> Подпор воздуха в шахту с 4 мя лифтами
олигархиш
сообщение 22.9.2019, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Собственно вопрос , а какие параметры по вашему мнению, утечки воздуха через неплотности лифтовых шахт , допустимо принять при условии, что
1.Падение давления по высоте шахты лифтов невелико, поэтому с достаточной для расчета точностью потерями давления в шахте можно пренебречь.
2.Для шахты на четыре лифта при отсутствии сведений принимать fмл = 0,5 м/с
3. Скорость воздуха в щели между шахтой и кабиной лифта, м/с принимать равной 2,1 м/с.Размер зазора- неизвестен.
Лифты- китайские. Двери сертифицированы как противопожарные- поскольку мимо проходят пути эвакуации.
Как рассчитать относительно правильно обьем необходимого воздуха ?

Сообщение отредактировал олигархиш - 22.9.2019, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shiling
сообщение 22.9.2019, 21:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Расчет расхода воздуха через неплотности закрытых дверей по формуле приведенной в " методике для определения параметров противодымных систем."
В формуле присутствует такой параметр как " удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей".
Из моего личного опыта, попытка узнать эту характеристику у производителя лифтов (какого именно я не указываю)
не увенчалась успехом. Кроме того для руководителя конструкторским отделом этот вопрос был неожиданным.
Пришлось принять некую условную величину входящую в предлагаемый "методикой " допустимый диапазон.
Данный диапазон довольно широк, и принимать по умолчанию наибольшее значение как гарантирующее, приводит к значительному росту расхода системы подпора.
Так что требуйте от производителя характеристику..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных