> установка и обвязка парового теплообменника пар-вода
Sefettin
сообщение 9.1.2021, 23:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.1.2021
Пользователь №: 386040



Здравствуйте помогите чайнику в обвязки теплообменника .Устроился на работу слесарем на работу где я один и механик и сантехник и всё остальное где надо закрепить установить заварить .
Вопрос такой шеф попросил установить теплообменник для подогрева воды чтобы оно потом поступала на производство уже горячим градусов 60 .
И вот что у меня вышло вход пара 1,5-2 бар диам трубы 2 дюйма стоит конденсатоотводчик 1 дюйм вход воды с водопровода в ёмкость 15 тон вода циркулирует через насос с верха ёмкости в низ ёмкости для перемешивания через теплообменник .Вход пара регулируется электронным терморегулятором краном открыл закрыл .
Теперь вопрос в теплообменнике набирается очень много конденсата получается по моему конденсатоотводчик не успевает хочу поставить конденсатоотводчик на 40 .
Что и где не правильно конденсато реально много

Прикрепленный файл  1608555580223.jpg ( 31,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
вот такой теплообменник
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_01_09_23_51_18_130_com.miui.gallery.jpg ( 665,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gilepp
сообщение 11.1.2021, 19:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2427
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Тип КО правильный. Поплавковый и нужен для работы с теплообменниками.

Конденсатоотводчик, фото таблички которого вы приложили, пропускает порядка 300 кг/ч при перепаде 2 бар.

Чтобы конденсатоотводчик хорошо работал, необходимо, чтобы он имел запас по пропускной способности хотя бы 1,5. Лучше 2. То есть, если брать этот КО, то его можно ставить на теплообменники с расходом конденсата не более 200 кг/ч.

Серебристый - это КО с перевернутым стаканом. Эта модель на бОльшую пропускную способность. Но не только название модели (814 в вашем случае) определяет применимость. На крышке большо быть выбито название седла, либо максимальный рабочий перепад давения. Скорее всего выбит перепад. Этому перепаду соответствует размер седла, который располагается внутри конденсатоотводчика. Эта модель имеет 7 вариантов седел:
1) 5/8" - макс перепад 1 бар (3 т/ч при перепаде 1)
2) 1/2" - 2 бар (3,2 т/ч при перепаде 2)
3) 3/8" - 4 бар (2,5 т/ч при перепаде 2)
4) 11/32" - 5,5 бар (2 т/ч при перепаде 2)
5) 5/16" - 8,5 бар (1,5 т/ч при перепаде 2)
6) 9/32" - 12 бар (1,3 т/ч при перепаде 2)
7) 1/4" - 17 бар (1 т/ч при перепаде 2 бар)
По перепаду давления вам подходит: 2...7. По расходу не знаю, так как не знаю расходов пара. Но, судя по давлению пара и диаметру паропровода, ваши расходы гораздо ниже тех, на которые рассчитан этот КО. Если на крышке выбито одно из перечисленных значений, то он подойдет.

КО, на котором написано ВТК рекомендую не рассматривать. Судя по его виду, он вряд ли работает...

Да, верно сказал коллега Twonk - убирайте релейное регулирование в пользу никакого или плавного.

Если теплообменник горизонтальный кожухотрубный, установите на входном паровом патрубке прерыватель вакуума, а на патрубке с другой стороны теплообменника - термостатический воздухоотводчик. Патрубок воздушника часто просто заглушен резьбовой пробкой.

Сообщение отредактировал gilepp - 11.1.2021, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sefettin   установка и обвязка парового теплообменника пар-вода   9.1.2021, 23:57
- - Twonk   А в чем проблема? Вода не нагревается до требуемой...   10.1.2021, 8:46
- - Sefettin   Спасибо большое .Проблема в том что когда от откр...   10.1.2021, 9:08
- - Twonk   Теоретически верно - производительность схемы посл...   10.1.2021, 10:02
- - Sefettin   1Если накапливается конденсат то значит производит...   10.1.2021, 10:43
- - gilepp   Причин может быть несколько. 1) Как работает регу...   10.1.2021, 13:15
- - Sefettin   Регулирующего клапана нет стоит обыкновенный кран ...   10.1.2021, 16:30
- - Twonk   Наверное жертвовать автоматическим режимом регулир...   10.1.2021, 22:13
- - Sefettin   Стоит вот такой КО первое фото Есть вот такие без ...   11.1.2021, 12:36
- - gilepp   Вы спрашивали про обвязку. См вложение.   11.1.2021, 20:14
- - Sefettin   Спасибо большое за помощь да ТО горизонтальный в в...   11.1.2021, 20:14
- - gilepp   Туда можно поставить и прерыватель, и воздушник че...   11.1.2021, 20:17
- - Sefettin   Спасибо большое за помощь да ТО горизонтальный в в...   11.1.2021, 20:25
- - gilepp   Шильдик затерт, но даже, если бы он был виден, то ...   11.1.2021, 20:36
- - Sefettin   Спасибо большое за помощь буду пробовать   11.1.2021, 21:47
- - Sefettin   Добрый вечер вот нашел КО какая у него пропускная ...   13.1.2021, 20:47
- - gilepp   Модель SK-51, DN25, седло на макс перепад 10 бар. ...   13.1.2021, 21:01
|- - Twonk   Цитата(gilepp @ 13.1.2021, 23:01) Модель ...   13.1.2021, 22:57
- - gilepp   Да, верно. Седло на перепад 10 - это вторая линия ...   14.1.2021, 9:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 18:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных