> коды ошибок горелки Gierch Rg-20n и Honeywell Dmg 970
gerry
сообщение 10.12.2019, 13:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220818



раз в пять-шесть пусков горелка Gierch RG-20N с топочным автоматом Honeywell DMG 970 дает сбой. мигающий код - шестизначный. ( короткий, длинный, три коротких, последний - длинный)
Не могу нигде найти что он значит
Этот сбой появился после того, как пропало сетевое электричество и горелка какое-то время работала от инвертора и генератора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tiptop
сообщение 10.12.2019, 20:53
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gerry @ 10.12.2019, 13:10) *
Этот сбой появился после того, как пропало сетевое электричество и горелка какое-то время работала от инвертора и генератора.

Может быть, между корпусом горелки и нейтралью сейчас есть напряжение, и теперь этот DMG не распознаёт пламя? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных