РЧВ после насосной 3 подъема |
|
|
|
|
24.9.2020, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304

|
Здравствуйте. Резервуар чистой воды устанавливается после насосной станции 3 подъема. Т.е. вода уже соответствует требованиям по СанПину. Вопрос: в каких нормативных документах смотреть требования по обеззараживанию воды?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
24.9.2020, 13:57
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3727
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Как я понимаю, вам надо ЗСО обеспечить для резервуара и двухсуточную сменность воды. И обслуживание резервуара с регламентной дезобработкой внутренней поверхности
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2020, 13:59
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Ferdipendoz @ 24.9.2020, 13:57)  Как я понимаю, вам надо ЗСО обеспечить для резервуара и двухсуточную сменность воды. И обслуживание резервуара с регламентной дезобработкой внутренней поверхности А я понимаю, что после резервуаров надо УФ-лампы поставит перед подачей потребителю.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2020, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304

|
Цитата(ViC @ 24.9.2020, 14:59)  А я понимаю, что после резервуаров надо УФ-лампы поставит перед подачей потребителю. Я тоже так понимаю. Но хочу ссылку на нормативный документ. Если бы РЧВ стоял после водозабора из подземных источников, то УФ, согласно СП 31.13330.2012 п.9.115. А у меня подкачивающая насосная. Вода уже прошла обработку. Меня смущает, что в проектируемых резервуарах как бы разрыв струи и я должна обеззаразить воду. После РЧВ у меня еще насосная.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2020, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:35)  После РЧВ у меня еще насосная. Так это по сути насосная подкачки? Ага, увидел. Значит объем небольшой, на 5-10 минут работы насоса или меньше. Не вижу смысла в дополнительном обеззараживании. А еще у вас же остаточный хлор должен быть в воде? Вот он и будет работать
Сообщение отредактировал miter - 24.9.2020, 14:54
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2020, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304

|
Цитата(miter @ 24.9.2020, 15:42)  Так это по сути насосная подкачки? Ага, увидел. Значит объем небольшой, на 5-10 минут работы насоса или меньше. Не вижу смысла в дополнительном обеззараживании. А еще у вас же остаточный хлор должен быть в воде? Вот он и будет работать Прикладываю принципиальную схему. Объем приличный.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2020, 15:40
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3727
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 17:21)  Прикладываю принципиальную схему. Объем приличный. 2 по 600 выпьют за 2 суток-то у вас?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2020, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60304

|
Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 16:40)  2 по 600 выпьют за 2 суток-то у вас? Wрезервуара = 145,5(Регулирующий объем) + 972(Пожарный объем) + 135,8 (Аварийный объем) – 121,5 (Пополнение резервуара за 3 часа) = 1131,8 м3 Общее количество резервуаров одного назначения в узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды. Принимаем 2 резервуара объемом 600 м3 каждый.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2020, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 16:12)  Wрезервуара = 145,5(Регулирующий объем) + 972(Пожарный объем) + 135,8 (Аварийный объем) – 121,5 (Пополнение резервуара за 3 часа) = 1131,8 м3 СП31 п.12.4. Эти объемы у вас уже должны сидеть в резервуарах при II подъеме.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Юлия я РЧВ после насосной 3 подъема 24.9.2020, 12:54     ViC Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 15:21) Приклад... 25.9.2020, 15:29       ViC Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 16:12) Wрезерв... 25.9.2020, 16:29       Ferdipendoz Цитата(Юлия я @ 25.9.2020, 18:12) Wрезерв... 26.9.2020, 19:01        Serg Ivanov Цитата(miter @ 28.9.2020, 9:04) СП31 п.12... 5.10.2020, 8:50   ViC Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:35) Я тоже ... 24.9.2020, 14:44  Serg Ivanov Цитата(ViC @ 24.9.2020, 13:59) А я понима... 25.9.2020, 9:41   ViC Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2020, 9:41) С к... 25.9.2020, 9:56    Ferdipendoz Цитата(ViC @ 25.9.2020, 11:56) Потому что... 25.9.2020, 10:20     ViC Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 10:20) Эт... 25.9.2020, 14:30      Ferdipendoz Цитата(ViC @ 25.9.2020, 16:30) Я описывал... 25.9.2020, 14:54       ViC Цитата(Ferdipendoz @ 25.9.2020, 14:54) Ну... 25.9.2020, 14:55        Ferdipendoz Цитата(ViC @ 25.9.2020, 16:55) А я не гов... 25.9.2020, 15:00 MEX-74 Хорошая тема, сопутствующий вопрос. А если после Р... 25.9.2020, 11:37 Юлия я Полный водообмен происходит за 1131,8/582,09 = 1,9... 28.9.2020, 9:39 nick2 Цитата(Юлия я @ 24.9.2020, 14:54) Вопрос:... 5.10.2020, 3:45 Юлия я Цитата(nick2 @ 5.10.2020, 4:45) САНИТАРНО... 5.10.2020, 8:50 SV_vrn По поводу этой темы и ответов в ней, есть отличная... 5.10.2020, 20:10
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t
Последние сообщения Форума
|