сообщение 15.10.2019, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе.
Имеется помещение комперссорной, в которой установлены 3 компрессора по 250кВ.
В смежном с компрессорной помещении планирую установить 2 ресивера по 32м3. Так требует технологическое оборудование.
По нормативным документам:
1. В соответствии с ПБ 03-581-03 я обязан устанавливать такие ресиверы на открытой площадке.
В моём случае это не вариант, так как точка росы технологическим оборудованием не регламентируется, и я подаю воздух фактически без подготовки.
2. В соотв с п. 64 ФНИП ОПО "сосуды под давлением", я тоже должен разместить "воздухосборники", на открытой площадке.
3. Однако, в соотв с п. 65 того же ФНИПа допускается устанавливать сосуды работающие под давлением, в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов.

Вопрос:
1. Что является воздухосборником, а что сосудом под давлением. В чём разница.
2. Могу ли я разместить указанные сосуды в отдельном помещении выполнив терб. п.65?
3. Как рассчитвается максимально возможная нагрузка, возникающая при разрушении сосуда?
4. В общем и целом, для ресиверов, могут ли применяться положения п. 64? Или любой сосуд связанный с комперссором, я обязан вынести на улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ENnot
сообщение 28.10.2019, 18:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 183827



Цитата
Попробуйте приложения II и III ASME PCC 2-2015. Пересчёт тротилового эквивалента в давление ударной волны см. например формулу 4 (или формулу 7) и таблицу 3 приложения 3 ФНП-96. Похожие модели пересчёта из энергетического потенциала или тротилового эквивалента в параметры ударной волны разбросаны по многим нормативам.


Большое спасибо! Обязательно посмотрю. Однако на данный момент наиболее близким к мое задаче мне кажется расчёт по ПБ 09-540-03. Ныне ФНИП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

Там, в приложении 1, есть расчёт ВЗРЫВООПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ, который позволяет оценить энергетический потенциал взрыва при аварии сосуда под давлением с горючими жидкостями или газами. Одним из слагаемых уравнения полной энергии там приводится энергия адиабатическго расширения. Так как у меня воздух, то я просто сокращаю все компоненты уравнения связанные с горючестью и у меня остаётся только эта энергия. К ней и должны быть стойки конструкции упомянутые в п.65 ФНИП Сосудов под давлением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 6:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных