Добрый день.
Возник вопрос.
Организация закупает трубу 89*3,5 ГОСТ 10704-91. Замер толщины стенки показывает 3,2мм.
По ГОСТ 10704-91 пункт 6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать: ±10% - при диаметре труб до 152 мм.
Т,Е. в нашем случае стенка может быть от 3,15 до 3,85, значит завод изготовитель ГОСТ не нарушил и я не могу отказать в приёмке трубы. Верно?
Проблема в том , что это не разовая партия, а постоянная. К тому же по ГОСТ 10704-91 89 труба может изготовляться со стенкой 3,2. Получается платим за 3,5 а везут 3,2.

Правильно ли я трактую ±10%? Есть ли ещё нормативные документы которые фиксируют предельные отклонения труб стальных электросварных прямошовных?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Мэншип
сообщение 1.6.2020, 0:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.5.2020
Пользователь №: 377805



Цитата(инж323 @ 31.5.2020, 20:42) *
на каком расстоянии от конца трубы проводится измерение?

на расстоянии 10 мм от конца , штангенциркуль обычный им далеко не залезишь, разве что отрезать два диаметра. Проверим, спасибо.

Цитата(инж323 @ 31.5.2020, 20:42) *
не помню абревиатуру документа
может шапку приблизительно помните?

Сообщение отредактировал Мэншип - 1.6.2020, 0:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.6.2020, 0:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33516
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Мэншип @ 1.6.2020, 0:22) *
на расстоянии 10 мм от конца , штангенциркуль обычный им далеко не залезишь, разве что отрезать два диаметра. Проверим, спасибо.

может шапку приблизительно помните?

точно не правильно меряете.
а шапку. ну честно не помню, лет то прошло... в 97 было ж( в год когда взрывы в Курьяново и на каширке были). только ГОСТ это вроде был. и штангель вам четко понадобится большего размера, у нашего тогдашнего лапки были под 250 мм вылетом.
и четко помню , что на самом краю от трубы к трубе толщина гуляла в минус на 2-3 мм в одной партии, а тамошний хозяин брал с трубного завода напрямую, а не с всяких баз.И у него прям "бзик" был на это( вес то проверялся и на весах и четко замером толщины и пересчетом на вес- он на этом маржу имел. Тот еще скряга был, что даже старые фланцы заставлял на объектах собирать, перетачивали на токарке и продавал как новые покрасив в составе заготовки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 21:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных