Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Обмерзание подачи после ТРВ
mr_hat__
сообщение 28.1.2021, 17:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873



Всем привет, помогите советом.
Пром сплит RC GROUP Mono DX P1.R3. - Стойка для ЦОД. мощность 24 кВт. Фреон R410a.
Установлен драйвер EVD evolution. и электронный ТРВ E2V Carel smart.
Согласно производителю датчик температуры переставили "на 5 часов" возле термораширительного баллона ТРВ.
На данный момент работает, холодит, клапан открыт примерно 67-74 % перегрев скачет 4,2-6,8 , соответственно давление тоже. Обмерзает подача после ТРВ, есть сомнения по заправке хладагента. если крутить параметры можно увеличить перегрев чтобы температура кипения была выше 0, но при этом детонация усиливается.
На шильдике наружки заправка 7,8 кг. на внутрянке 3,4 кг. плюс трасса примерно 28м. труба 1/2, посчитали объем дозаправки по трассе 3,54 кг. в итоге залили туда 15 кг. в стеклышке пузырей нет.
после запуска на зводских настройках драйвера, перегрев детанировал 2-15К. Потом настраивали ПИД-параметр вручную, получилось более менее настроить работу, но очень смущает обмерзание подачи.
вопрос подскажите что не так, дозаправлять ли, или проблема в чем то другом. И в общем если есть среди формучан опытный холодильщик, очень хотел бы пообщаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RusBuka
сообщение 29.1.2021, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Какой там ПИД. Керол вполне отрабатывает любую бодягу с родными настройками. Окромя всяких шокфростеров и тандемов с мошностью 80-100 квт на ступень.
У вас конденсация скачет, и дрочит кипение.
ЭРВ это последнее что надо крутить. При оптимальном ПГ и и кипении в минусе вам дорога за керхером и мыть испар, менять фильтры, потом смотреть бачки и влажность...ну и пульсацию конденсации тоже не плохо посмотреть.
Вот кстати как себя ведет эрв и конденсация на релюшках.
Если у вас гриб сельпо (фазорезка) то для начала с ними поковыряйтесь.

пы.сы. а труба омерзает потому что минус после дросселя. 60-70% это много открытие. или подобран в притык, или ПО маленькое или еще куча вариков)

и откуда у вас там термобаллон ТРВ

Сообщение отредактировал RusBuka - 29.1.2021, 16:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  изображение_2021_01_29_163223.png ( 126,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_hat__
сообщение 29.1.2021, 17:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873



Цитата(RusBuka @ 29.1.2021, 16:33) *
Какой там ПИД. Керол вполне отрабатывает любую бодягу с родными настройками. Окромя всяких шокфростеров и тандемов с мошностью 80-100 квт на ступень.
У вас конденсация скачет, и дрочит кипение.
ЭРВ это последнее что надо крутить. При оптимальном ПГ и и кипении в минусе вам дорога за керхером и мыть испар, менять фильтры, потом смотреть бачки и влажность...ну и пульсацию конденсации тоже не плохо посмотреть.
Вот кстати как себя ведет эрв и конденсация на релюшках.
Если у вас гриб сельпо (фазорезка) то для начала с ними поковыряйтесь.

пы.сы. а труба омерзает потому что минус после дросселя. 60-70% это много открытие. или подобран в притык, или ПО маленькое или еще куча вариков)

и откуда у вас там термобаллон ТРВ

То что минус после дросселя, это понятно.
на наружном действительно не смотрели что происходит, а баллон есть обрезанный, видимо был механический ТРВ, вместо него поставили датчик ЭРВ. Датчик разумеется на термопасту и заизолировали.
фильтра новые поставили, или имеете виду фильтры воздуха?
не понял какая конденсация на релюшках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mr_hat__   Обмерзание подачи после ТРВ   28.1.2021, 17:36
- - Neowise   Обмерзает потому что ниже нуля.   28.1.2021, 19:03
- - SSA   Курите букварь по EVD Evolution.   28.1.2021, 20:12
- - yawin   не Сереж не поможет см. упр. конденсашкой. особенн...   28.1.2021, 21:49
|- - mr_hat__   Цитата(yawin @ 28.1.2021, 21:49) не Сереж...   29.1.2021, 9:58
- - SSA   Я где-то пропустил про работу при м расовых темпе...   29.1.2021, 4:25
- - mr_hat__   Обожаю форумы)))   29.1.2021, 9:21
- - LordN   кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться. в...   29.1.2021, 10:07
|- - mr_hat__   Цитата(LordN @ 29.1.2021, 10:07) кипит ни...   29.1.2021, 12:35
|- - Banned   Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35) И да,...   29.1.2021, 13:15
|- - Akela   Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35) .. в ...   30.1.2021, 12:48
|- - mr_hat__   Цитата(Akela @ 30.1.2021, 12:48) Т.е. у в...   31.1.2021, 1:25
|- - Akela   Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25) Да, об...   31.1.2021, 16:49
||- - mr_hat__   Цитата(Akela @ 31.1.2021, 16:49) Вообще н...   1.2.2021, 11:15
||- - Neowise   Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:15) Постав...   1.2.2021, 15:13
||- - airwave   QUOTE (mr_hat__ @ 1.2.2021, 11:15) Постав...   9.2.2021, 15:46
|- - SSA   Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 3:25) ...у м...   31.1.2021, 19:24
- - SSA   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 19:36) На да...   29.1.2021, 12:21
- - инж323   хотелось? Хотите. коль вам невдомек, что именно у ...   29.1.2021, 13:01
|- - mr_hat__   Цитата(инж323 @ 29.1.2021, 13:01) хотелос...   29.1.2021, 16:31
- - LordN   ЦитатаИ да, хотелось бы услышать рекомендации, а н...   29.1.2021, 13:17
- - Александр_Air   1. Вам дали перечень вопросов ответив на которые м...   29.1.2021, 16:11
|- - mr_hat__   Цитата(Александр_Air @ 29.1.2021, 16:11) ...   29.1.2021, 16:44
- - SSA   Не, это с тобой все ясно. Советов не слушаешь, хам...   29.1.2021, 16:36
- - airwave   промыв отдельно магистраль. промывки в системе точ...   29.1.2021, 21:52
- - Neowise   Товарищ не дилетант, по моему зря накинулись на ко...   30.1.2021, 15:22
- - Neowise   Включите постоянные макс. обороты и что при этом п...   31.1.2021, 9:33
- - yozik   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) клапа...   31.1.2021, 18:38
- - Дима1973   Давление конденсации тоже не мешало бы озвучить.   31.1.2021, 19:17
- - SSA   Действительно, EVD Evolution имеет защиту от дурак...   1.2.2021, 13:03
- - yozik   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) но оч...   1.2.2021, 13:17
- - mr_hat__   На обнаружен вот так Цитата(yozik @ 1.2.2021...   1.2.2021, 13:51
|- - Александр_Air   Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:51) На обн...   9.2.2021, 16:38
|- - airwave   QUOTE (Александр_Air @ 9.2.2021, 16:38) М...   19.2.2021, 21:23
- - mr_hat__   Вторые показания, между ними гуляет. Расход возд...   1.2.2021, 14:08
- - Volander   Ого, какая тут интересная тема! Можно я тоже.....   4.2.2021, 16:13
- - Volander   Что-то автор темы ушел в какой-то туман... Очень ...   19.2.2021, 17:02
- - Александр_Air   Цитата(airwave @ 19.2.2021, 21:23) Для пр...   24.2.2021, 20:15
- - Сергей А. Ефремов   Прошу прощения, немного не в тему, но вот такой во...   18.5.2021, 0:39
- - yozik   Если это тот чиллер что в теме про подогрев картер...   18.5.2021, 5:28
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) Если это ...   18.5.2021, 6:30
||- - Volander   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 6:3...   18.5.2021, 13:13
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) В идеальн...   19.5.2021, 7:20
- - Сергей А. Ефремов   https://youtu.be/deHCYiIc7BI Это вот какая марка ...   20.5.2021, 22:49
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22...   20.5.2021, 23:46
- - Сергей А. Ефремов   Справедливо, согласен.   21.5.2021, 7:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных