> РЧВ после насосной 3 подъема
Юлия я
сообщение 24.9.2020, 12:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Здравствуйте. Резервуар чистой воды устанавливается после насосной станции 3 подъема. Т.е. вода уже соответствует требованиям по СанПину. Вопрос: в каких нормативных документах смотреть требования по обеззараживанию воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ferdipendoz
сообщение 24.9.2020, 13:57
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3727
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Как я понимаю, вам надо ЗСО обеспечить для резервуара и двухсуточную сменность воды. И обслуживание резервуара с регламентной дезобработкой внутренней поверхности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.9.2020, 13:59
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2020, 13:57) *
Как я понимаю, вам надо ЗСО обеспечить для резервуара и двухсуточную сменность воды. И обслуживание резервуара с регламентной дезобработкой внутренней поверхности

А я понимаю, что после резервуаров надо УФ-лампы поставит перед подачей потребителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 24.9.2020, 14:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Цитата(ViC @ 24.9.2020, 14:59) *
А я понимаю, что после резервуаров надо УФ-лампы поставит перед подачей потребителю.

Я тоже так понимаю. Но хочу ссылку на нормативный документ. Если бы РЧВ стоял после водозабора из подземных источников, то УФ, согласно СП 31.13330.2012 п.9.115. А у меня подкачивающая насосная. Вода уже прошла обработку. Меня смущает, что в проектируемых резервуарах как бы разрыв струи и я должна обеззаразить воду. После РЧВ у меня еще насосная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.9.2020, 14:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:35) *
После РЧВ у меня еще насосная.

Так это по сути насосная подкачки?
Ага, увидел. Значит объем небольшой, на 5-10 минут работы насоса или меньше.
Не вижу смысла в дополнительном обеззараживании.
А еще у вас же остаточный хлор должен быть в воде? Вот он и будет работать

Сообщение отредактировал miter - 24.9.2020, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 25.9.2020, 15:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Цитата(miter @ 24.9.2020, 15:42) *
Так это по сути насосная подкачки?
Ага, увидел. Значит объем небольшой, на 5-10 минут работы насоса или меньше.
Не вижу смысла в дополнительном обеззараживании.
А еще у вас же остаточный хлор должен быть в воде? Вот он и будет работать

Прикладываю принципиальную схему. Объем приличный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема.pdf ( 24,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 25.9.2020, 15:40
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3727
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 17:21) *
Прикладываю принципиальную схему. Объем приличный.

2 по 600 выпьют за 2 суток-то у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия я
сообщение 25.9.2020, 16:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304



Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 16:40) *
2 по 600 выпьют за 2 суток-то у вас?

Wрезервуара = 145,5(Регулирующий объем) + 972(Пожарный объем) + 135,8 (Аварийный объем) – 121,5 (Пополнение резервуара за 3 часа) = 1131,8 м3
Общее количество резервуаров одного назначения в узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.
Принимаем 2 резервуара объемом 600 м3 каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.9.2020, 9:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 16:12) *
Wрезервуара = 145,5(Регулирующий объем) + 972(Пожарный объем) + 135,8 (Аварийный объем) – 121,5 (Пополнение резервуара за 3 часа) = 1131,8 м3

СП31 п.12.4.
Эти объемы у вас уже должны сидеть в резервуарах при II подъеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Юлия я   РЧВ после насосной 3 подъема   24.9.2020, 12:54
|||- - ViC   Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 15:21) Приклад...   25.9.2020, 15:29
|||- - ViC   Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 16:12) Wрезерв...   25.9.2020, 16:29
|||- - Ferdipendoz   Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 18:12) Wрезерв...   26.9.2020, 19:01
|||- - Serg Ivanov   Цитата(miter @ 28.9.2020, 9:04) СП31 п.12...   5.10.2020, 8:50
||- - ViC   Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:35) Я тоже ...   24.9.2020, 14:44
|- - Serg Ivanov   Цитата(ViC @ 24.9.2020, 13:59) А я понима...   25.9.2020, 9:41
|- - ViC   Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2020, 9:41) С к...   25.9.2020, 9:56
|- - Ferdipendoz   Цитата(ViC @ 25.9.2020, 11:56) Потому что...   25.9.2020, 10:20
|- - ViC   Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 10:20) Эт...   25.9.2020, 14:30
|- - Ferdipendoz   Цитата(ViC @ 25.9.2020, 16:30) Я описывал...   25.9.2020, 14:54
|- - ViC   Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 14:54) Ну...   25.9.2020, 14:55
|- - Ferdipendoz   Цитата(ViC @ 25.9.2020, 16:55) А я не гов...   25.9.2020, 15:00
- - MEX-74   Хорошая тема, сопутствующий вопрос. А если после Р...   25.9.2020, 11:37
- - Юлия я   Полный водообмен происходит за 1131,8/582,09 = 1,9...   28.9.2020, 9:39
- - nick2   Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:54) Вопрос:...   5.10.2020, 3:45
|- - Юлия я   Цитата(nick2 @ 5.10.2020, 4:45) САНИТАРНО...   5.10.2020, 8:50
- - SV_vrn   По поводу этой темы и ответов в ней, есть отличная...   5.10.2020, 20:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных