Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема котельной с теплоаккумулятором
tiptop
сообщение 20.11.2019, 21:25
Сообщение #1


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Выношу на ваш суд тепловую схему котельной, которую только что начертил. В этот раз я её щедро сдобрил шаровыми кранами и прочими финтифлюшками. rolleyes.gif
Схема была создана с целью показать, как можно использовать водяной теплоаккумулятор (со стратификацией).
Текст на схеме следующий:
Цитата
Насос теплоаккумулятора выключается, когда температура "t вых.котлов" становится больше чем "t вых.ТА".

Насос теплоаккумулятора включается, когда температура "t вых.котлов" становится меньше чем "t вх.ТА", и трёхходовой клапан системы отопления открыт полностью.


Прикрепленный файл  boilerhouse_7.png ( 8,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Машинист
сообщение 21.11.2019, 22:44
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12289
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Как раз набирал вопрос, как зарядить бак до температуры выше, чем требуется в данный момент по графику на выходе)

Вторая схема кажется понятнее, правый клапан делает погоду, левый держит температуру перед правым. И кто-то из них контролит обратку котлов. По логике, это должна быть задача правого клапана. По типу как контроль обратки в тепловом узле, только не ниже уровня, заданного графиком, а выше минимального для котлов.
Только теперь под сомнением гидравлика котлов. Что будет с котлами при включении насоса аккумулятора?

Сообщение отредактировал Машинист - 21.11.2019, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.11.2019, 11:08
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) *
И кто-то из них контролит обратку котлов. По логике, это должна быть задача правого клапана.

Всё же я склоняюсь к такому решению, что при недопустимо низкой температуре воды на входах котлов на сервопривод левого трёхходового клапана должна идти непрерывная команда "открыть перепуск", а на сервопривод правого - прерывистая (импульсы) "открыть подмес".

Сообщение отредактировал tiptop - 22.11.2019, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.11.2019, 10:59
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 22.11.2019, 11:08) *
на сервопривод правого - прерывистая (импульсы) "открыть подмес".

Для трёхходового клапана системы отопления нужно предусмотреть управление с ещё более высоким приоритетом. При повышении температуры воды на выходе твердотопливного котла до аварийно высокой величины (например, до 100 градусов) на сервопривод этого клапана должна пойти непрерывная команда "закрыть подмес" (открыть прямой ход на систему отопления).

Сообщение отредактировал tiptop - 23.11.2019, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tiptop   Схема котельной с теплоаккумулятором   20.11.2019, 21:25
- - Valiko   Шо такое "пароотделитель" в водогрейной ...   20.11.2019, 21:51
- - Галиев   Если СН - сетевые насосы, а прямоугольник от них с...   20.11.2019, 21:55
- - Valiko   Шото терзают сомнения, шо под ником Тип-топ работа...   20.11.2019, 22:06
- - tiptop   Цитата(Valiko @ 20.11.2019, 21:51) Шо так...   20.11.2019, 22:28
- - Машинист   Трехходовой системы отопления крутится по температ...   20.11.2019, 23:40
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Трех...   21.11.2019, 6:46
|- - tiptop   Цитата(Машинист @ 20.11.2019, 23:40) Эмбл...   21.11.2019, 13:55
- - Valiko   Ну да. А теплоаккумулятор - это что? Походу - это ...   21.11.2019, 9:07
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.11.2019, 21:25) Насос ...   21.11.2019, 12:28
- - zeman   А через "обычно открытый кран" будет осу...   21.11.2019, 17:09
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 20.11.2019, 21:55) Если С...   21.11.2019, 18:18
- - Машинист   И еще немного ясности, если можно: что вы подразум...   21.11.2019, 21:58
- - tiptop   Похоже, я поторопился... Слабое место схемы - это ...   21.11.2019, 22:17
- - tiptop   Цитата(Машинист @ 21.11.2019, 22:44) прав...   22.11.2019, 6:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274