> Дымоудаление стоянки, Подскажите
Гость_Диана_*
сообщение 2.11.2006, 11:39
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, господа специалисты!
Изучая тему дымоудаления стоянки, возникло много непоняток, наверно как у многих....Нужен ответ правильно я понимаю или нет, стоянка 1550м2, что менее 3000м2, т.е рассчитав расход воздуха (50000м3/ч) я должна его удалять со всей площади стоянки единовременно. Одним словом открываются все клапаны дымоудаления и вентиляторы. ...вот на счет клапанов ДУ... каким образом их распределить....какой радиус действия взять (15м или...)


Заранее благодарна на ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasiatka
сообщение 18.7.2007, 13:59
Сообщение #2


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Про максимальный понятно - принимаем 12 м.
Если по формуле получается меньше 12 все равно принимаем 12 и вообще не пользуемся этой, в данном случае, бесполезной формулой? в таком случае расход дыма не зависит от площади вообще. Мне почему то кажется что из маленнькой стоянки (допустим 500 кв.м.) расход дыма должен быть меньше, чем из большой (например 1500 кв.м.) или я не прав?
На дымовые зоны разбиваются только отсеки площадью более 1600 кв.м. и из каждой зоны предусматривается отдельная система (и шахта, вентилятор) или можно все таки сделать 1 шахту, к которой подключить дымоудаление из всего отсека (площадью более 1600 кв.м. и менне 3000 кв.м.) Я правильно понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Диана   Дымоудаление стоянки   2.11.2006, 11:39
- - Диана   Ну вот я сама разобралась ... Рассчитав необходимы...   7.11.2006, 13:48
- - Слободчиков Валентин   Пойдет... При этом хотя бы распределите дымоприемн...   8.11.2006, 19:22
- - Диана   100м2 или все таки 1000м2   17.11.2006, 10:09
- - Слободчиков Валентин   желательно 100 м2   27.11.2006, 21:45
- - LDS   Цитата(Слободчиков Валентин @ Nov 27 2006, 21...   28.11.2006, 20:07
- - LDS   Прошу прощения. Правильней будет поставить 2 венти...   28.11.2006, 20:35
- - Слободчиков Валентин   Цитата(LDS @ Nov 28 2006, 20:07 )Цитата(Слобо...   26.12.2006, 22:09
- - Daska   Хотелось бы поднять тему. То есть вы говорите, ч...   26.1.2007, 15:19
- - ...   На заметку... А знаете ли Вы, что может быть ...   9.2.2007, 1:05
- - Слободчиков Валентин   Вот и сама "шарада" 286Кб СНиП 41-01...   9.2.2007, 21:18
- - OVKT   Спасибо за своевременные ответы, а у меня вопрос: ...   10.2.2007, 9:01
- - ALK   Цитата(Диана @ Nov 2 2006, 11:39 )вот на счет...   10.2.2007, 17:58
- - OVKT   "В стоянках одна шахта на 900 м2"? На э...   10.2.2007, 18:01
- - ALK   Вот нашёл В подземных автостоянках к одной дымово...   10.2.2007, 18:06
- - OVKT   Спасибо, вообще, странные требования. При таких т...   10.2.2007, 18:35
- - NOVIK_N   В соответствии с изм. 1 от 30.4.03 к СНиП 21-02-99...   10.2.2007, 18:54
- - OVKT   Можно ли делать автоматизацию ДУ по типу: пожар в ...   10.2.2007, 19:22
- - NOVIK_N   Дымовая зона по потолку огораживается дымовыми экр...   10.2.2007, 20:07
- - ss.23   Да, Валентин, раскололи... Как ни прячься, а уши в...   10.2.2007, 22:46
- - Слободчиков Валентин   Да, затянуть сеткой самое простое решение (при усл...   11.2.2007, 10:26
- - ings   Можно взять готовое решение, что-то типа этого. (с...   11.2.2007, 11:11
- - NOVIK_N   Цитата(ss.23 @ Feb 10 2007, 22:46 )я не приве...   11.2.2007, 18:40
- - ss.23   Каждый смотрит со своей колокольни. --------- Кс...   11.2.2007, 23:18
- - NOVIK_N   Не надо гнаться за двумя зайцами - тихого вентилят...   11.2.2007, 23:46
- - ss.23   ... и не надо гнаться за бешенными оборотами венти...   12.2.2007, 0:45
- - NOVIK_N   To ss.23! Наш спор здесь неуместен. Но обратит...   12.2.2007, 9:49
- - Pitya   Ребятки, тема "Дымоудаление стоянки"...а...   12.2.2007, 15:20
- - Daska   Help please!!! Дымоудаление автостоя...   21.3.2007, 9:03
- - Vasiatka   Добрый день. Считаю ДУ стоянки и никак не могу пон...   18.7.2007, 13:23
- - ex_promt   ЦитатаА что делать если по этой формуле периметр п...   18.7.2007, 13:36
- - ex_promt   Насчёт площади дымовой зоны трактуют по разному МГ...   18.7.2007, 14:09
- - Vasiatka   Спасибо, понял...пока понял   18.7.2007, 14:15
- - ZOLGA   Какая разница какого размера стоянка? Горит машина...   18.7.2007, 14:20
- - ZOLGA   А поповоду площади... Мы делаем 1 шахту. с одним в...   18.7.2007, 14:25
- - Vasiatka   Цитата(ZOLGA @ 18.7.2007, 15:25) 146774А ...   18.7.2007, 15:57
- - ex_promt   Что-то я не въехал насчёт завес... Давайте конкре...   18.7.2007, 16:22
- - Vasiatka   п.5.7. СНиП 2.04.05-91*: Помещения площадью более ...   18.7.2007, 16:44
- - ex_promt   Да. Согласен. В СНИП применено слово "завеса...   18.7.2007, 18:05
- - Wiz   Мне кажется к этому вопросу надо подходить с двух ...   20.7.2007, 14:56
- - ex_promt   Высоту следует брать с соответствие с реальностью ...   20.7.2007, 15:40
- - Wiz   Безусловно. По приложениею 22 она дана 2,5 м. Хотя...   20.7.2007, 16:34
- - ex_promt   Пособие, в отличие от СНИП не нормативный документ...   20.7.2007, 18:45
- - Ykutka   ЗДРАСТВУЙТЕ КОЛЕГИ!!! В данный момен...   24.7.2007, 21:23
- - Wiz   ЗДРАСТВУЙТЕ КОЛЕГИ!!! В данный момент ...   25.7.2007, 14:54
- - Ykutka   Wiz спасибо за участие! И совет! Вот что...   30.7.2007, 1:36
- - mik29   ЦитатаКак считаете на подпор мне выделели одну пр...   30.7.2007, 8:31
- - Wiz   Поддерживаю mik29. На каждый пожотсек - свои вент,...   30.7.2007, 14:41
- - Ykutka   Спасибо за ваши рекомендации! Сделаю по устано...   30.7.2007, 19:50
- - mik29   2 Ykutka Прошу прощения за свою неточность. На ...   31.7.2007, 7:59
- - mik29   Цитатаmik29 пожалуйста укажите пункт в СНиПе по по...   31.7.2007, 8:05
- - Ykutka   mik29спасибо что разъяснили, очень жаль что все та...   1.8.2007, 20:09
- - Ykutka   Уважаемый mik29 Спешу поделится с вами своей ...   2.8.2007, 10:47
- - Крезот   Крышники установить неполучается? Тогда и с камеро...   3.8.2007, 14:30
- - Ykutka   нет к сожалению крышники не вариант автостоянка по...   3.8.2007, 15:46
- - Слободчиков Валентин   Не пройдете, а если пройдете (не знаю, только как ...   3.8.2007, 15:57
- - Ykutka   Очень обоснованно, как вы сказали - звезда новост...   3.8.2007, 20:32
- - Слободчиков Валентин   Видимо, очень специалистический специалист сей про...   3.8.2007, 23:31
- - Ykutka   Большое спасибо Валентин   4.8.2007, 11:22
- - mik29   Добрый день. Цитатаmik29спасибо что разъяснили, оч...   6.8.2007, 9:08
- - mik29   ЦитатаА есть ли в практике подпор круглогодичный, ...   6.8.2007, 9:14
- - mik29   ЦитатаОстоется лишь догадываться как пожарка пропу...   6.8.2007, 9:29
- - Ykutka   mik29 ЦитатаМожно объединять воздухозабор подпора ...   6.8.2007, 21:29
- - Wiz   СНиП 41-01-2003 п.7.3.3 б) для приточных систем и...   7.8.2007, 11:42
- - Ykutka   Спасибо!!!!!!!!...   7.8.2007, 12:58
- - mik29   To Ykutka - по поводу ответственности. Уголовную ...   7.8.2007, 14:55
- - Слободчиков Валентин   ГИП отвечает в первую очередь.   8.8.2007, 19:17
- - Андрей Васильевич   Господа, изучил тему, хотелось бы уточнить пару мо...   20.9.2007, 12:18
- - DvaUdara   1. СНиП 41-01-2003 п. 8.7, 8.8 2. Пособие 15.91 к...   20.9.2007, 12:54
- - Андрей Васильевич   спасибо я вроде не о корридорах. Что считать дымоп...   20.9.2007, 14:49
- - mik29   В разделе "Нормативные документы", польз...   21.9.2007, 8:12
- - Wiz   СНиП 41-01-2003 п.8.8 При удалении продуктов горен...   21.9.2007, 11:23
- - tsalka   здравствуйте, прислали пожарную концепцию, в котор...   24.9.2007, 17:13
|- - speed   Цитата(tsalka @ 24.9.2007, 18:13) 169082з...   25.9.2007, 13:45
- - ФВС   "Каждая дымовая зона обслуживается своей сист...   21.11.2007, 15:52
- - AAANTOXA   Что-то меня архитектор смутила (правда она сама со...   18.3.2008, 14:51
- - ex_promt   Антон, ты на верном пути. Тем более, технические ...   18.3.2008, 15:07
- - AAANTOXA   Специалисты помогайте. Просмотрел тему - ответов н...   19.3.2008, 12:28
- - ex_promt   Антон, слишком много вопросов... - Высота нижн...   19.3.2008, 15:02
- - AAANTOXA   И еще вопрос : возможны обе схемы? какая лучше и в...   19.3.2008, 15:08
|- - Vano   Цитата(AAANTOXA @ 19.3.2008, 15:08) 23262...   19.3.2008, 18:50
- - ОВК   Я бы принял (всегда принимаю) схему с двумя клапан...   19.3.2008, 17:23
- - AAANTOXA   Посмотрел внимательнее ситуация интересная: (видим...   19.3.2008, 18:09
- - ОВК   1. Коэффициент учитывать надо (если 15.91 отменено...   19.3.2008, 18:23
- - AAANTOXA   Спасибо за ссылку! Итак для меня остался неясн...   20.3.2008, 11:13
- - AndreyNN   Цитата(ex_promt @ 7.2.2008, 16:50) 219517...   20.3.2008, 18:38
- - Ольгунчик   Коллеги, помогите . Автостоянка на 17 машиномест ...   24.3.2008, 11:31
- - AAANTOXA   Итак все таже 2х уровневая стоянка Есть рампа . Н...   25.3.2008, 15:13
- - ex_promt   Ну вот... Как всегда. Написал полностью сообщени...   25.3.2008, 15:43
|- - AAANTOXA   Цитата(ex_promt @ 25.3.2008, 16:43) 23466...   8.4.2008, 10:10
- - AAANTOXA   Ну чтож с ех_промтом мы пообщались . Его позиция м...   2.4.2008, 10:30
- - denis777   Вам нужно подавать вздух в верхнюю часть ЛК. Если ...   8.4.2008, 10:44
- - ex_promt   Цитата...воздухозабор, вентилятор у стены и тянуть...   8.4.2008, 11:07
- - Wizlock   Коллеги, тема давняя - вопросы все-равно остались....   2.4.2011, 14:26
|- - EJIEHA   Цитата(Wizlock @ 2.4.2011, 15:26) ....есл...   2.4.2011, 14:53
- - Wizlock   Такое издевательство наблюдаю сейчас на объекте - ...   2.4.2011, 22:40
- - EJIEHA   У меня сейчас в работе автостоянка. От шахты ответ...   3.4.2011, 0:27
- - jota   А разве у вас может быть резервуар дыма 2500м2? И...   3.4.2011, 0:49
- - EJIEHA   3000 м2. И за спиной нервно курит Зак, который счи...   3.4.2011, 8:44
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных