Дымоудаление стоянки, Подскажите |
|
|
Гость_Диана_*
|
2.11.2006, 11:39
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, господа специалисты! Изучая тему дымоудаления стоянки, возникло много непоняток, наверно как у многих....Нужен ответ правильно я понимаю или нет, стоянка 1550м2, что менее 3000м2, т.е рассчитав расход воздуха (50000м3/ч) я должна его удалять со всей площади стоянки единовременно. Одним словом открываются все клапаны дымоудаления и вентиляторы. ...вот на счет клапанов ДУ... каким образом их распределить....какой радиус действия взять (15м или...)
Заранее благодарна на ответ
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
18.7.2007, 13:59
|
начинающий и успевающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317

|
Про максимальный понятно - принимаем 12 м. Если по формуле получается меньше 12 все равно принимаем 12 и вообще не пользуемся этой, в данном случае, бесполезной формулой? в таком случае расход дыма не зависит от площади вообще. Мне почему то кажется что из маленнькой стоянки (допустим 500 кв.м.) расход дыма должен быть меньше, чем из большой (например 1500 кв.м.) или я не прав? На дымовые зоны разбиваются только отсеки площадью более 1600 кв.м. и из каждой зоны предусматривается отдельная система (и шахта, вентилятор) или можно все таки сделать 1 шахту, к которой подключить дымоудаление из всего отсека (площадью более 1600 кв.м. и менне 3000 кв.м.) Я правильно понял?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Диана Дымоудаление стоянки 2.11.2006, 11:39 Диана Ну вот я сама разобралась ... Рассчитав необходимы... 7.11.2006, 13:48 Слободчиков Валентин Пойдет...
При этом хотя бы распределите дымоприемн... 8.11.2006, 19:22 Диана 100м2 или все таки 1000м2 17.11.2006, 10:09 Слободчиков Валентин желательно 100 м2 27.11.2006, 21:45 LDS Цитата(Слободчиков Валентин @ Nov 27 2006, 21... 28.11.2006, 20:07 LDS Прошу прощения. Правильней будет поставить 2 венти... 28.11.2006, 20:35 Слободчиков Валентин Цитата(LDS @ Nov 28 2006, 20:07 )Цитата(Слобо... 26.12.2006, 22:09 Daska Хотелось бы поднять тему.
То есть вы говорите, ч... 26.1.2007, 15:19 ... На заметку...
А знаете ли Вы, что может быть ... 9.2.2007, 1:05 Слободчиков Валентин Вот и сама "шарада"
286Кб
СНиП 41-01... 9.2.2007, 21:18 OVKT Спасибо за своевременные ответы, а у меня вопрос: ... 10.2.2007, 9:01 ALK Цитата(Диана @ Nov 2 2006, 11:39 )вот на счет... 10.2.2007, 17:58 OVKT "В стоянках одна шахта на 900 м2"?
На э... 10.2.2007, 18:01 ALK Вот нашёл
В подземных автостоянках к одной дымово... 10.2.2007, 18:06 OVKT Спасибо, вообще, странные требования.
При таких т... 10.2.2007, 18:35 NOVIK_N В соответствии с изм. 1 от 30.4.03 к СНиП 21-02-99... 10.2.2007, 18:54 OVKT Можно ли делать автоматизацию ДУ по типу: пожар в ... 10.2.2007, 19:22 NOVIK_N Дымовая зона по потолку огораживается дымовыми экр... 10.2.2007, 20:07 ss.23 Да, Валентин, раскололи... Как ни прячься, а уши в... 10.2.2007, 22:46 Слободчиков Валентин Да, затянуть сеткой самое простое решение (при усл... 11.2.2007, 10:26 ings Можно взять готовое решение, что-то типа этого. (с... 11.2.2007, 11:11 NOVIK_N Цитата(ss.23 @ Feb 10 2007, 22:46 )я не приве... 11.2.2007, 18:40 ss.23 Каждый смотрит со своей колокольни.
---------
Кс... 11.2.2007, 23:18 NOVIK_N Не надо гнаться за двумя зайцами - тихого вентилят... 11.2.2007, 23:46 ss.23 ... и не надо гнаться за бешенными оборотами венти... 12.2.2007, 0:45 NOVIK_N To ss.23!
Наш спор здесь неуместен. Но обратит... 12.2.2007, 9:49 Pitya Ребятки, тема "Дымоудаление стоянки"...а... 12.2.2007, 15:20 Daska Help please!!!
Дымоудаление автостоя... 21.3.2007, 9:03 Vasiatka Добрый день. Считаю ДУ стоянки и никак не могу пон... 18.7.2007, 13:23 ex_promt ЦитатаА что делать если по этой формуле периметр п... 18.7.2007, 13:36 ex_promt Насчёт площади дымовой зоны трактуют по разному МГ... 18.7.2007, 14:09 Vasiatka Спасибо, понял...пока понял 18.7.2007, 14:15 ZOLGA Какая разница какого размера стоянка? Горит машина... 18.7.2007, 14:20 ZOLGA А поповоду площади... Мы делаем 1 шахту. с одним в... 18.7.2007, 14:25 Vasiatka Цитата(ZOLGA @ 18.7.2007, 15:25) 146774А ... 18.7.2007, 15:57 ex_promt Что-то я не въехал насчёт завес... Давайте конкре... 18.7.2007, 16:22 Vasiatka п.5.7. СНиП 2.04.05-91*:
Помещения площадью более ... 18.7.2007, 16:44 ex_promt Да. Согласен. В СНИП применено слово "завеса... 18.7.2007, 18:05 Wiz Мне кажется к этому вопросу надо подходить с двух ... 20.7.2007, 14:56 ex_promt Высоту следует брать с соответствие с реальностью ... 20.7.2007, 15:40 Wiz Безусловно. По приложениею 22 она дана 2,5 м. Хотя... 20.7.2007, 16:34 ex_promt Пособие, в отличие от СНИП не нормативный документ... 20.7.2007, 18:45 Ykutka ЗДРАСТВУЙТЕ КОЛЕГИ!!! В данный момен... 24.7.2007, 21:23 Wiz ЗДРАСТВУЙТЕ КОЛЕГИ!!! В данный момент ... 25.7.2007, 14:54 Ykutka Wiz спасибо за участие! И совет!
Вот что... 30.7.2007, 1:36 mik29 ЦитатаКак считаете на подпор мне выделели одну пр... 30.7.2007, 8:31 Wiz Поддерживаю mik29. На каждый пожотсек - свои вент,... 30.7.2007, 14:41 Ykutka Спасибо за ваши рекомендации! Сделаю по устано... 30.7.2007, 19:50 mik29 2 Ykutka
Прошу прощения за свою неточность. На ... 31.7.2007, 7:59 mik29 Цитатаmik29 пожалуйста укажите пункт в СНиПе по по... 31.7.2007, 8:05 Ykutka mik29спасибо что разъяснили, очень жаль что все та... 1.8.2007, 20:09 Ykutka Уважаемый mik29
Спешу поделится с вами своей ... 2.8.2007, 10:47 Крезот Крышники установить неполучается?
Тогда и с камеро... 3.8.2007, 14:30 Ykutka нет к сожалению крышники не вариант автостоянка по... 3.8.2007, 15:46 Слободчиков Валентин Не пройдете, а если пройдете (не знаю, только как ... 3.8.2007, 15:57 Ykutka Очень обоснованно, как вы сказали - звезда новост... 3.8.2007, 20:32 Слободчиков Валентин Видимо, очень специалистический специалист сей про... 3.8.2007, 23:31 Ykutka Большое спасибо Валентин 4.8.2007, 11:22 mik29 Добрый день.
Цитатаmik29спасибо что разъяснили, оч... 6.8.2007, 9:08 mik29 ЦитатаА есть ли в практике подпор круглогодичный, ... 6.8.2007, 9:14 mik29 ЦитатаОстоется лишь догадываться как пожарка пропу... 6.8.2007, 9:29 Ykutka mik29 ЦитатаМожно объединять воздухозабор подпора ... 6.8.2007, 21:29 Wiz СНиП 41-01-2003 п.7.3.3
б) для приточных систем и... 7.8.2007, 11:42 Ykutka Спасибо!!!!!!!!... 7.8.2007, 12:58 mik29 To Ykutka - по поводу ответственности.
Уголовную ... 7.8.2007, 14:55 Слободчиков Валентин ГИП отвечает в первую очередь. 8.8.2007, 19:17 Андрей Васильевич Господа, изучил тему, хотелось бы уточнить пару мо... 20.9.2007, 12:18 DvaUdara 1. СНиП 41-01-2003
п. 8.7, 8.8
2. Пособие 15.91 к... 20.9.2007, 12:54 Андрей Васильевич спасибо я вроде не о корридорах.
Что считать дымоп... 20.9.2007, 14:49 mik29 В разделе "Нормативные документы", польз... 21.9.2007, 8:12 Wiz СНиП 41-01-2003 п.8.8 При удалении продуктов горен... 21.9.2007, 11:23 tsalka здравствуйте, прислали пожарную концепцию, в котор... 24.9.2007, 17:13 speed Цитата(tsalka @ 24.9.2007, 18:13) 169082з... 25.9.2007, 13:45 ФВС "Каждая дымовая зона обслуживается своей сист... 21.11.2007, 15:52 AAANTOXA Что-то меня архитектор смутила (правда она сама со... 18.3.2008, 14:51 ex_promt Антон, ты на верном пути. Тем более, технические ... 18.3.2008, 15:07 AAANTOXA Специалисты помогайте. Просмотрел тему - ответов н... 19.3.2008, 12:28 ex_promt Антон, слишком много вопросов...
- Высота нижн... 19.3.2008, 15:02 AAANTOXA И еще вопрос :
возможны обе схемы? какая лучше и в... 19.3.2008, 15:08 Vano Цитата(AAANTOXA @ 19.3.2008, 15:08) 23262... 19.3.2008, 18:50 ОВК Я бы принял (всегда принимаю) схему с двумя клапан... 19.3.2008, 17:23 AAANTOXA Посмотрел внимательнее ситуация интересная: (видим... 19.3.2008, 18:09 ОВК 1. Коэффициент учитывать надо (если 15.91 отменено... 19.3.2008, 18:23 AAANTOXA Спасибо за ссылку!
Итак для меня остался неясн... 20.3.2008, 11:13 AndreyNN Цитата(ex_promt @ 7.2.2008, 16:50) 219517... 20.3.2008, 18:38 Ольгунчик Коллеги, помогите . Автостоянка на 17 машиномест ... 24.3.2008, 11:31 AAANTOXA Итак все таже 2х уровневая стоянка
Есть рампа . Н... 25.3.2008, 15:13 ex_promt Ну вот... Как всегда. Написал полностью сообщени... 25.3.2008, 15:43 AAANTOXA Цитата(ex_promt @ 25.3.2008, 16:43) 23466... 8.4.2008, 10:10 AAANTOXA Ну чтож с ех_промтом мы пообщались . Его позиция м... 2.4.2008, 10:30 denis777 Вам нужно подавать вздух в верхнюю часть ЛК. Если ... 8.4.2008, 10:44 ex_promt Цитата...воздухозабор, вентилятор у стены и тянуть... 8.4.2008, 11:07 Wizlock Коллеги, тема давняя - вопросы все-равно остались.... 2.4.2011, 14:26 EJIEHA Цитата(Wizlock @ 2.4.2011, 15:26) ....есл... 2.4.2011, 14:53 Wizlock Такое издевательство наблюдаю сейчас на объекте - ... 2.4.2011, 22:40 EJIEHA У меня сейчас в работе автостоянка. От шахты ответ... 3.4.2011, 0:27 jota А разве у вас может быть резервуар дыма 2500м2?
И... 3.4.2011, 0:49 EJIEHA 3000 м2. И за спиной нервно курит Зак, который счи... 3.4.2011, 8:44
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|