> Подпор воздуха в шахту с 4 мя лифтами
олигархиш
сообщение 22.9.2019, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Собственно вопрос , а какие параметры по вашему мнению, утечки воздуха через неплотности лифтовых шахт , допустимо принять при условии, что
1.Падение давления по высоте шахты лифтов невелико, поэтому с достаточной для расчета точностью потерями давления в шахте можно пренебречь.
2.Для шахты на четыре лифта при отсутствии сведений принимать fмл = 0,5 м/с
3. Скорость воздуха в щели между шахтой и кабиной лифта, м/с принимать равной 2,1 м/с.Размер зазора- неизвестен.
Лифты- китайские. Двери сертифицированы как противопожарные- поскольку мимо проходят пути эвакуации.
Как рассчитать относительно правильно обьем необходимого воздуха ?

Сообщение отредактировал олигархиш - 22.9.2019, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 7:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Shiling @ 22.9.2019, 21:14) *
Из моего личного опыта, попытка узнать эту характеристику у производителя лифтов (какого именно я не указываю) не увенчалась успехом.

Так что требуйте от производителя характеристику.

Мне ни разу не довелось получить такую информацию.
Но тут вопрос ещё и в том, что зачастую на стадии расчётов систем ПДЗ вообще не определён ещё проиводитель лифтов, только тип лифта - пассажирский/грузопассажирский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 23.9.2019, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 23.9.2019, 8:33) *
Мне ни разу не довелось получить такую информацию.
Но тут вопрос ещё и в том, что зачастую на стадии расчётов систем ПДЗ вообще не определён ещё проиводитель лифтов, только тип лифта - пассажирский/грузопассажирский.


Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей ЛИФТОВ - то что я хотел обсудить тут в первую очередь..

Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 196000 м3/кг согласно
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности ..

Собственно вопрос- а как быть в том случае когда нет холла лифтового ?

Сообщение отредактировал олигархиш - 23.9.2019, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 9:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(олигархиш @ 23.9.2019, 9:07) *
Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей ЛИФТОВ - то что я хотел обсудить тут в первую очередь..
Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 196000 м3/кг согласно ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности ..

Так в ГОСТе речь то не о дверях лифта! Где Вы видите упоминание о дверях лифта?
Цитата
5.2.4 Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по [1] в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·105 м3/кг.

5.2.5 Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных вне зависимости от типа привода лифтов должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 120 мин и 60 мин соответственно (REI 120 и EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2).

Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·105 м3/кг. Каналы для прокладки гидроприводов должны иметь пределы огнестойкости не менее 60 мин (REI 60 по [2] и ГОСТ 30247.1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных