Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Водоснабжение посёлка, Нужен ли резервуар на сети х/п водопровода посёлка
AlexCivilEng
сообщение 17.3.2016, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 18.8.2009
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393



Добрый день коллеги нужен совет.
Задание
Имеем посёлок менее 5000 чел с гостиницей объём 4000 м3
источник водоснабжения ручей (широкий, глубокий, чистый)

Согласно СП8.13130-2009 п.4,1 прим1
пожаротушение производим от пожарных резервуаров или водоёмов

Согласно СП 31 п. 7,4 система водоснабжения з кат.
соответств. сеть тупиковая .

Вопрос!
нужен ли резервуар на сети? Заказчик хочет установить насосы с частотным преобразователем на НС-1
т.е. регулирующего объёма не требуется

и соответственно заказчик хочет установить насосы на водозаборе (НС1) 1 раб 1 рез от них 110 трубопровод пошёл в посёлок.
а вот если будут резервуары то нужно НС-1 с насосами 1 раб. 1 рез. плюс резервуар плюс НС-2 с насосами 1 раб 1 рез
ДОРОГО!!!
А НУЖЕН ЛИ РЕЗЕРВУАР????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alexei MS
сообщение 20.10.2020, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в старой.
Отважился воспользоваться при проектировании примечанием к п. 8.4 СП 8.13130 (В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.), чтоб сэкономить на кольце, но со схемой думаю очень сильно намудрил. Подскажите, пожалуйста, как можно упростить данную схему или лучше от таких сложностей уйти на классику: скважина+резервуар+НС+кольцо с ПГ.
Ситуация следующая: необходимо переложить только часть водопровода в поселке (L=1300 м) с населением менее 5 000 чел, но по заданию необходимо предусмотреть установку ПГ. Источник водоснабжения скважина, не обеспечивающая требуемый расход - предусматриваем реконструкцию с заменой насоса. Далее по схеме водонапорная башня - предусматривается замена на 25 м3.
Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_для_консультации.pdf ( 17,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.10.2020, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 12:00) *
тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика,
Схему прилагаю.

Вам не кажется, что это не в "конце тупика" wink.gif
а если пожар в "старой сети" ? тогда как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexCivilEng   Водоснабжение посёлка   17.3.2016, 12:16
- - Dima_UA   Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 12:16) а...   17.3.2016, 12:29
- - Водяной   Водоснабжение для гостиницы делаете или водоснабже...   17.3.2016, 12:39
- - AlexCivilEng   Делаем водоснабжение посёлка с гостиницей (гостини...   17.3.2016, 13:38
|- - Водяной   Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 13:38) Н...   17.3.2016, 18:03
- - Spok_only   Цитата(AlexCivilEng @ 17.3.2016, 12:16) н...   17.3.2016, 17:47
- - Skorpion   Цитатаисточник водоснабжения ручей (широкий, глубо...   17.3.2016, 22:12
- - AlexCivilEng   Вода из ручья просто идеальная (отдавали на экспер...   18.3.2016, 8:49
|- - Skorpion   Цитата(AlexCivilEng @ 18.3.2016, 8:49) Во...   18.3.2016, 13:07
- - Spok_only   Цитата(AlexCivilEng @ 18.3.2016, 9:49) Во...   21.3.2016, 10:16
- - AlexCivilEng   -в моих ту очистных нет. Моё задание сети. Я в сво...   24.3.2016, 9:10
- - Spok_only   Цитата(AlexCivilEng @ 24.3.2016, 9:10) -в...   24.3.2016, 9:39
- - Kaibara   я так понимаю если поселок с живыми и невинными лю...   24.3.2016, 13:28
- - Spok_only   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 13:28) По рез...   24.3.2016, 15:26
|- - Kaibara   Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 17:26) Чита...   24.3.2016, 16:55
||- - Водяной   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 16:55) Обезза...   24.3.2016, 17:08
|- - Kaibara   Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 17:26) Прав...   24.3.2016, 17:32
|- - Водяной   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 17:32) для эт...   25.3.2016, 10:21
|- - Serg Ivanov   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 18:32) что в ...   1.4.2016, 11:25
- - Spok_only   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 17:55) У и......   24.3.2016, 17:21
- - Spok_only   Цитата(Kaibara @ 24.3.2016, 18:32) что в ...   24.3.2016, 17:44
|- - Kaibara   Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 19:44) На т...   25.3.2016, 7:02
- - AlexCivilEng   Но всё же заказчику предложу обеззараживание ультр...   1.4.2016, 9:12
- - AlexCivilEng   Поэтому выбрана следующая схема: 1) расход на пожа...   1.4.2016, 9:54
- - Водяной   При 125 мм сеть питьевая кольцевая должна быть. УФ...   1.4.2016, 10:00
- - Spok_only   Цитата(Водяной @ 24.3.2016, 17:08) УФ обл...   1.4.2016, 12:13
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 1.4.2016, 13:13) Сомне...   1.4.2016, 13:18
- - AlexCivilEng   Вы Spok_ Onli Подчеркнули в каталоге данные устано...   1.4.2016, 14:31
- - Spok_only   Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2016, 13:18) У н...   3.4.2016, 10:56
|- - Serg Ivanov   Цитата(Spok_only @ 3.4.2016, 11:56) В Мол...   3.4.2016, 19:19
|- - MEX-74   Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:00) Доб...   26.10.2020, 14:32
- - Alexei MS   yozik - я с вами согласен, что не совсем тупик пол...   20.10.2020, 13:37
|- - yozik   Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 13:37) Про...   20.10.2020, 16:48
|- - Alexei MS   Цитата(yozik @ 20.10.2020, 16:48) я имел ...   20.10.2020, 17:38
|- - Serg Ivanov   Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 17:38) Воо...   20.10.2020, 18:36
|- - Alexei MS   Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2020, 18:36) А...   20.10.2020, 22:36
|- - Serg Ivanov   Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 22:36) А к...   21.10.2020, 9:11
|- - Alexei MS   Цитата(Serg Ivanov @ 21.10.2020, 9:11) Я ...   21.10.2020, 22:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Alexei MS @ 21.10.2020, 22:39) Сер...   22.10.2020, 15:07
|- - Alexei MS   Цитата(Serg Ivanov @ 22.10.2020, 15:07) С...   22.10.2020, 22:24
|- - Serg Ivanov   Цитата(Alexei MS @ 22.10.2020, 22:24) 78 ...   23.10.2020, 12:51
- - Водяной   Конечно лучше уйти на классику. Сложно. В таком ма...   20.10.2020, 16:00
- - Александр_Кузнецов   Лучше кольцо, с павраллельной прокладкой водоводов...   21.10.2020, 17:05
- - nick2   Цитата(Alexei MS @ 20.10.2020, 19:38) дум...   21.10.2020, 19:15
- - Александр_Кузнецов   Цитата(nick2 @ 21.10.2020, 20:15) Прошу п...   22.10.2020, 15:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15...   22.10.2020, 21:54
|- - Водяной   Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.10.2020, 15...   22.10.2020, 22:40
- - Young   Думаем, что экспертиза будет вами не пройдена, зай...   22.10.2020, 15:54
- - Александр_Кузнецов   Цитата(Водяной @ 22.10.2020, 23:40) Если ...   23.10.2020, 9:18
- - nick2   Цитата(Водяной @ 23.10.2020, 0:40) Если с...   25.10.2020, 7:19
|- - Водяной   Цитата(nick2 @ 25.10.2020, 7:19) сейчас в...   26.10.2020, 11:15
- - nick2   Цитата(Водяной @ 26.10.2020, 13:15) Я дел...   26.10.2020, 12:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 12:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных