Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа |
|
|
|
|
26.9.2016, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438

|
Здравствуйте. Прошу помочь вот с таким вопросом: В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа. (Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: -из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; - коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными
перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в
разные отсеки коридора;) В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении) В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления. Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение. Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов. На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это. Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора. Во вложении исходный вариант с клапанами.
Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.10.2019, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
я имел ввиду вот этот случай Цитата 7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются: в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51)  я имел ввиду вот этот случай Я полагаю, что п. 7.3 не отменяет п. 7.2 г).
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55)  Я полагаю, что п. 7.3 не отменяет п. 7.2 г). это как? там написано что не нужно для коридоров выполнять ду, а Вы говорите коридоров это не касается... Дымоудаление из помещений обесчпечивается незадымляемый слой выше двери что способствует не перетеканию дыма. зачем еще в коридоре делать ? да и разряжение в опмещении будет затягивать воздух из коридора
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05)  это как? там написано что не нужно для коридоров выполнять ду, а Вы говорите коридоров это не касается... Дымоудаление из помещений обесчпечивается незадымляемый слой выше двери что способствует не перетеканию дыма. зачем еще в коридоре делать ? да и разряжение в опмещении будет затягивать воздух из коридора Я считаю, что п. 7.3 в) распространяется только на обычные коридоры, не сообщающиеся с незадымл. ЛК. При пожаре в помещении мы выполняем расчёт ДУ для виртуального режима - резервуар дыма выше двери. А как дым попадает в этот резервуар? Пожар в нижней зоне помещения - дым поднимается вверх, так что нижняя зона при устройстве ДУ является слабозадымляемой, а вовсе не незадыиляемой. Если не секрет, почему в помещении с ДУ у Вас априори разрежение в помещении с ДУ и, как следствие, в коридоре? Читаем внимательно СП 7: Цитата 7.4 ... При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па. Т.е. дисбаланс всего лишь допущение, а нормой является массовый баланс. Ещё обращайте серьёзное внимание на последнее предложение пункта! Если у Вас в коридоре/помещении разрежение, то расчёт подпора в ЛК уже заведомо не верен - просто по законам физики. По расчёту мы поддерживаем изб. давление 20 Па в ЛК на нижнем этаже, а эти 20 Па указаны для нулевого изб. давления в коридоре. Надо понимать, что нормируется избыточное давление в помещении с подпором по отношению к смежному помещению. А при разрежении в помещении/коридоре уже будет изб. давление в ЛК менее нормативных 20 Па - т.е. при дисбалансе нужно рассчитывать величину разрежения и добавлять эту величину к начальным в расчёте 20 Па. То же самое относится и к подпору в ПБЗ, ТШ, ЛШ - там тоже изначально фигурирует в расчёте минимально нормируемое изб. давление 20 Па. Наиболее критичным неучёт в расчётах дисбаланса может оказаться для ЛК типа Н2 в высотном здании - при подаче сверху рассечку нужно будет выполнять уже на совсем другом этаже.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3575
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13)  Т.е. дисбаланс всего лишь допущение, а нормой является массовый баланс. массовый баланс, а вентилятор объемная машина. так дисбаланс будет
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Polaleksa Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа 26.9.2016, 17:49 Composter 7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ... 26.9.2016, 18:04 ИОВ Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на... 26.9.2016, 22:02 Polaleksa Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо... 27.9.2016, 11:08 ИОВ Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака... 27.9.2016, 11:52 Polaleksa Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к... 27.9.2016, 11:44 Composter ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла... 27.9.2016, 11:58 Polaleksa Спасибо за участие.
Проинформирую Заказчика. Посл... 27.9.2016, 12:11 agafosha86 Добрый день!
Тоже возник вопрос о правильно... 17.10.2019, 17:11 Composter Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем... 17.10.2019, 18:12 agafosha86 Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн... 18.10.2019, 9:55 ИОВ Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с... 18.10.2019, 10:16  Gashek1 Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве... 18.10.2019, 18:28   ИОВ Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И... 18.10.2019, 21:44 Composter согласно вашей логике если делается только в из по... 18.10.2019, 10:11 keaton Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ... 18.10.2019, 10:11 keaton Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог... 18.10.2019, 10:17 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos... 18.10.2019, 10:28 keaton Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во... 18.10.2019, 10:35 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа... 18.10.2019, 10:46 agafosha86 Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме... 18.10.2019, 10:55 EJIEHA Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ... 18.10.2019, 11:42 agafosha86 Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200... 18.10.2019, 11:46 keaton Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) ???
Надею... 18.10.2019, 12:20 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) Понятн... 18.10.2019, 13:21 keaton Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21) Ваши расс... 18.10.2019, 13:53 ИОВ Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25) мас... 18.10.2019, 14:39 ИОВ Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м... 18.10.2019, 13:54 devgenik Друзья, добрый день!
Проектирую вентиляцию дет... 7.11.2022, 12:42