Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ АУПТ, В-ды и тр-ды в "EI" изоляции нужно орошать АУПТ проложенные от
rostinaslavu
сообщение 3.12.2020, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176044



Господа знатоки! Вопрос.
Стальные воздуховоды и стальные трубопроводы в НГ (у нас в EI30 и выше) изоляции нужно ли орошать АУПТ если они проложены открыто (допустим под потолком в торговом центре или автостоянке?
Если проложены за подвесным потолком в НГ изоляции, то не надо - это по СП 5- таблица А.2- примечание п.1 (б). А если открыто под потолком? Пожалуйста, ответы с ссылками на пункты СП или др. норм документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
BTS
сообщение 5.12.2020, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(rostinaslavu @ 3.12.2020, 11:12) *
Господа знатоки! Вопрос.
Стальные воздуховоды и стальные трубопроводы в НГ (у нас в EI30 и выше) изоляции нужно ли орошать АУПТ если они проложены открыто (допустим под потолком в торговом центре или автостоянке?
Если проложены за подвесным потолком в НГ изоляции, то не надо - это по СП 5- таблица А.2- примечание п.1 (б). А если открыто под потолком? Пожалуйста, ответы с ссылками на пункты СП или др. норм документы.

В отечественных нормах чёткого ответа на вопрос нет. Пункт 5.2.15 СП5 можно попытаться притянуть,если расстояние между верхом короба и низом перекрытия менее 75см(Хотя не уверен,на сколько это будет корректно)
Из зарубежных норм, вопрос расстановки спринклеров относительно разного рода препятствий наиболее подробно описан в FMDS0200 FM Global. Существует версия на русском языке FMDS0200_RU. На сайте FM Global есть в открытом доступе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 7.12.2020, 15:59
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(BTS @ 5.12.2020, 22:02) *
Из зарубежных норм, вопрос расстановки спринклеров относительно разного рода препятствий наиболее подробно описан в FMDS0200 FM Global. Существует версия на русском языке FMDS0200_RU. На сайте FM Global есть в открытом доступе.

Вы не могли бы выложить? При клике на ссылку регистрацию требует, я в общем-то не против, заполняю все поля формы, но в итоге до скачки не проходит дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.12.2020, 16:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 7.12.2020, 15:59) *
Вы не могли бы выложить? При клике на ссылку регистрацию требует, я в общем-то не против, заполняю все поля формы, но в итоге до скачки не проходит дело

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130858&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных