> Принципиальная схема.
vovochka02
сообщение 7.2.2020, 10:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293290



Приветствую! Прошу помощи знатоков. Есть существующая система, сейчас реконструируется на 500 кВт, с наружным чиллером со встроенным фрикулингом. Работает на теплообменник. Сейчас планируется увеличить мощность на 500 кВт и для этого планируется использовать внутренний чиллер и врезать его в контур Т/О - потребители. На зиму его будут перекрывать. Насос в контуре Т/О - потребители с ЧП, а фанкойлы с трехходовыми. Вопрос! Если расход сократится вдвое, на всех фанкойлах он равнозначно сократится или на каких-то останется прежним а на каких-то вообще пропадет при условии, что все отбалансировано! Или лучше постоянно (летом и зимой) держать открытым проток через чиллер, но при этом температура воды не будет иметь график 7/12 из-за неработающего чиллера. Как это можно исправить. Приложил принципиалку, но без арматуры. Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpeg ( 52,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vovochka02
сообщение 19.2.2020, 11:37
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 293290



Магистральные трубы увеличены на новую холодопроизводительность и насос также будет новый. Через чиллер и Т/О будет расход соответсвующий их холодопроизводительности. Балансировочники стоят и у Т/О и у чиллера и у всех потребителей. Температурный график по воде 7/12, по гликолю 4/8. Когда нагрузка будет нормальной все должно быть норм, но когда она упадет и чиллер отключится, то будет подмес и на потребителя будет приходить условно 9,5гр. А если закроем проток через чиллер, то расход упадет и на потребителях будет меньше требуемого, так как стоят трехходовые. Не сказал я одну вещь. в гликолевом контуре между чиллером и т/о есть гидрострелка, и соответственно 2 насосные группы: чиллер-гидрострелка/т/о-гидрострелка. Я думаю, если выставить уставки, чтобы сначала включался чиллер, который на воде, а гликолевый был ведомым. Может так будет более стабильно работать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных