Подбор и расчет счетчика, Подбор и расчет счетчика (как правильно?) |
|
|
|
|
27.10.2007, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Помогите разобратся в расчете счетчика!!!!
расход воды 3 л/с 4,2 м3/час 28 м3/сут
По Снипу берем из таблицы 4 счетчик Ду 40 ( так как эксплуатационный расход 4,2 м3/час) Теперь проверяем потери давления по секундному то есть 3 л/с h=S*g2 - СНиП а вот теперь вопрос S в СНИПЕ в м/(м3/час)2 (для Ду 40=0,039) g - в л/с
и тогда выходит 0,039*3*3=0,351 (чего) М что меньше 2,5 м тоесть счетчик подходит
или нужно переводить 3 л/с в 10,8 м3/ч и тогда выходит 0,039*10,8*10,8=4,54 м и тогда выходит что счетчик Ду 40 не подходит.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
30.10.2019, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186693

|
Подскажите пожалуйста. Если в здание 2 ввода то как подбирать диаметры расходомеров? Считать, что каждый расходомер должен пропустить максимальный расход или же нужно делить расход между ними поровну. Чтото никак я не найду упоминания в СП про этот момент
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2019, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2727
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Андрю}{а @ 30.10.2019, 13:59)  Подскажите пожалуйста. Если в здание 2 ввода то как подбирать диаметры расходомеров? Считать, что каждый расходомер должен пропустить максимальный расход или же нужно делить расход между ними поровну. Чтото никак я не найду упоминания в СП про этот момент Интересный вопрос. Обычный или никакой счетчик не пройдёт, по-моему. Например, дано: по расчету на дом суточный расход 400 кубов, средний часовой 32 куба в час, максимальный секундный 18 л/с. Для двух рабочих вводов делим все расходы условно пополам, тогда проходит счетчик 50 или 65. Отключаем один ввод, и вот уже на остающемся вводе требуется счетчик 80 или 100.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2019, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(nagger @ 30.10.2019, 18:29)  Интересный вопрос. Обычный или никакой счетчик не пройдёт, по-моему.
Например, дано: по расчету на дом суточный расход 400 кубов, средний часовой 32 куба в час, максимальный секундный 18 л/с. Для двух рабочих вводов делим все расходы условно пополам, тогда проходит счетчик 50 или 65. Отключаем один ввод, и вот уже на остающемся вводе требуется счетчик 80 или 100. обсуждал это с экспертом как то, говорит должен быть закрыт один ввод всегда. Катерина Сергеевна в питере только их водоканал и требует.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2019, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845

|
Цитата(jiexawcr @ 31.10.2019, 11:23)  обсуждал это с экспертом как то, говорит должен быть закрыт один ввод всегда.
Катерина Сергеевна в питере только их водоканал и требует. как закрыт??? а как же будет кольцевая система??? Питер как я поняла отдельно от РФ и ее СП, как то делала им проект, там свои "хотелочки"...и гип заставил удовлетворить ... Цитата(nagger @ 31.10.2019, 11:23)  Какой? Какой подберете (на вкус и цвет) главное чтоб в реестр еще входил
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2019, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Катерина Сергеевна @ 31.10.2019, 12:03)  как закрыт??? а как же будет кольцевая система??? Питер как я поняла отдельно от РФ и ее СП, как то делала им проект, там свои "хотелочки"...и гип заставил удовлетворить ... кольцевая система не предусматривает работу по кольцу  должно быть подключение, то есть возможность переключения, а не постоянная работа. в питере все по СП, но немного иначе читают. питер еще ничего, вот ленобласть вот это жесть  там написанные "дураками" нормы не соответствующие ФЗ или не принимаются или вычитывается между строк то, чего никто не видит. но все логично, но в разрез с принятой практикой. Цитата(инж323 @ 31.10.2019, 12:07)  Как не аккуратно сказано то. и реально ведь один закрыт, но не ввод, а линия на ВУ, а вводы объеденены перед ВУ и работают оба. А на ВУ работает одна линия с ВВ, а вторая закрыта и "очепятана" и открывается лишь на случай пожара. Хотя и есть варианты, что и счетчик пропустит пожрасход не потеряв более 10 метров и минимальный расход сможет учитывать, но это не часто встречаемое. за собой замечаю, что тоже начал однобоко думать, как и наш водоканал, который принимает только "одинарные" водомерные узлы, объединенных уже в здании после задвижек с приводами и водомеров. в этом случае абсолютно однозначно звучит "закрытый ввод=закрытый счетчик". описанные вами водомеры, общепринятые по россии, мне больше нравятся. но применять не доводилось, как и наблюдать. раз уж зашел разговор о водомерах. инж323 вы же точно должны знать, а из чего делаются водомеры, описанные вами? там же полно не стандартных деталей, то есть явно есть сварка. и либо черная с покрытием (каким, кто, как? гигиенические сертификаты?), либо черная в черную без покрытия или оцинковка в тихую сваренная  или есть какие то хитрости?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2019, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33625
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jiexawcr @ 31.10.2019, 15:22)  раз уж зашел разговор о водомерах. инж323 вы же точно должны знать, а из чего делаются водомеры, описанные вами? там же полно не стандартных деталей, то есть явно есть сварка. и либо черная с покрытием (каким, кто, как? гигиенические сертификаты?), либо черная в черную без покрытия или оцинковка в тихую сваренная  или есть какие то хитрости? Не совсем понял вопроса. расшифруйте.. может как то.. другими словами, ибо не понял про какие водомеры. Кстати, очень пользительно тему "диалоги про счетчики" почитать. Одна из самых интереснейших тем, ИМХО, на форуме. и там, кстати, тоже звучало о расчетных потерях при расчетных расходах и про минимальные и номинальные и ГОСТЫ и вобщем очень щепетильно рассматривалось. А не просто.. а вот ща как на секундный посчитаю и узнаю потери на нем и вперед, подобрано усё.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vod30 Подбор и расчет счетчика 27.10.2007, 12:01 andrey R Здесь есть огромная и весьма дельная тема про подб... 27.10.2007, 13:07 Михаил I где вы взяли для Ду 40 потери 0,039?!
в СНиПе ... 29.10.2007, 7:43 andrey R Потери надо брать по паспорту девайса, а не по СНи... 29.10.2007, 9:00 Михаил I ага, в паспорте написано до 10 метров. Знаю я эти ... 30.10.2007, 8:08 Vict Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 9:08) 18277... 31.10.2007, 13:09  Михаил I Цитата(Vict @ 31.10.2007, 15:09) 183579Пе... 31.10.2007, 13:15   Vict Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 14:15) 1835... 31.10.2007, 14:04 Водяной Цитата(Михаил I @ 30.10.2007, 9:08) 18277... 31.10.2007, 15:35 Сантехник Если б ответил то наверное так по номограмме, либо... 31.10.2007, 13:33 Михаил I да, мне чхать мне на многое чхать... Многое в н... 31.10.2007, 14:16 Vict Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:16) 1836... 31.10.2007, 14:22  Михаил I Цитата(Vict @ 31.10.2007, 16:22) 183613Я ... 31.10.2007, 14:38   Vict Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 15:38) 1836... 31.10.2007, 15:04 Михаил I ага
100 квартирный дом, все открыли воду, пробл... 31.10.2007, 15:08 Vict Цитата(Михаил I @ 31.10.2007, 16:08) 1836... 1.11.2007, 13:31 Михаил I я по этой кзета или кси, ну по закривулине и получ... 1.11.2007, 13:53 Сантехник Хотел сказать о том же только цифры другие получил... 2.11.2007, 14:33 Vict Из практики ...счетчик крыльчатый Ду 15 при макс... 2.11.2007, 16:11 Сантехник Мой пример это квартирный счетчик с расходо 0,20 л... 2.11.2007, 16:37 Vict Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 17:37) 1850... 2.11.2007, 16:48  [SD]SYB Цитата(Vict @ 2.11.2007, 17:48) 185048Это... 2.11.2007, 21:53 инж323 Почитал, проникся.Не только насосы перепроверить н... 2.11.2007, 22:00 Сантехник Чего занервничали человек просто использует альтер... 2.11.2007, 22:13 инж323 "расход холодной воды 0,18 л/с "
Ага,ну ... 2.11.2007, 22:19 Vict Цитата([SD]SYB @ 2.11.2007, 22:53... 3.11.2007, 11:11 [SD]SYB Цитата(Vict @ 3.11.2007, 12:11) 185271Из ... 3.11.2007, 14:50  OlgaO Цитата([SD]SYB @ 3.11.2007, 14:50... 3.11.2007, 15:57 Vict Цитата(Сантехник @ 2.11.2007, 23:13) 1851... 3.11.2007, 11:47 nalim2 Цитата(OlgaO @ 3.11.2007, 16:57) 185314SY... 3.11.2007, 17:05 инж323 "Тема про счетчики. А счетчики измеряют колич... 3.11.2007, 17:24 dudkas3 Никто чет по теме не высказывается, придется мне.)... 4.11.2007, 0:06 Vict Цитата(dudkas3 @ 4.11.2007, 1:06) 185400П... 5.11.2007, 9:02 инж323 поэтому пересчитываем расходы заново!!
И б... 4.11.2007, 0:13 Сантехник Господа кто нить может ради разнообразия привести ... 4.11.2007, 12:39 Vict Ольга, спасибо!
Цитата(nalim2 @ 3.11.... 5.11.2007, 8:52 nalim2 Цитата(Vict @ 5.11.2007, 9:52) 185568По в... 5.11.2007, 11:01 Vict Цитата(nalim2 @ 5.11.2007, 12:01) 185579А... 5.11.2007, 12:03 zem Хоть "здесь форум "Диалог специалистов... 5.11.2007, 14:05 ssn а все потому как нефиг одновременно в квартире все... 5.11.2007, 14:09 Vict Цитата(zem @ 5.11.2007, 15:05) 185622Хоть... 5.11.2007, 14:26 Сантехник По поводу единиц измерения, для проектировщиков ВК... 6.11.2007, 12:29 Vict Цитата(Сантехник @ 6.11.2007, 13:29) 1859... 6.11.2007, 13:39 Михаил I Создана програмка для подбора диаметра водомеров п... 13.11.2007, 11:46 Vict Цитата(Михаил I @ 13.11.2007, 10:42) 1890... 13.11.2007, 12:41 Михаил I Цитата(Vict @ 13.11.2007, 14:41) 189084И ... 13.11.2007, 12:52  Vict Цитата(Михаил I @ 13.11.2007, 11:52) 1890... 13.11.2007, 13:18 Сантехник Нас годами учили подбирать счетчики по таблице сни... 13.11.2007, 21:59 Vict Цитата(Сантехник @ 13.11.2007, 20:59) 189... 14.11.2007, 12:51 MarkTwen Добрый день.
у меня такая задача: узел учета холдн... 14.11.2007, 12:31 Сантехник А как хоть ГОСТ сейчас переводится когда союз расп... 15.11.2007, 0:54 Vict Цитата(Сантехник @ 14.11.2007, 23:54) 190... 15.11.2007, 9:32 Сантехник Пусть решает водоканал. Я делал проект 1 ввод счет... 17.11.2007, 15:07 andrekriv Помогите понять, пожалуйста. Экспертиза мосводокан... 5.7.2017, 20:00 nagger Поняли, что вы ни ввод, ни счетчик не считали, поэ... 5.7.2017, 22:50 andrekriv Просто у меня небольшой коттедж. Чего там считать ... 5.7.2017, 23:00 jiexawcr Цитата(Андрю}{а @ 30.10.2019, 13:59) Подс... 30.10.2019, 14:18  Катерина Сергеевна Цитата(nagger @ 30.10.2019, 18:29) Интере... 31.10.2019, 11:17   nagger Цитата(Катерина Сергеевна @ 31.10.2019, 11... 31.10.2019, 11:23    nagger Цитата(Катерина Сергеевна @ 31.10.2019, 12... 31.10.2019, 12:37     Катерина Сергеевна Цитата(nagger @ 31.10.2019, 12:37) А конк... 31.10.2019, 12:45      nagger Цитата(Катерина Сергеевна @ 31.10.2019, 12... 31.10.2019, 15:18      jiexawcr Цитата(инж323 @ 31.10.2019, 15:42) Не сов... 31.10.2019, 16:35   инж323 Цитата(jiexawcr @ 31.10.2019, 11:23) обсу... 31.10.2019, 12:07 инж323 Ну это очень упрощенный ВУ- у нас так еще больше н... 31.10.2019, 16:46
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii
Последние сообщения Форума
|