> Дымоудаление в подвальном этаже храма
Prologue
сообщение 12.12.2019, 22:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324390



Коллеги, анализирую необходимость дымоудаления в храме - нужна подсказка:

- подземный этаж соединен общей лестничной клеткой с 1-м этажом.
- перед ЛК на подземном этаже установлен ТШ с подпором (в соответсвии с СП258 п6.7)
- ТШ выходит в коридор к которому прмыкают технические помещения с дымогазонепроницаемыми дверями.

По СП7 дымоудаление из коридора не требуется, но поскольку есть ТШ, дымоудаляем.

Объем дымоудаления соответствует поступающему объему через открытую дверь ТШ для обеспечения скорости потока - Верно ли мыслю?

Нормы соблюдены, но картина странная - на этаже где не предполагается дым устанавливаем ТШ перед лестницей и потом еще и делаем дымоудаление из коридора "без дыма", что бы только соблюсти нормы.
Что упускаю по смыслу?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Prologue
сообщение 13.12.2019, 1:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324390



Постоянных рабочих мест нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.12.2019, 1:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33600
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Prologue @ 13.12.2019, 1:12) *
Постоянных рабочих мест нет.

для кого собираетесь защищать от дыма пути эвакуации, если по ним бежать некому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prologue
сообщение 13.12.2019, 10:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 5.7.2017
Пользователь №: 324390



Цитата(инж323 @ 13.12.2019, 1:25) *
для кого собираетесь защищать от дыма пути эвакуации, если по ним бежать некому?


Систему дымоудаления рассматриваю для обеспечения работы тамбура с подпором, как требует СП7.
Временно люди быть могут - обслуживание инженерных систем. Но из помещений и коридоров подземного этажа по СП7 дымоудаление не требуется при текущих планировочных решениях.

Вы советуете подпор оставить, дымоудаление не делать?





Цитата(PaGal @ 13.12.2019, 1:27) *
Почему вы рассчитываете тамбур при лестницы из подвала на 1 этаж в режиме на открытую дверь? У вас через него разве идет эвакуация при пожаре?


Нет, лестница технологическая, эвакуация не происходит.
Открытую дверь взял т.к. посчитал, что должен рассчитывать на макс. тяжелые условия. Переборщил - расчет на закрытую дверь?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных