Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление из помещений смежных с незадымляемой ЛК, спор с пожарниками
SpyHunter
сообщение 10.12.2019, 11:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



Добрый день, уважаемые форумчане. При сдаче проекта возник спор с пожарниками по поводу организации системы дымоудаления для коридора 3х2м.

Смысл спора такой:
У нас есть общественное здание с незадымляемой лестничной клеткой. На 8-ми этажах мы выполнили дымоудаление из коридоров, которые состыковывается с выходом из ЛК, а на 9 этаже при выходе из незадымляемой ЛК сделали небольшой коридор 3х2м с дверьми в дымогазонепроницаемом исполнении без дымоудаления на основании п.7.3 д) на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор уста-новлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении

Пожарники же говорят, что этот пункт не убирает требования первой части пункта 7.2 ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, а относится только к пункту 7.2 в), в котором конкретно есть указания на коридоры без естественного проветривания.

Это приводит к тому, что из-за нежелания устанавливать по моему мнению ненужную систему ДУ на небольшой коридор они не могут приступить к расчёту рисков.

Подскажите кто из нас прав, абсолютно все ли помещения при выходе из ЛК должны быть оснащены системами ДУ или всё таки пункт 7.3 д) снимает эту необходимость.

Сообщение отредактировал SpyHunter - 10.12.2019, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
keaton
сообщение 12.12.2019, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



В грядущей редакции предполагается такая формулировка:
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 253,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164

Про подпункт 7.2 г) написать не затруднились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SpyHunter
сообщение 12.12.2019, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.9.2011
Из: Саратов
Пользователь №: 122323



Цитата(keaton @ 12.12.2019, 10:20) *
В грядущей редакции предполагается такая формулировка:
Про подпункт 7.2 г) написать не затруднились.


Ну вот если смотреть на такую формулировку, то п.7.3 д) получается снимает требования пункта 7.2 г) и ж)из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками?

Но в нашем случае здание всё равно выше 28м и ДУ для коридора, получается делать всё равно надо

Сообщение отредактировал SpyHunter - 12.12.2019, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SpyHunter   Дымоудаление из помещений смежных с незадымляемой ЛК   10.12.2019, 11:30
- - ИОВ   Правы пожарные. Полагаю, Ваше мнение не соответст...   10.12.2019, 22:58
|- - SpyHunter   Цитата(ИОВ @ 10.12.2019, 23:58) Правы пож...   11.12.2019, 10:09
|- - ИОВ   Цитата(SpyHunter @ 11.12.2019, 10:09) Там...   11.12.2019, 21:11
|- - SpyHunter   Цитата(ИОВ @ 11.12.2019, 22:11) Где Вы ув...   11.12.2019, 21:59
- - ИОВ   Цитата(SpyHunter @ 12.12.2019, 9:43) Ну в...   13.12.2019, 22:06
|- - SpyHunter   Цитата(ИОВ @ 13.12.2019, 23:06) Ваша беда...   15.12.2019, 13:15
- - Skripun   А мне всегда было интересно- многие ли из коллег п...   14.12.2019, 17:01
- - timofeyprof   Цитата(SpyHunter @ 15.12.2019, 14:15) Оче...   15.12.2019, 17:12
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 13.12.2019, 22:06) Надо пони...   15.8.2023, 14:53
- - AGAG   так ду из помещения и предусмотрена, только через ...   15.8.2023, 15:28
- - Jan28   Всё правильно. А для чего она? Чтобы удалять дым и...   15.8.2023, 15:46
- - AGAG   у вас эта лестница не эвакуационная тогда у меня ...   15.8.2023, 17:23
|- - ИОВ   Лестница, скорее всего, эвакуационная. Кол-во эв. ...   15.8.2023, 17:41
- - Jan28   Цитата(ИОВ @ 15.8.2023, 17:41) По-моему, ...   16.8.2023, 8:20
|- - ИОВ   Цитата(Jan28 @ 16.8.2023, 8:20) И по преж...   16.8.2023, 8:53
- - Jan28   Видимо так и есть.   16.8.2023, 12:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных