицонных и с возвратными механизмами - одного DO за глаза. для трехпозиционных - надо два DO + один AI для ОС. желательно полноценные сухие контакты, реле. возможно имеют смысл и модули с DI, так же с изоляцией... если идти дальше, по цав/вав, то нужен вариант с AO... Поддерживаю. Максимально-универсальный набор такой: - DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт), - DO - (лучше реле, ибо триак - экзотика) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие), - AI (0-10В) - 1 шт. (обратная связь о положении привода), - AO (0-10В) - 1 шт. (управление аналоговым приводом). Минимальный набор, который покроет ИМХО 95% приводов воздушных клапанов: - DI (сухой контакт) - 2 шт. (концевики привода в конечных положениях - индикация состояния открыт/закрыт), - DO - (реле) 2 шт. (управление приводом - открытие/закрытие), в случае с пружиной будет использоваться один. Триаки и аналоги - для управляемых приводов или приводов регулирующих клапанов. причем триаки - только для приводов отопления в ИТП (так исторически сложилось). P.S. в этой же теме или в другой Abysmo собирал автоматику приточки шиной на Модбасе... Почитайте. Сделать реально, но по итогу конкурентного преимущества традиционному решению нет, а вот отягчающие обстоятельства - есть. Хотя некоторые иностранцы пытаются обратить эти отягчающие обстоятельства в свою прибыль.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 1:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата(Lex @ 20.6.2019, 8:12)  P.S. в этой же теме или в другой Abysmo собирал автоматику приточки шиной на Модбасе... Почитайте. Сделать реально, но по итогу конкурентного преимущества традиционному решению нет, а вот отягчающие обстоятельства - есть. Хотя некоторые иностранцы пытаются обратить эти отягчающие обстоятельства в свою прибыль. Делал на Belimo MP-Bus + Wago 750-643 в далеком 2009, первая инсталляция подобного рода в России. Все до сих пор работает. У Belimo есть привода как непосредственно с RS-485 Modbus внутри, так и с их собственной шиной MP-Bus + шлюз в KNX, Modbus, Bacnet, Profibus и Lonworks. https://www.belimo.ch/ch/en/product/bus/ind...m?BusPage=MPBus
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2019, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Abysmo @ 2.7.2019, 1:49)  Делал на Belimo MP-Bus + Wago 750-643 в далеком 2009, первая инсталляция подобного рода в России.[/url] Круто. Согласовал с начальством выделение денежных средств на разработку нового устройства, приняли на полный рабочий день разработчика-стажёра, сегодня он уже приступил к созданию схемы устройства для отправки её на разводку печатной платы, потом приступит к написанию софта. Как-то так... Остановились на варианте manjey73
MMAC.jpg ( 59,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2019, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 2.7.2019, 11:15)  Круто. Согласовал с начальством выделение денежных средств на разработку нового устройства, приняли на полный рабочий день разработчика-стажёра, сегодня он уже приступил к созданию схемы устройства для отправки её на разводку печатной платы, потом приступит к написанию софта. Как-то так... Остановились на варианте manjey73
MMAC.jpg ( 59,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
IMG_203.jpg ( 332,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Девайс в железе. Качество фотки не очень хорошее, телефон "подуставший". Клеммы слева на право: плюс питания, земля питания, А, В, земля гальванической развязки RS485, плюс, земля, А, В, земля гальванической развязки (дублирующие клеммы), земля питания, АI1, источник напряжения +10V, АI2, 1 (DO1), 2, 3 (DO2), внизу отдельно клеммы 4 и 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2019, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.9.2019, 18:51)  Девайс в железе. Поздравляю. Желаю не останавливаться на достигнутом. В принципе, у нее есть и "второе" применение. Обычно бывают приточно/вытяжные системы, с распределенной сетью вентиляторов (вытяжных) Так что Ваше устройство можно использовать для управления вентиляторм (удаленное)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2019, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(yozik @ 17.9.2019, 15:33)  Поздравляю. Желаю не останавливаться на достигнутом.
В принципе, у нее есть и "второе" применение.
Обычно бывают приточно/вытяжные системы, с распределенной сетью вентиляторов (вытяжных) Так что Ваше устройство можно использовать для управления вентиляторм (удаленное) Спасибо большое за поздравления. По сути да... Два релейных выхода по 2А каждый и два входа 0-10В, вот собственно и всё устройство... Вот тут ещё немного информации: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...iew=getlastpostЕсли коротко: гальванически развязанный интерфейс, бистабильные реле (смена состояния происходит примерно за 3 мс), и практически нулевое потребление, но есть ряд несущественных недоработок. В компановке платы и при пропадании питания реле не отщёлкивается в начальное состояние. Будем дорабатывать чтобы компановка была удобная, хотим попробовать духуровневые клеммы, и чтоб отщёлкивалось, если это необходимо и не отщёлкивалось если необходимо, чтобы не отщёлкивалось. Кому интересно поюзать ссылка в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.9.2019, 16:16
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
&Rew Привод воздушной заслонки с Modbus 4.8.2009, 20:54 Михаил_PLC как вариант, транзисторный выход контроллера, и ко... 4.8.2009, 21:48 Boris Blade Какой контроллер Вы используете? 4.8.2009, 21:54 Abysmo У Belimo есть Lonworks приводы. И собственная шина... 5.8.2009, 0:51 &Rew Цитата(Михаил_PLC @ 5.8.2009, 0:48) 41935... 5.8.2009, 6:12 LordN ЦитатаА не подскажете пример какой нить?ШИМ называ... 5.8.2009, 8:13 &Rew Цитата(LordN @ 5.8.2009, 11:13) 419440ШИМ... 5.8.2009, 8:55  Fanat Цитата(&Rew @ 5.8.2009, 9:55) 419461А... 5.8.2009, 11:08 Abysmo У Belimo MFT привода настраиваются на ШИМ. 5.8.2009, 9:50 Михаил_PLC Вот он: Ссылка 5.8.2009, 11:04 Fanat МВУ8 Модуль вывода управляющий восьмиканальный - в... 5.8.2009, 11:16 &Rew Цитата(Abysmo @ 5.8.2009, 12:50) 419482У ... 5.8.2009, 14:28 Fanat Я бы не стал рисковать и брать у ОВЕНа новинки.
А ... 6.8.2009, 6:46 &Rew Цитата(Fanat @ 6.8.2009, 9:46) 419915Я бы... 6.8.2009, 7:12 Сергей А. Ефремов А никто не в курсе сколько стоят привода Сименс с ... 18.6.2019, 19:00 LordN производитель срк2м делает модули сухих контактов ... 18.6.2019, 19:26 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 18.6.2019, 19:26) производ... 19.6.2019, 10:24       yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.9.2019, 18... 19.9.2019, 11:37 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 19.6.2019, 10:57) сделайте... 25.6.2019, 17:20  Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.6.2019, 20... 26.6.2019, 4:44   Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 26.6.2019, 4:44)
А зачем э... 26.6.2019, 11:24 manjey73 Сергей А. Ефремов, посмотрите различные привода и ... 19.6.2019, 15:57 Сергей А. Ефремов Цитата(manjey73 @ 19.6.2019, 15:57) Серге... 19.6.2019, 16:15 Сергей А. Ефремов Такие пойдут?
https://www.chipdip.ru/product/hfd4... 19.6.2019, 19:46 LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.6.2019, 23... 19.6.2019, 20:41 Kodiak Цитата(Lex @ 20.6.2019, 8:12) Минимальный... 20.6.2019, 9:16 Lex Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 13:16) Есть та... 20.6.2019, 9:39 Kodiak Похоже путаница в терминах.
Относительно привода ... 20.6.2019, 11:21 Lex Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 15:21) Похоже ... 20.6.2019, 11:26 Kodiak Цитата(Lex @ 20.6.2019, 11:26) Как вы дум... 20.6.2019, 12:21 Lex Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 16:21) Если ко... 20.6.2019, 12:30 Kodiak Цитата(Lex @ 20.6.2019, 12:30) мы, конечн... 20.6.2019, 14:59 Lex Цитата(Kodiak @ 20.6.2019, 17:59) Вы очен... 20.6.2019, 15:29 Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 20.6.2019, 12:30) мы, конечн... 20.6.2019, 16:21 Сергей А. Ефремов А какая обычно характеристика у потенциометра для ... 20.6.2019, 19:54 LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.6.2019, 23... 21.6.2019, 7:13  Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 21.6.2019, 7:13) скорей вс... 21.6.2019, 9:08   LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 21.6.2019, 13... 21.6.2019, 9:58 GYUR22 Обычно у которых 0-10в на входе то и 0-10в на выхо... 21.6.2019, 10:03 Kodiak Цитата(Lex @ 20.6.2019, 15:29) Неужели?
... 21.6.2019, 10:45 Сергей А. Ефремов RE: Привод воздушной заслонки с Modbus 25.6.2019, 18:28 LordN для начала надо разделить задачи
1. управление дву... 25.6.2019, 19:01 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 25.6.2019, 19:01) для нача... 25.6.2019, 20:06 manjey73 имхо, надо делать внутри слаботочные реле с изолир... 26.6.2019, 11:46 LordN на стороне выходов модбас-модуля надо иметь выход ... 26.6.2019, 14:43 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 26.6.2019, 14:43) на сторо... 26.6.2019, 17:44 LordN да,
два DO в виде сухих контактов
один АО +10В
и ... 26.6.2019, 17:53 svintus Сам регулярно использую Belimo c MP- Bus. Там еще ... 2.7.2019, 12:43 LordN седня скинули инфу по семену, есть привода с модба... 2.7.2019, 16:29 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 2.7.2019, 16:29) седня ски... 4.7.2019, 10:58 LordN поздравляю, когда начнется, и начнется ли, раздача... 17.9.2019, 10:17 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 17.9.2019, 10:17) поздравл... 17.9.2019, 14:15 LordN раз пошла такая пьянка - добавьте для AI PT1000, д... 18.9.2019, 7:30 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 18.9.2019, 7:30) раз пошла... 18.9.2019, 10:48 LordN 0,2мА для РТ1000? в пикселе 1,1мА ток возбуждения ... 18.9.2019, 13:11 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 18.9.2019, 13:11) 0,2мА дл... 18.9.2019, 15:19  kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.9.2019, 16... 18.9.2019, 16:29   LordN Цитата(kosmos440o @ 18.9.2019, 20:29) по ... 19.9.2019, 2:09 LordN на сайтах цена вдвое выше.
а-1010 128
а-1012 104 19.9.2019, 14:11 yozik Цитата(LordN @ 19.9.2019, 14:11) а-1012 1... 19.9.2019, 15:36 Kodiak Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.9.2019, 15... 19.9.2019, 15:45 LordN http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127162
п... 25.9.2019, 8:23
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|