Punch7
сообщение 24.1.2020, 9:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.1.2020
Пользователь №: 371894



Здравствуйте, хотел бы обратится к Вам с вопросом уважаемые форумчане. Есть водоохлаждаемый газоход длиной 50 метров, диаметр газохода 2,4 метра, внутри вдоль всего газохода находятся трубки с водой. Собственно по трубе движется газ с начальной температурой 1200 градусов,температура воды в трубках 40-50 градусов, расход воды 600 мкуб в час, расход газа 200000 нмкуб в час, расчет можно производить для воздуха. Нужно рассчитать перенос тепла через весь газоход, плотность потока через стенку, температуры стенок газохода. Интересует Ваше мнение, литература по этой тематике, наводки на правильное решение, полностью за меня естественно не нужно ничего делать. По собственным расчетам получил следующие данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Twonk
сообщение 25.1.2020, 17:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Смотрите "Методику теплового и гидравлического расчета теплообменников" от ВНИИНефтеМаш или аналогичные от других профильных институтов

По вашему файлу:
1) В первом посте указано, что внутри трубы 1200 теплообмен происходит через множество трубок с водой. Количество и диаметр трубок не даны. А в расчете за площаддь теплообмена принята наружная поверхность трубы 1200. Где правда?

2) Я так понял вы сделали расчет для пяти участков трубы. При этом участок с самым горячим газом охлаждается самой холодной водой, то есть у вас схема с прямоточным течением сред. Это наименее эффективная схема, противоток обеспечит более эффективный теплосъем.

3)Формула расчета коэффициента теплопередачи - где вы такую взяли? Я с такой не знаком. Зачем используется в расчете диаметр трубопровода и не используется толщина стенки трубопровод? Также принимать коэффициенты теплоотдачи газ-стенка и стенка-вода по справочным величинам для проверочного расчета некорректно. Их нужно рассчитывать через критерий Нуссельта.

4) Постулат о неизменности плотности теплового потока по длине трубы при снижении температуры сред при прямотоке вызывает сомнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Punch7   Водоохлаждаемый газоход   24.1.2020, 9:06
- - Punch7   Здравствуйте, хотел бы обратится к Вам с вопросом ...   24.1.2020, 9:06
- - Twonk   5) Откуда такая уверенность, что на каждом участке...   25.1.2020, 18:14
- - Punch7   Добрый день Twonk, Благодарю Вас за разбор полетов...   27.1.2020, 9:13
- - Twonk   Если вам известно (выдано) изменение температуры в...   27.1.2020, 21:08
- - Punch7   Газ должен охладиться до 500 градусов, в этом цель...   28.1.2020, 8:30
- - Twonk   Можно выполнять расчет, разбивая схему на отдельны...   28.1.2020, 10:28
- - Punch7   Я знаю что это водоохлаждаемый газоход, а как из н...   28.1.2020, 10:38
- - Punch7   Получилось что при изменении температуры воды на 1...   28.1.2020, 11:12
- - Nemesis   В жизни это работать не будет (охлаждение с 1200 д...   29.1.2020, 0:11
|- - shvet   Цитата(Nemesis @ 29.1.2020, 0:11) В жизни...   31.1.2020, 8:34
- - Punch7   Здравствуйте, пересчитал, посмотрите файл, проверь...   30.1.2020, 12:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных