сообщение 7.2.2020, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293290



Приветствую! Прошу помощи знатоков. Есть существующая система, сейчас реконструируется на 500 кВт, с наружным чиллером со встроенным фрикулингом. Работает на теплообменник. Сейчас планируется увеличить мощность на 500 кВт и для этого планируется использовать внутренний чиллер и врезать его в контур Т/О - потребители. На зиму его будут перекрывать. Насос в контуре Т/О - потребители с ЧП, а фанкойлы с трехходовыми. Вопрос! Если расход сократится вдвое, на всех фанкойлах он равнозначно сократится или на каких-то останется прежним а на каких-то вообще пропадет при условии, что все отбалансировано! Или лучше постоянно (летом и зимой) держать открытым проток через чиллер, но при этом температура воды не будет иметь график 7/12 из-за неработающего чиллера. Как это можно исправить. Приложил принципиалку, но без арматуры. Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpeg ( 52,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Volander
сообщение 17.2.2020, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Вот вы увеличиваете мощность внутренней системы в два раза.
А вы магистральные трубы в два раза по расходу не увеличиваете? А насосную группу тоже не трогаете? Что самое интересное: у Вас два чиллера будут работать одновременно летом? С наружним хрен с ним, там гликоль. А с внутренним какой интересно расход будет? И какой температурный график??? Будем лед из его испарителя доставать? А балансир на ветку нового чиллера не нужно ставить? или по расчету поток будет равнозначно делиться? Вам по-идее, нужно новый проект делать и переделывать всю гидравлику и автоматику на объекте. Иначе норм работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных