> Напорные линии от КНС экспертиза
Zaratuza
сообщение 30.1.2019, 8:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 16.3.2018
Пользователь №: 338600



Здравствуйте! Проходим экспертизу для сетей от КНС до КОС, соответственно два напорных трубопровода Ду250. Эксперт считает что необходимо снизить диаметр труб до Ду150, при этом обе линии будут рабочими. Нас этот вариант не устраивает, трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная, можете подсказать на что можно сослаться или как можно обосновать Наше решение? В СП ничего веского не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Kobets
сообщение 29.1.2020, 17:20
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.6.2011
Пользователь №: 110432



СП31.13330-2012
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

Какая у Вас категория от этого и посмотрите сможете доказать или нет smile.gif, Эксперт прав!



Добрый день! А почему КНС а ссылка на СП Водоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.1.2020, 12:36
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9666
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Kobets @ 29.1.2020, 17:20) *
СП31.13330-2012
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

Какая у Вас категория от этого и посмотрите сможете доказать или нет smile.gif, Эксперт прав!



Добрый день! А почему КНС а ссылка на СП Водоснабжения?

Потому что:
Цитата
5.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов следует производить согласно СП 31.13330.

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 30.1.2020, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2020, 12:36) *
Потому что:

А причем тут гидравлический расчет?
Про количество напорных трубопроводов в СП32 следующее:
Цитата
8.2.6 Число напорных трубопроводов от насосных станций любой категории надежности действия необходимо принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом возможности устройства аварийного выпуска (перепуска), регулирующей емкости, использования аккумулирующей вместимости подводящей сети, допускаемого снижения водопотребления согласно СП 31.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 30.1.2020, 14:19
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(miter @ 30.1.2020, 15:06) *
А причем тут гидравлический расчет?

Потому что без гидравлики нормально ТЭО не сделать.


ПыСы: Даже самотек и тот нуждается в гидравлическом расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zaratuza   Напорные линии от КНС экспертиза   30.1.2019, 8:11
- - miter   Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) трубы ...   30.1.2019, 8:28
- - Zaratuza   Все КНС в городе по такому принципу работают, да и...   30.1.2019, 14:54
|- - miter   Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 14:54) Все К...   30.1.2019, 15:03
- - zerosoul   СП31.13330-2012 10.7 Количество напорных линий от ...   30.1.2019, 17:29
- - Serg Ivanov   Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) Здравс...   30.1.2019, 19:53
- - Zaratuza   Прошу прощения что не отписывался, спорить с экспе...   8.2.2019, 9:57
- - Dmitry_vk   А трасса сколько км?   8.2.2019, 10:19
- - Aerl   Цитата(Zaratuza @ 8.2.2019, 9:57) Прошу п...   8.2.2019, 14:10
|- - miter   Цитата(ViC @ 30.1.2020, 14:19) Потому что...   30.1.2020, 14:23
|- - Serg Ivanov   Цитата(miter @ 30.1.2020, 14:23) Это поня...   30.1.2020, 14:29
|- - miter   Цитата(Serg Ivanov @ 30.1.2020, 14:29) ди...   30.1.2020, 15:40
|- - Serg Ivanov   Цитата(miter @ 30.1.2020, 15:40) Безуслов...   30.1.2020, 16:35
- - Skorpion   Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11) Здравс...   7.2.2020, 13:55
- - MEX-74   А что значит одна линия резервная, трубу промоют и...   16.2.2020, 9:37
- - Maritol   Подскажите пожалуйста, как определить категорию КН...   6.4.2023, 12:08
- - SV_vrn   Цитата(Maritol @ 6.4.2023, 12:08) Подскаж...   6.4.2023, 13:02
- - Serg Ivanov   Цитата(Maritol @ 6.4.2023, 12:08) Подскаж...   6.4.2023, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 5:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных