> Нужна помощь по Siemens Rlu 210
aponom
сообщение 31.10.2019, 10:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367942



Здравствуйте, не могу понять, что за параметр у меня отображается в поле "текущая уставка" в правом нижнем углу дисплея Siemens RLU210. Контроллер управляет приточной
установкой детского сада с водяным нагревом. Используются:
По входу Х1 - датчик температуры приточного воздуха NI
По входу Х2 - датчик температуры в помещении - задано DIG (не используется)
По входу Х3 - датчик температуры обратки
Паспорт на установку утерян. Задаю температуры SETHEAT и SETCOOL в режимах экономия и комфорт 24град., а текущая уставка показывает переменные от 31 град. до 25град
Подскажите пожалуйста где копать, с сименовской инструкцией понять я это не могу. Задал вопрос в Сименс - они помогли, дали ссылку на эту же инструкцию.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 106,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
aponom
сообщение 31.10.2019, 22:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2019
Пользователь №: 367942



Спасибо за ответ. Я так понимаю, это функция cas. И если я поменяю её на sat (только по притоку) смогу увидеть наконец свою реально заданную уставку? Я правильно понял, что при каскадном регулировании уставка автоматом вычисляется по температурам притока и помещения и выводится мне на дисплей? Только есть нюанс - дитчику температуры в помещении задан параметр DIG (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ), при этом его значение по входу Х2 равно OPEN, типа он дискретный но по факту он аналоговый и при параметре Room показывает температуру. Так я правильно понял, что надо сменить cas на sat и тогда я увижу заданную лично мной уставку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274