Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Выношу на ваш суд тепловую схему котельной, которую только что начертил. В этот раз я её щедро сдобрил шаровыми кранами и прочими финтифлюшками. rolleyes.gif
Схема была создана с целью показать, как можно использовать водяной теплоаккумулятор (со стратификацией).
Текст на схеме следующий:
Цитата
Насос теплоаккумулятора выключается, когда температура "t вых.котлов" становится больше чем "t вых.ТА".

Насос теплоаккумулятора включается, когда температура "t вых.котлов" становится меньше чем "t вх.ТА", и трёхходовой клапан системы отопления открыт полностью.


Прикрепленный файл  boilerhouse_7.png ( 8,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 21.11.2019, 22:17
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Похоже, я поторопился... Слабое место схемы - это невозможность получения низкой температуры подачи отопления при сравнительно высокой температуре воды на выходах котлов. dry.gif

Для системы отопления нужен "свой" трёхходовой клапан, способный обеспечить достаточно высокий коэффициент смешения.
Левый по этой схеме трёхходовой клапан должен поддерживать на своём выходе температуру воды по повышенному отопительному температурному графику.
Функцию поддержания минимально допустимой температуры воды на входах котлов можно возложить на эти же трёхходовые клапаны (приоритетный режим работы):

Прикрепленный файл  TT_TA__________________.png ( 4,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


Сообщение отредактировал tiptop - 21.11.2019, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tiptop   Схема котельной с теплоаккумулятором   20.11.2019, 21:25
- - Valiko   Шо такое "пароотделитель" в водогрейной ...   20.11.2019, 21:51
- - Галиев   Если СН - сетевые насосы, а прямоугольник от них с...   20.11.2019, 21:55
- - Valiko   Шото терзают сомнения, шо под ником Тип-топ работа...   20.11.2019, 22:06
- - tiptop   Цитата(Valiko @ 20.11.2019, 21:51) Шо так...   20.11.2019, 22:28
- - Машинист   Трехходовой системы отопления крутится по температ...   20.11.2019, 23:40
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Трех...   21.11.2019, 6:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Эмбл...   21.11.2019, 13:55
- - Valiko   Ну да. А теплоаккумулятор - это что? Походу - это ...   21.11.2019, 9:07
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.11.2019, 21:25) Насос ...   21.11.2019, 12:28
- - zeman   А через "обычно открытый кран" будет осу...   21.11.2019, 17:09
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.11.2019, 21:55) Если С...   21.11.2019, 18:18
- - Машинист   И еще немного ясности, если можно: что вы подразум...   21.11.2019, 21:58
- - Машинист   Как раз набирал вопрос, как зарядить бак до темпер...   21.11.2019, 22:44
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) прав...   22.11.2019, 6:05
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) И кт...   22.11.2019, 11:08
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 22.11.2019, 11:08) на сер...   23.11.2019, 10:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных