> Дымка в АБК
warol89
сообщение 5.2.2020, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182113



Здание АБК в 3 этажа. на 2 и 3 этажах в коридорах есть окна и естественное проветривание при пожаре. Дымку я там не делаю
На первом этаже коридор без окон больше 15 метров. Есть постоянные рабочие места только в пом.127, поэтому везде поставить противопожарные двери не получится.
Проектируя свой раздел ОВ я почему то думал, что эксперт меня поймет и что я ему скажу что у меня в каждом помещениях есть естественное проветривание, а в электрощитовой, ИТП и кладовке стоит противопожарная дверь и все будет тип тип, но эксперт с этим не согласился и заставляет делать дымку в этом коридоре.
Просто по логике это так глупо делать дымку в коридоре на первом этаже когда реально есть везде окна и тупо можно эвакуироваться через них. А в категорийных помещениях если будет возгорание там стоят противопожарные двери.
Может у кого есть мысли как можно отвертеться и не делать дымку?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 791,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Composter
сообщение 5.2.2020, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3578
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(warol89 @ 5.2.2020, 12:16) *
Просто по логике это так глупо делать дымку в коридоре на первом этаже когда реально есть везде окна и тупо можно эвакуироваться через них.

Я очень сомневаюсь что у вас в разделе ОДИ указывается что любой инвалид сможет эвакуироваться через окно.
Цитата(warol89 @ 5.2.2020, 12:16) *
Проектируя свой раздел ОВ я почему то думал, что эксперт меня поймет и что я ему скажу что у меня в каждом помещениях есть естественное проветривание, а в электрощитовой, ИТП и кладовке стоит противопожарная дверь и все будет тип тип, но эксперт с этим не согласился и заставляет делать дымку в этом коридоре.

есть требования, вы их не соблюдаете ,почему экперт должен понять вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 11:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных