> Расположение датчиков в составе УУТЭ
J. Antonio
сообщение 5.12.2014, 11:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



Назрел такой вопрос, в новых правилах учёта тепловой энергии на схемах датчики температуры располагаются "до" расходомера по ходу движения теплоносителя. Есть ли в этом смысл? Мы всегда располагали термопреобразователи сразу после вводной запорной арматуры, чтобы не рассчитывать дополнительные тепловые потери (например в ИТП расходомеры обычно значительно удалены от вводной запорной арматуры), наша энергоснабжающая организация теперь требует установку датчиков в соответствии со схемами из новых правил, при это соглашаясь с нами, что термопреобразователи сопротивления в иделае должны стоять сразу после вводной запорной арматуры. Хотелось бы узнать кто что думает на эту тему.

Сообщение отредактировал J. Antonio - 5.12.2014, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
svoroponov
сообщение 14.8.2020, 23:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1389
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Теплосчётчики пришли с запада . Сначала , для учёта теплоэнергии, были разработаны приборы , проверена их работоспособность и точность на практике. А уже затем они были включены в соответствующую документацию и появились определённые требования к их установке.
Ещё раз - правило размещения прибора ( расходомера) и его датчиков для измерения тепла с необходимой точностью задаёт конструктор после соответствующих испытаний .
Всё остальное , вплоть до включения в национальные технические и комерческие документы , вторично .

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.8.2020, 23:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2020, 1:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33516
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(svoroponov @ 14.8.2020, 23:22) *
Теплосчётчики пришли с запада . Сначала , для учёта теплоэнергии, были разработаны приборы , проверена их работоспособность и точность на практике. А уже затем они были включены в соответствующую документацию и появились определённые требования к их установке.
Ещё раз - правило размещения прибора ( расходомера) и его датчиков для измерения тепла с необходимой точностью задаёт конструктор после соответствующих испытаний .
Всё остальное , вплоть до включения в национальные технические и комерческие документы , вторично .

Мне все равно ЧТО считает производитель того или иного счетчика- у меня есть Правила коммерческого учета и счетчик обязан им соответствовать и не только им. Счетчики в РФ сам устанавливал участвуя в этом с 82 года, еще с "железным занавесом" и были они все отечественные.
А вот соответствует ли сам счетчик Правилам, вот тут вопрос. Если да, то его и можно рассмотреть к применению , если у него достаточно сертификатов в т.ч. соответствия.
Лениво спорить.Откройте нормирующие документы и смотрите сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- J. Antonio   Расположение датчиков в составе УУТЭ   5.12.2014, 11:08
- - А.В.   А что это за новые правила? Смотрю действующие от ...   5.12.2014, 15:00
- - KARTS   На обратке ДТ ставиться "после" расходом...   6.12.2014, 12:41
|- - J. Antonio   Цитата(KARTS @ 6.12.2014, 12:41) На обрат...   7.12.2014, 13:47
|- - SuperPashkin   Цитата(J. Antonio @ 7.12.2014, 14:47) Так...   12.3.2015, 14:46
|- - Polundra   Цитата(J. Antonio @ 7.12.2014, 13:47) Так...   16.9.2015, 14:42
|- - Polundra   Цитата(Polundra @ 16.9.2015, 14:42) Скажи...   16.9.2015, 16:00
- - А.В.   Постановление 1034 п 21.   16.9.2015, 15:12
- - J. Antonio   Наша энергоснабжающая требует как в методике, не с...   22.9.2015, 22:21
- - olsilka   21. Отбор тепловой энергии, теплоносителя на собст...   6.11.2015, 5:28
|- - KARTS   Цитата(olsilka @ 6.11.2015, 5:28) 21. Отб...   6.11.2015, 8:39
- - Масюня   А где увидеть схемы этой "методики"?   14.8.2020, 12:13
- - svoroponov   Термопары теплосчётчика водят в комплект вместе с...   14.8.2020, 13:37
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 14.8.2020, 13:37) Тер...   14.8.2020, 20:03
- - svoroponov   А никто с вами не спорит. Вопрос , кто определяет ...   15.8.2020, 6:37
- - инж323   поищите слова верификация и валидация в гугле спер...   15.8.2020, 10:52
- - alex54294   Так в методике нарисован принцип... общий. У кого-...   5.9.2020, 19:51
- - svoroponov   Конструктор на основе каких то научных выкладок пр...   6.9.2020, 11:46
- - инж323   Цитата(svoroponov @ 6.9.2020, 11:46) Конс...   6.9.2020, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 21:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных