Есть прибор без диспетчеризации. к нему подключены датчики PT100. Надо диспетчеризировать, пока думаю обойтись малой кровью. Но стандартные входа 0-10, 0-5 вольт имеют слишком низкое разрешение. В лучшем случае надо будет отловить диапазон 100-160 мВ для 0-200 градусов цельсия. Встречалось ли кому оборудование для подобных задач? Паять могу, но наверно статус объекта не позволит, даже если вдруг захочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_wild_*
сообщение 28.4.2020, 16:54
Сообщение #2





Guest Forum






А что мешает подключиться гальванически развязанным температурным модулем? Например, GT-3708 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.4.2020, 2:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3109
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(wild @ 28.4.2020, 16:54) *
А что мешает подключиться гальванически развязанным температурным модулем? Например, GT-3708 ?

Там уже стоит прибор. На каждом узле измерения PT100 подаётся напряжение или ток, т.е он является активным. Соединение 2-х узлов измерения будет вносить искажения в оба узла. Надо добавить пассивный узел измерения с большим внутренним коэффициентом усиления в определённом диапазоне.

Цитата(vovganmgk @ 27.4.2020, 18:28) *
выбросить прибор и поставить преобразователь(ли) Pt100 в модбас рту по RS485
коих кучка на любой вкус и цвет и кошелёк

Там стои прибор со своим алгоритмом работы, который копировать нет никакого желания.

В общем, убить двух-трёх зайцев одним выстрелом не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 13:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных