Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены две ECL 310B с выносными панелями ЕСА 30. ( на одной ECL висит нижняя зона С.О. и н.з. ГВС на второй тоже самое только верхняя).
Один датчик ESMT. Установлена витая пара для управления ведущий и ведомый (согласно инструкции но подключено на теже контакты что и панель ECA 30). При настройке вторая ecl просто копирует вторую (все датчики температуры и управление насосами)
Помогите настроить. Не пойму в чем дело. Ключ А368
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kosmos440o
сообщение 31.3.2020, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3109
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Чтобы не париться, может переделать шкаф? Пусть один контроллер управляет отоплением, один ГВС. Для ГВС датчик наружки не нужен, тогда не надо внутреннюю сеть делать. Полдня работы, если не час. Морды у всех есть?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.3.2020, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 13:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных