> Дымка в АБК
warol89
сообщение 5.2.2020, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113



Здание АБК в 3 этажа. на 2 и 3 этажах в коридорах есть окна и естественное проветривание при пожаре. Дымку я там не делаю
На первом этаже коридор без окон больше 15 метров. Есть постоянные рабочие места только в пом.127, поэтому везде поставить противопожарные двери не получится.
Проектируя свой раздел ОВ я почему то думал, что эксперт меня поймет и что я ему скажу что у меня в каждом помещениях есть естественное проветривание, а в электрощитовой, ИТП и кладовке стоит противопожарная дверь и все будет тип тип, но эксперт с этим не согласился и заставляет делать дымку в этом коридоре.
Просто по логике это так глупо делать дымку в коридоре на первом этаже когда реально есть везде окна и тупо можно эвакуироваться через них. А в категорийных помещениях если будет возгорание там стоят противопожарные двери.
Может у кого есть мысли как можно отвертеться и не делать дымку?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 791,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
EJIEHA
сообщение 5.2.2020, 15:21
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Увы, не отвертитесь. Ваш коридор жёстко регламентирован СП п.7.2 в). Да и пожар, скорее всего, возникнет в гардеробной. Бросят окурок и ага.

И ещё. Есть такое правило форума:
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

В следующий раз название править не буду, просто тема поедет в Мусорку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных