> Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа
Polaleksa
сообщение 26.9.2016, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Здравствуйте.
Прошу помочь вот с таким вопросом:
В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа.
(Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других

поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

-из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более

10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

-коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные отсеки коридора;
)

В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении)
В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления.
Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение.

Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов.

На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.

В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это.

Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора.

Во вложении исходный вариант с клапанами.

Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2____________4.pdf ( 431,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Composter
сообщение 18.10.2019, 10:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я имел ввиду вот этот случай
Цитата
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 10:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51) *
я имел ввиду вот этот случай

Я полагаю, что п. 7.3 не отменяет п. 7.2 г).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.10.2019, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55) *
Я полагаю, что п. 7.3 не отменяет п. 7.2 г).

это как? там написано что не нужно для коридоров выполнять ду, а Вы говорите коридоров это не касается...
Дымоудаление из помещений обесчпечивается незадымляемый слой выше двери что способствует не перетеканию дыма. зачем еще в коридоре делать ? да и разряжение в опмещении будет затягивать воздух из коридора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 12:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05) *
это как? там написано что не нужно для коридоров выполнять ду, а Вы говорите коридоров это не касается...
Дымоудаление из помещений обесчпечивается незадымляемый слой выше двери что способствует не перетеканию дыма. зачем еще в коридоре делать ? да и разряжение в опмещении будет затягивать воздух из коридора

Я считаю, что п. 7.3 в) распространяется только на обычные коридоры, не сообщающиеся с незадымл. ЛК.

При пожаре в помещении мы выполняем расчёт ДУ для виртуального режима - резервуар дыма выше двери. А как дым попадает в этот резервуар? Пожар в нижней зоне помещения - дым поднимается вверх, так что нижняя зона при устройстве ДУ является слабозадымляемой, а вовсе не незадыиляемой.

Если не секрет, почему в помещении с ДУ у Вас априори разрежение в помещении с ДУ и, как следствие, в коридоре? Читаем внимательно СП 7:
Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

Т.е. дисбаланс всего лишь допущение, а нормой является массовый баланс. Ещё обращайте серьёзное внимание на последнее предложение пункта! Если у Вас в коридоре/помещении разрежение, то расчёт подпора в ЛК уже заведомо не верен - просто по законам физики. По расчёту мы поддерживаем изб. давление 20 Па в ЛК на нижнем этаже, а эти 20 Па указаны для нулевого изб. давления в коридоре. Надо понимать, что нормируется избыточное давление в помещении с подпором по отношению к смежному помещению. А при разрежении в помещении/коридоре уже будет изб. давление в ЛК менее нормативных 20 Па - т.е. при дисбалансе нужно рассчитывать величину разрежения и добавлять эту величину к начальным в расчёте 20 Па. То же самое относится и к подпору в ПБЗ, ТШ, ЛШ - там тоже изначально фигурирует в расчёте минимально нормируемое изб. давление 20 Па. Наиболее критичным неучёт в расчётах дисбаланса может оказаться для ЛК типа Н2 в высотном здании - при подаче сверху рассечку нужно будет выполнять уже на совсем другом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 18.10.2019, 13:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13) *
Т.е. дисбаланс всего лишь допущение, а нормой является массовый баланс.

массовый баланс, а вентилятор объемная машина. так дисбаланс будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polaleksa   Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа   26.9.2016, 17:49
- - Composter   7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ...   26.9.2016, 18:04
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на...   26.9.2016, 22:02
- - Polaleksa   Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо...   27.9.2016, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака...   27.9.2016, 11:52
- - Polaleksa   Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к...   27.9.2016, 11:44
- - Composter   ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла...   27.9.2016, 11:58
- - Polaleksa   Спасибо за участие. Проинформирую Заказчика. Посл...   27.9.2016, 12:11
- - agafosha86   Добрый день! Тоже возник вопрос о правильно...   17.10.2019, 17:11
- - Composter   Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем...   17.10.2019, 18:12
- - agafosha86   Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн...   18.10.2019, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с...   18.10.2019, 10:16
|- - Gashek1   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве...   18.10.2019, 18:28
|- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И...   18.10.2019, 21:44
- - Composter   согласно вашей логике если делается только в из по...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог...   18.10.2019, 10:17
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos...   18.10.2019, 10:28
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во...   18.10.2019, 10:35
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа...   18.10.2019, 10:46
- - agafosha86   Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме...   18.10.2019, 10:55
- - EJIEHA   Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ...   18.10.2019, 11:42
- - agafosha86   Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200...   18.10.2019, 11:46
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) ??? Надею...   18.10.2019, 12:20
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) Понятн...   18.10.2019, 13:21
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21) Ваши расс...   18.10.2019, 13:53
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25) мас...   18.10.2019, 14:39
- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м...   18.10.2019, 13:54
- - devgenik   Друзья, добрый день! Проектирую вентиляцию дет...   7.11.2022, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)