сообщение 22.2.2020, 12:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.5.2019
Пользователь №: 359970



Здравствуйте. Помогите в решении вопроса. Есть коттедж, с мансардным этажом. Т.е скаты крыши являются наружными стенами комнаты. Считаю как многослойные стены по слоям. Но есть ньюанс. Крыша стропильная из досок 50х200, между ними проложены маты утеплителя, с толщиной 200х800мм, получается слой толщиной 200мм из 2х разных по х-кам материалов.
(Вся рассчитываемая конструкция доски 25 мм, стропила+утеплитель 200мм, доски 25 мм, 2 слоя гипсокартона 25мм.)
Как посчитать термическое сопротивление этой конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Юленька*
сообщение 25.2.2020, 7:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.5.2019
Пользователь №: 359970





GraNiNi, Примерно такая конструкция.

vladvlad5, может подскажите в какой программе это можно сделать?

Пока думала над этой темой, надумались вот такие варианты, что из них возможно использовать, а какие использовать нельзя?

1. Похоже на расчет неоднородностей как для пустотной ЖБ плиты, Методика только в 1 изложении и на 1 примере, без подробностей, пока не могу сообразить что на что меняется.
2. Так же напоминает расчет пола по лагам, конструкции похожи, только вместо воздушной прослойки утеплитель, но тут же еще шаг каркаса, значения разные будут.
3. Посчитать сопротивление каждого слоя на 1 м2, и сложить исходя из процентов материала на эту массу.
4. Отдельно считать площади по каркасу и по утеплителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 26.2.2020, 17:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Юленька* @ 25.2.2020, 7:28) *
vladvlad5, может подскажите в какой программе это можно сделать?


Рекомендую программу Аудитор ОЗЦ версия 6.9

Кстати, эта программа позволяет рассчитывать теплопроводность, паропроницаемость и влагонакопление (и остальное в Вашем случае). В этом нет проблем в этой программе. Разберитесь с ней, и получите все ответы на ваши вопросы.

В этой программе, можете задавать разные слои "пирогов" теплозаграждений, указывая какой процент площади такие неоднородности многослойного теплозаграждения занимают. Короче, всё в Ваших руках.

Сообщение отредактировал Inchin - 26.2.2020, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ageres73
сообщение 27.2.2020, 10:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130514




Прикрепленное изображение
Цитата(Inchin @ 26.2.2020, 18:23) *
Рекомендую программу Аудитор ОЗЦ версия 6.9

Кстати, эта программа позволяет рассчитывать теплопроводность, паропроницаемость и влагонакопление (и остальное в Вашем случае). В этом нет проблем в этой программе. Разберитесь с ней, и получите все ответы на ваши вопросы.

В этой программе, можете задавать разные слои "пирогов" теплозаграждений, указывая какой процент площади такие неоднородности многослойного теплозаграждения занимают. Короче, всё в Ваших руках.


Добрый день. Возможно Вы сможете помочь. Решил ознакомиться с возможностями программы Audytor OZC 6.9 для возможности дальнейшего использования. Cкачал пробную версию. Сделал для проверки правильности расчёта проекта 3-х этажный дом 10 на 10 метров, поделенный на 4 части. Таким образом получил одинаковые помещения со стенами расположенными на 4 стороны света. Возникает проблема с появлением в столбце Дельта L/А отрицательного числа. При чем такая проблема возникает не во всех помещениях а только в одном или двух. Если создать новый файл и заново сделать проект, то отрицательное число Дельта L/А получается уже в других помещениях. В чём может быть проблема в данном случае?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 27.2.2020, 10:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1648
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Ageres73 @ 27.2.2020, 10:00) *

Прикрепленное изображение


Добрый день. Возможно Вы сможете помочь. Решил ознакомиться с возможностями программы Audytor OZC 6.9 для возможности дальнейшего использования. Cкачал пробную версию. Сделал для проверки правильности расчёта проекта 3-х этажный дом 10 на 10 метров, поделенный на 4 части. Таким образом получил одинаковые помещения со стенами расположенными на 4 стороны света. Возникает проблема с появлением в столбце Дельта L/А отрицательного числа. При чем такая проблема возникает не во всех помещениях а только в одном или двух. Если создать новый файл и заново сделать проект, то отрицательное число Дельта L/А получается уже в других помещениях. В чём может быть проблема в данном случае?

Предлагаю перенести Ваш запрос в специальную тему по Аудитору ОЗЦ -

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...0&start=570

Там и отвечу по-возможности.

Или можете обращаться ко мне напрямую по вайберу, ватсап, скайпу (контакты в моем профиле). Быстрее и легче разобраться в проблеме/ошибке, если пришлёте по этим мессенджерам файл в формате Аудитора ОЗЦ.

Сообщение отредактировал Inchin - 27.2.2020, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 17:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных