> Компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры, разделенные дверьми
Pirate
сообщение 3.7.2014, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый вечер! Имеется коридор, который разделается простыми перегородками с дверями, например, на три части. Из коридора делается ДУ. В п. 8.8 СП 7 говорится:
Цитата
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

По проекту для компенсации предусматривается подпор воздуха в нижнею часть коридора. Собственно вопрос вот в чем. Надо в каждую часть коридора делать подпор? ДУ ведь из каждой части! Т.е. от основной шахты подпора по низу коридора надо тянуть канал в каждую часть и делать в каждом коридоре клапан?

Для наглядности даже нарисовал все. Я все верно понимаю?


Сообщение отредактировал Pirate - 3.7.2014, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
keaton
сообщение 11.11.2020, 10:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 18:33) *
Хотел только удостовериться, что высота незадымляемой зоны д.б. не ниже дверного проёма на лестницу.

Это вами к чему написано?

Получилось удостовериться или не получилось?

Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 10:43) *
Как понять обычно?

"Обычно" - значит в большинстве случаев, при наиболее распространенных высотах коридоров и дверных проёмов.

Сообщение отредактировал keaton - 11.11.2020, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 11.11.2020, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(keaton @ 11.11.2020, 10:28) *
"Обычно" - значит в большинстве случаев, при наиболее распространенных высотах коридоров и дверных проёмов
Мы в расчёте ведь сами задаёмся высотой незадымляемой зоны. И выбираем её не ниже дверного проёма. Или не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2020, 14:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12953
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 12:18) *
Мы в расчёте ведь сами задаёмся высотой незадымляемой зоны. И выбираем её не ниже дверного проёма. Или не так?

Если человек видит в нормах только голые цифры и понятия, делает расчёты ради самих расчётов и не сопоставляет их с конкретными объектами, то неужели это инженер?
И неужели никогда не приходит в голову сравнить высоту двери и величину, соответствующую половине высоты коридора во всех жилых и в большинстве общественных зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pirate   Компенсирующая подача наружного воздуха в коридоры, разделенные дверьми   3.7.2014, 20:05
- - Pirate   29 просмотров и никто не в курсе? Я думал, тут одн...   4.7.2014, 11:23
|- - ИОВ   Цитата(Pirate @ 4.7.2014, 11:23) 29 просм...   4.7.2014, 11:57
- - NOVIK_N   Цитата(Pirate @ 3.7.2014, 21:05) ...от ос...   4.7.2014, 11:40
- - Pirate   ЦитатаЕсли перегородки простые, то разве нельзя дл...   31.7.2014, 18:49
|- - ИОВ   Цитата(Pirate @ 31.7.2014, 18:49) Вы мног...   31.7.2014, 21:11
- - Pirate   ЦитатаВо-первых, если Вы чего-то не видели, то это...   1.8.2014, 12:29
- - Незнайка   Цитата(Pirate @ 3.7.2014, 20:05) По проек...   10.11.2020, 15:36
|- - ИОВ   Если вернуться к Вашему вопросу Цитата(Незнайка ...   11.11.2020, 16:27
- - Velena   Практические рекомендации по проектированию систем...   10.11.2020, 17:04
|- - Незнайка   Цитата(Velena @ 10.11.2020, 17:04) Практи...   10.11.2020, 17:33
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 16:36) А чт...   10.11.2020, 17:06
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 10.11.2020, 18:33) Спас...   11.11.2020, 8:10
|- - Незнайка   Цитата(keaton @ 11.11.2020, 8:10) Если ре...   11.11.2020, 9:43
- - keaton   Цитата(Незнайка @ 11.11.2020, 10:43) Это ...   11.11.2020, 12:38
- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 11.11.2020, 14:24) Если чело...   11.11.2020, 15:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных