Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа |
|
|
|
|
26.9.2016, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438

|
Здравствуйте. Прошу помочь вот с таким вопросом: В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа. (Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований: -из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки; - коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными
перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в
разные отсеки коридора;) В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении) В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления. Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение. Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов. На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это. Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора. Во вложении исходный вариант с клапанами.
Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
18.10.2019, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21)  Ваши рассуждения не учитывают, что по сценарию пожара при наличии 2-х и более ЛК одна из них (ближайшая к очагу пожара) считается заблокированной уже в начальный период пожара. Кстати, это хорошо видно в ходе расчёта подпора в ЛК - см. ф-лу 25 в МР ВНИИПО. Автоматика не определяет, какая ЛК заблокирована (если вообще заблокирована - сценарий рассматривает худший вариант развития событий) при реальном пожаре. Тем более автоматика, не может предусмотреть - в какую сторону побежит человек при пожаре - скорее всего, если человеку нужно в своём коридоре бежать мимо помещения с пожаром, то он выберет более безопасный путь через соседний/смежный коридор. Поэтому алгоритм выше уже был приведен: Не буду спорить насчёт запуска подпора во всех ЛК одновременно. Но моих сомнений касательно необходимости запуска ДУ в коридоре, удалённом от пожара, это не отменяет. Включая ДУ в этом коридоре, мы усиливаем его задымление, что не есть хорошо, как мне кажется. Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21)  Я считаю, что опять имеем некорректную формулировку! Для зданий по п. 7.2 а) обязательно должны предусматриваться незадымл. ЛК - и на коридоры этих зданий п. 7.3 д) не распространятся. А чем, с точки зрения физики, отличается связка коридор-незадымл. ЛК в зданиях меньшей высоты при устройстве в этих зданиях (по разным причинам) незадымл. ЛК ? Если вы правы, то остаётся в очередной раз подивиться "мастерству" наших нормотворцев. Опять же в п. 7.3 а) упоминаются незадымляемые ЛК, но почему только в подпункте а), а не во всех подпунктах?
Сообщение отредактировал keaton - 18.10.2019, 14:10
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2019, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25)  массовый баланс, а вентилятор объемная машина. так дисбаланс будет  Неожиданно от Вас... Вентилятор, конечно, объёмная машина, никто не спорит. Вот только перекачиваемые объёмы Вы как определяете? Ничего, что исходной величиной является массовый расход ДУ ? Давление в помещении от систем ДУ/ПД обусловлено разностью масс - кубы на вентиляторах ДУ и ПД, будут разными, а масса перемещаемого воздуха одинаковая. Цитата(keaton @ 18.10.2019, 13:53)  Если вы правы, то остаётся в очередной раз подивиться "мастерству" наших нормотворцев. Опять же в п. 7.3 а) упоминаются незадымляемые ЛК, но почему только в подпункте а), а не во всех подпунктах? Думаю потому, что при разрешении не выполнять ДУ из перечисленных помещений при сообщении этих помещений с незадымл. ЛК эти ЛК уже станут задымляемыми. Тут плохо то, что составителям СП 7 их собственные формулировки понятны, т.к. половину написАли, а половину в уме держат. А у проектировщиков нет и не м.б. того, что в уме у составителей. Я в который раз сокрушаюсь, что при разработке СП не привлекаются на конечном этапе проектировщики в роли подопытных кроликов - тогда бы меньше было нечётких или имеющих двоякий смысл формулировок.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Polaleksa Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа 26.9.2016, 17:49 Composter 7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ... 26.9.2016, 18:04 ИОВ Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на... 26.9.2016, 22:02 Polaleksa Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо... 27.9.2016, 11:08 ИОВ Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака... 27.9.2016, 11:52 Polaleksa Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к... 27.9.2016, 11:44 Composter ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла... 27.9.2016, 11:58 Polaleksa Спасибо за участие.
Проинформирую Заказчика. Посл... 27.9.2016, 12:11 agafosha86 Добрый день!
Тоже возник вопрос о правильно... 17.10.2019, 17:11 Composter Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем... 17.10.2019, 18:12 agafosha86 Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн... 18.10.2019, 9:55 ИОВ Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с... 18.10.2019, 10:16  Gashek1 Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве... 18.10.2019, 18:28   ИОВ Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И... 18.10.2019, 21:44 Composter согласно вашей логике если делается только в из по... 18.10.2019, 10:11 keaton Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ... 18.10.2019, 10:11 keaton Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог... 18.10.2019, 10:17 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos... 18.10.2019, 10:28 keaton Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во... 18.10.2019, 10:35 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа... 18.10.2019, 10:46 Composter я имел ввиду вот этот случай
Цитата7.3. Требовани... 18.10.2019, 10:51 ИОВ Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51) я и... 18.10.2019, 10:55  Composter Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55) Я полагаю... 18.10.2019, 11:05   ИОВ Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05) это... 18.10.2019, 12:13    Composter Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13) Т.е. дисб... 18.10.2019, 13:25 agafosha86 Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме... 18.10.2019, 10:55 EJIEHA Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ... 18.10.2019, 11:42 agafosha86 Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200... 18.10.2019, 11:46 keaton Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) ???
Надею... 18.10.2019, 12:20 ИОВ Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) Понятн... 18.10.2019, 13:21 ИОВ Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м... 18.10.2019, 13:54 devgenik Друзья, добрый день!
Проектирую вентиляцию дет... 7.11.2022, 12:42
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|