Секвенсор для 3-х и 8-ми устройств |
|
|
|
|
3.2.2020, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3109
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Надо сделать ступенчатый регулятор и резервирование по времени и по аварии три и восемь устройств, с учётом часов наработки, в FBD. Не будет ли у кого? Можно в личку. Или какие-то идеи, советы на эту тему.
Так-то у меня есть для двух устройств, но что-то моя схема в случае трёх разрастается неимоверно. А уже через неделю выходить на объект.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.2.2020, 17:06
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
4.2.2020, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3109
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.2.2020, 16:16)  А что регулируете если не секрет? Хладоцентр с 3-мя чиллерами, плюс там ещё сухие охладители с вентиляторами 5*3+3*1. По нагревателю с 1-й аналоговой ступенью во вложении FBD, там на 1-ю ступень ещё дискретное включение, ибо ТТР пропускает ток даже при отсутствии управления. Макрос "step" просто гистерезисное включение по уровню. Работает безотказно, проверено на объектах. Но там нет резервирования ступеней по аварии и по времени. Язык вроде достаточно наглядный. Это с осушителя, поэтому там дегумификация, чиллер, вода и всё такое.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.2.2020, 21:52
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kosmos440o Секвенсор для 3-х и 8-ми устройств 3.2.2020, 17:05 yozik здесь у Овна что то похожее есть
ПС странный у те... 4.2.2020, 2:01 kosmos440o Цитата(yozik @ 4.2.2020, 2:01) ПС странны... 4.2.2020, 11:30 kosmos440o Мысля уже пришла, видать, боженька читает наш фору... 4.2.2020, 9:54 yozik Цитата(kosmos440o @ 4.2.2020, 8:54) Мысля... 4.2.2020, 11:32  kosmos440o Цитата(yozik @ 4.2.2020, 11:32) Поделишьс... 4.2.2020, 13:29 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 3.2.2020, 17:05) Надо... 4.2.2020, 16:16 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 4.2.2020, 21:42) гист... 5.2.2020, 16:00  kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 16:0... 5.2.2020, 16:49   Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 5.2.2020, 16:49) VTS-... 5.2.2020, 17:41    yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 16:4... 5.2.2020, 18:16     Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 5.2.2020, 18:16) Ха.
Вижу ... 5.2.2020, 18:58      yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 17:5... 5.2.2020, 19:05    kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 17:4... 5.2.2020, 18:21 Сергей А. Ефремов Это всё понятно... но ещё раз объясняю суть пробле... 6.2.2020, 18:39 Сергей А. Ефремов Хотя с чиллерами всё значительно проще, там жидкий... 5.2.2020, 16:39 kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 16:3... 6.2.2020, 1:31  Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 6.2.2020, 1:31) С чил... 6.2.2020, 9:31 Сергей А. Ефремов Сталкивался только с корфовским TER-9 - это дичь c... 5.2.2020, 17:08 Сергей А. Ефремов Речь именно о тэнах в системе вентиляции, допустим... 5.2.2020, 19:10 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2020, 18:1... 5.2.2020, 19:17 Сергей А. Ефремов На словах скажите, потратьте пять слов. И там врод... 5.2.2020, 20:11 GYUR22 Для тенов есть TTC-SLAVE 6.2.2020, 11:17 Сергей А. Ефремов Цитата(GYUR22 @ 6.2.2020, 11:17) Для тено... 6.2.2020, 11:58 GYUR22 неправильно написал TT-S4/D или TT-S6/D
тон и упра... 6.2.2020, 15:53 Сергей А. Ефремов Спс. Надо попробовать. Стоит только наверное как м... 6.2.2020, 16:55 Runner B У поляков в ВТС был контроллер для электрокалорифе... 6.2.2020, 17:26 svintus Городил в молодости на 6 тэнов, первый - аналоговы... 6.2.2020, 17:59 svintus Плавающие коэффиценты регуляторов, например. Завис... 6.2.2020, 18:44 Сергей А. Ефремов Цитата(svintus @ 6.2.2020, 18:44) Плавающ... 6.2.2020, 18:59  LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2020, 22:5... 6.2.2020, 19:29   Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 6.2.2020, 19:29) терпеть н... 6.2.2020, 19:50 LordN для любителей быстрых решений в регулировании я не... 6.2.2020, 18:48 Runner B В принципе можно секвенсер, типа командоаппарата. ... 6.2.2020, 19:06 Сергей А. Ефремов Что-то я тупанул напрочь, мой же собственный алгор... 6.2.2020, 23:09 Ashihara Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.2.2020, 23:0... 7.2.2020, 9:54  Сергей А. Ефремов Цитата(Ashihara @ 7.2.2020, 9:54) Посмотр... 7.2.2020, 10:39 Runner B Если один плавный на все 45 кВт, то может свет зам... 7.2.2020, 10:55 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 10:55) Если о... 7.2.2020, 12:43  yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 11:4... 7.2.2020, 14:52  Runner B Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.2.2020, 12:4... 7.2.2020, 17:29   Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 17:29) В смыс... 7.2.2020, 19:22 svintus А красная линия - проблема тех, кто сидит под реше... 7.2.2020, 14:58 yozik Цитата(svintus @ 7.2.2020, 13:58) А красн... 7.2.2020, 15:06 Сергей А. Ефремов Если все 100% плавные, то приточка выходит на режи... 7.2.2020, 15:17 Runner B Фазовое управление на 45 кВт. Помеха наверно как о... 7.2.2020, 21:38 Сергей А. Ефремов 15кВт по фазе, 45кВт по трём, ну а так задрипаный ... 7.2.2020, 22:15 Runner B Фильтровать и экранировать надо, тогда шуметь не б... 7.2.2020, 23:24 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 7.2.2020, 23:24) Фильтр... 8.2.2020, 5:41 kosmos440o Чую, пора мне свой контроллер называть смарт. Там ... 8.2.2020, 0:43 Runner B Если будет кому нибудь мешать или сбоить оборудов... 8.2.2020, 6:05 GYUR22 Есть разные способы управления фазой - есть при пе... 8.2.2020, 11:10 Сергей А. Ефремов Цитата(GYUR22 @ 8.2.2020, 11:10) Есть раз... 8.2.2020, 16:11 Runner B У ТТР нет контроля четности, т.е. он может пропуст... 8.2.2020, 18:10 Сергей А. Ефремов Приведу цитату сообщения из соседней ветки. Не тру... 8.2.2020, 18:27 Runner B Что и как делать, чтобы помех было поменьше давно ... 8.2.2020, 18:39 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 8.2.2020, 18:39) Что и ... 8.2.2020, 18:53  Runner B Буде долбить ваша фазорезка, как чернобыльский дя... 8.2.2020, 19:26 svintus Да вот жеж есть.
И недорого. 8.2.2020, 19:12 Сергей А. Ефремов Это и есть те самые фазорезки, которые я ставлю, в... 8.2.2020, 19:22 svintus Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.2.2020, 18:2... 8.2.2020, 19:35 Runner B Есть преобразователи 0-10В в ШИМ, например такой C... 8.2.2020, 19:39 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 8.2.2020, 19:39) Есть п... 9.2.2020, 9:45 svintus Вот еще регулятор
Тоже недорого 9.2.2020, 8:57 Runner B Контроль четности в t2117 . Можно в принципе под... 9.2.2020, 10:44 Сергей А. Ефремов Цитата(Runner B @ 9.2.2020, 10:44) Контро... 10.2.2020, 11:34  Runner B Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2020, 11... 10.2.2020, 19:27 kosmos440o Цитата(Runner B @ 9.2.2020, 10:44) Контро... 10.2.2020, 18:17 Сергей А. Ефремов Дитям морожное, бабе цветы, и смотри не перепутай,... 10.2.2020, 20:43 kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2020, 20... 10.2.2020, 22:50
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1
Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii
Последние сообщения Форума
|