> Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа
Polaleksa
сообщение 26.9.2016, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Здравствуйте.
Прошу помочь вот с таким вопросом:
В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа.
(Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других

поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

-из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более

10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

-коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные отсеки коридора;
)

В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении)
В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления.
Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение.

Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов.

На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.

В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это.

Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора.

Во вложении исходный вариант с клапанами.

Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2____________4.pdf ( 431,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
keaton
сообщение 18.10.2019, 12:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) *
???
Надеюсь, у Вас нет вопросов по включению подпора в ЛК типа Н2 по сигналу о пожаре в любом помещении, любого этажа?

Хм, до этого обсуждения не было вопросов, теперь засомневался)
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) *
Если так, то см. п. 7.2 г) (кстати, повтор и в п. 7.2 ж) сделан, коридоры ведь тоже являются помещениями, сообщающимися с незадымл. ЛК).
Речь, конечно, только о коридорах на этаже пожара.

Понятно, что надо предусматривать системы в соответствии с указанными пунктами. Вопрос исключительно в алгоритме включения этих систем. (Вопрос, конечно, дополнительно усложняется, если система ДУ общая на несколько коридоров)
Думаю, тут вопрос в выборе меньшего из двух зол:
1) Возможность задымления коридора, удалённого от пожара.
2) Неадекватная работа подпора ЛК Н2, удалённой от пожара. (Необходима ли вообще адекватная работа для ЛК, удалённой от пожара?)

Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:55) *
Я полагаю, что п. 7.3 не отменяет п. 7.2 г).

Я с вами соглашусь, но отмечу, что в грядущей редакции формулировку п. 7.3 усовершенствовали, но про п. 7.2 г) по прежнему ни слова.
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 224,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65


Сообщение отредактировал keaton - 18.10.2019, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 13:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) *
Понятно, что надо предусматривать системы в соответствии с указанными пунктами. Вопрос исключительно в алгоритме включения этих систем. (Вопрос, конечно, дополнительно усложняется, если система ДУ общая на несколько коридоров)
Думаю, тут вопрос в выборе меньшего из двух зол:
1) Возможность задымления коридора, удалённого от пожара.
2) Неадекватная работа подпора ЛК Н2, удалённой от пожара. (Необходима ли вообще адекватная работа для ЛК, удалённой от пожара?)

Ваши рассуждения не учитывают, что по сценарию пожара при наличии 2-х и более ЛК одна из них (ближайшая к очагу пожара) считается заблокированной уже в начальный период пожара.
Кстати, это хорошо видно в ходе расчёта подпора в ЛК - см. ф-лу 25 в МР ВНИИПО.
Автоматика не определяет, какая ЛК заблокирована (если вообще заблокирована - сценарий рассматривает худший вариант развития событий) при реальном пожаре. Тем более автоматика, не может предусмотреть - в какую сторону побежит человек при пожаре - скорее всего, если человеку нужно в своём коридоре бежать мимо помещения с пожаром, то он выберет более безопасный путь через соседний/смежный коридор. Поэтому алгоритм выше уже был приведен:
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:28) *
По сигналу о пожаре в любом помещении любого этажа с ЛК типа Н2 включается ДУ из коридоров на этаже пожара, сообщающихся с ЛК типа Н2; с нормативным интервалом включаются ПД в ЛК, ЛШ, ПБЗ.


Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) *
Я с вами соглашусь, но отмечу, что в грядущей редакции формулировку п. 7.3 усовершенствовали, но про п. 7.2 г) по прежнему ни слова.

Я считаю, что опять имеем некорректную формулировку! wink.gif
Для зданий по п. 7.2 а) обязательно должны предусматриваться незадымл. ЛК - и на коридоры этих зданий п. 7.3 д) не распространятся. А чем, с точки зрения физики, отличается связка коридор-незадымл. ЛК в зданиях меньшей высоты при устройстве в этих зданиях (по разным причинам) незадымл. ЛК ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polaleksa   Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа   26.9.2016, 17:49
- - Composter   7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ...   26.9.2016, 18:04
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на...   26.9.2016, 22:02
- - Polaleksa   Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо...   27.9.2016, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака...   27.9.2016, 11:52
- - Polaleksa   Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к...   27.9.2016, 11:44
- - Composter   ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла...   27.9.2016, 11:58
- - Polaleksa   Спасибо за участие. Проинформирую Заказчика. Посл...   27.9.2016, 12:11
- - agafosha86   Добрый день! Тоже возник вопрос о правильно...   17.10.2019, 17:11
- - Composter   Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем...   17.10.2019, 18:12
- - agafosha86   Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн...   18.10.2019, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с...   18.10.2019, 10:16
|- - Gashek1   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве...   18.10.2019, 18:28
|- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И...   18.10.2019, 21:44
- - Composter   согласно вашей логике если делается только в из по...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог...   18.10.2019, 10:17
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos...   18.10.2019, 10:28
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во...   18.10.2019, 10:35
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа...   18.10.2019, 10:46
- - Composter   я имел ввиду вот этот случай Цитата7.3. Требовани...   18.10.2019, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51) я и...   18.10.2019, 10:55
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55) Я полагаю...   18.10.2019, 11:05
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05) это...   18.10.2019, 12:13
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13) Т.е. дисб...   18.10.2019, 13:25
- - agafosha86   Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме...   18.10.2019, 10:55
- - EJIEHA   Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ...   18.10.2019, 11:42
- - agafosha86   Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200...   18.10.2019, 11:46
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21) Ваши расс...   18.10.2019, 13:53
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25) мас...   18.10.2019, 14:39
- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м...   18.10.2019, 13:54
- - devgenik   Друзья, добрый день! Проектирую вентиляцию дет...   7.11.2022, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных