Обмерзание подачи после ТРВ |
|
|
|
|
28.1.2021, 17:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
Всем привет, помогите советом. Пром сплит RC GROUP Mono DX P1.R3. - Стойка для ЦОД. мощность 24 кВт. Фреон R410a. Установлен драйвер EVD evolution. и электронный ТРВ E2V Carel smart. Согласно производителю датчик температуры переставили "на 5 часов" возле термораширительного баллона ТРВ. На данный момент работает, холодит, клапан открыт примерно 67-74 % перегрев скачет 4,2-6,8 , соответственно давление тоже. Обмерзает подача после ТРВ, есть сомнения по заправке хладагента. если крутить параметры можно увеличить перегрев чтобы температура кипения была выше 0, но при этом детонация усиливается. На шильдике наружки заправка 7,8 кг. на внутрянке 3,4 кг. плюс трасса примерно 28м. труба 1/2, посчитали объем дозаправки по трассе 3,54 кг. в итоге залили туда 15 кг. в стеклышке пузырей нет. после запуска на зводских настройках драйвера, перегрев детанировал 2-15К. Потом настраивали ПИД-параметр вручную, получилось более менее настроить работу, но очень смущает обмерзание подачи. вопрос подскажите что не так, дозаправлять ли, или проблема в чем то другом. И в общем если есть среди формучан опытный холодильщик, очень хотел бы пообщаться.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
|
|
29.1.2021, 10:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 11020
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться. венты на конденсаторе чем управляются? уставка? грибок? уставка? расход внутр.вентов? отн.влажность внутри, точка росы, темп.сухого? компрессор? распределение воздуха по помещению? зацикливание? и т.д. и т.п. это целая профессия, люди ей годами занимаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2021, 12:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
Цитата(LordN @ 29.1.2021, 10:07)  кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться. венты на конденсаторе чем управляются? уставка? грибок? уставка? расход внутр.вентов? отн.влажность внутри, точка росы, темп.сухого? компрессор? распределение воздуха по помещению? зацикливание? и т.д. и т.п. это целая профессия, люди ей годами занимаются.  венты управлются регулятором, который работает по давлению нагнетания. Уставок нет, если только зашитые в контролер наружного блок. Цитата(SSA @ 29.1.2021, 12:21)  1. Что Вы понимаете под детонацией? 2. Мож я чё-то не понимаю, но, если перед ЭРВ в стекле нет пузырей, то половина холодильного контура - компрессор и конденсатор работают нормально, а вот вторая половина - ЭРВ и испаритель не правильно. Причем, перегрев болтается. ИМХО, только настройки драйвера, правильность выбора датчиков. Хотя, и как и чем испаритель обдувается тоже не мешало бы проверить... А что нужно проверить в обдуве испарителя??? крутятся ли вентиляторы? крутятся. При изменении перегрева обороты меняются. ЭРВ и контролер нам подбирал производитель данного кондиционера. Цитата(LordN @ 29.1.2021, 10:07)  кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться. венты на конденсаторе чем управляются? уставка? грибок? уставка? расход внутр.вентов? отн.влажность внутри, точка росы, темп.сухого? компрессор? распределение воздуха по помещению? зацикливание? и т.д. и т.п. это целая профессия, люди ей годами занимаются.  И да, хотелось бы услышать рекомендации, а не вопросы. видимо вы не из этой профессии. пока что закидывание темы пустотой
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2021, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35)  .. в обдуве испарителя??? крутятся ли вентиляторы? крутятся. При изменении перегрева обороты меняются. Т.е. у вас изменяются обороты вентилятора внутреннего блока ? Вполне возможно в этом и проблема. Внутренний блок борется с внешним. Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35)  ... хотелось бы услышать рекомендации, а не вопросы. Вам и дают рекомендации. В виде вопросов, найдя ответ на которые вы решите свою проблему. Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35)  ... видимо вы не из этой профессии. пока что закидывание темы пустотой С вами общаются действительно ОЧЕНЬ опытные профессионалы, так что поменьше гонора.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2021, 1:25
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
Цитата(Akela @ 30.1.2021, 12:48)  Т.е. у вас изменяются обороты вентилятора внутреннего блока ? Вполне возможно в этом и проблема. Внутренний блок борется с внешним.
Вам и дают рекомендации. В виде вопросов, найдя ответ на которые вы решите свою проблему.
С вами общаются действительно ОЧЕНЬ опытные профессионалы, так что поменьше гонора. Да, обороты меняются, в зависимости от давления/температуры, таки вроде так и должно быть или нет?! Я этот процесс представлю так, что есть испарик обдувается с разной интенсивностью, и в зависимости от температуры подаваемого хладагента нужен разный поток воздуха для того чтобы хладагент испарился, или всё не так? и да, это же пром, в котором могут быть подобраны блоки разной производительности, и ПО должно компенсировать разницу работ блоков, для стабильной холодопроизводительности. На счет гонора, у меня ощущение что эти люди занимаются теорией, и в жизни не держали горелку в руках. а соответственно не могут дать никакого совета для решения проблема. а просто заваливают вопросами с огромный количеством терминов которые в книжке прочитали. Мы в свою очередь не простые монтажники сплит-системы, который про Котзагланиана не слышали, ремонтируем Прецы, подобных проблем не возникало, вот и вопрос то был по большему счету не ошиблись мы в заправке хладона или нет. сначала нужно убедиться всё ли правильно. А тут вопросы про все подряд. не конденсируемые газы мы проверим. Но если едло не в них, что делать дальше я не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2021, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25)  Да, обороты меняются, в зависимости от давления/температуры, таки вроде так и должно быть или нет?! .. это же пром... Вообще на всех промышленных кондиционерах, с которыми я работал и работаю, вентиляторы внутреннего блока всегда крутятся на одно, максимальной, скорости. Хотя да, если речь идет о встраиваемых в стойку, то там вроде есть управление скоростью вентилятора. Но я мало с ними сталкивался. Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25)  ... Я этот процесс представлю так, что есть испарик обдувается с разной интенсивностью, и в зависимости от температуры подаваемого хладагента нужен разный поток воздуха для того чтобы хладагент испарился, или всё не так? . Извините, но на мой взгляд у вас какая-то каша в голове по поводу работы холодильного контура. Причем тут температура подаваемого хладагента ? Эта температура - функция давления испарения, которое определяется соотношением количества жидкого фреона, подаваемого в испаритель и интенсивностью процесса испарения, т.е. от того, насколько быстро жидкость переходит в газ. Регулировкой подачи количества фреона и занимается ТРВ (ЭРВ), т.е. оно открывает/закрывает проход в жидкостной трассе, чтобы в испаритель всегда заходило ровно столько фреона, сколько там может испариться (в единицу времени). В идеально работающей машине температура испарения (как и конденсации) постоянна. Вам хороший совет дали - попробуйте поставить постоянную скорость внутренних вентиляторов и посмотрите, что получится. Еще одна банальность - при обмерзании испарителя первым делом проверять нормальность потока воздуха через него- чистые ли фильтры, нет ли закольцовывания холодного воздуха, правильно и нормально ли дуют вентиляторы т тп. Датчики воздушного потока там есть ? А есть есть, нормально ли он работает ? Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25)  ... На счет гонора, у меня ощущение что эти люди занимаются теорией, и в жизни не держали горелку в руках.... У вас неправильное ощущение. Точно вам говорю. А умение хорошо держать горелку - далеко не главное для грамотного холодильщика. PS. А может это судьба. У нас был такой объект - два совершенно одинаковых прецизионника рядом друг с другом. Один хорошо работает, второй обмерзает. Чего только с ним не делали, и перезаправляли, и ТРВ меняли, и контроллер с соседнего переставляли, и облазили весь вдоль и поперек. Все на свете перепробовали - обмерзает и всё. Так и не разгадали загадку.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2021, 11:15
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
Цитата(Akela @ 31.1.2021, 16:49)  Вообще на всех промышленных кондиционерах, с которыми я работал и работаю, вентиляторы внутреннего блока всегда крутятся на одно, максимальной, скорости. Хотя да, если речь идет о встраиваемых в стойку, то там вроде есть управление скоростью вентилятора. Но я мало с ними сталкивался.
Извините, но на мой взгляд у вас какая-то каша в голове по поводу работы холодильного контура. Причем тут температура подаваемого хладагента ? Эта температура - функция давления испарения, которое определяется соотношением количества жидкого фреона, подаваемого в испаритель и интенсивностью процесса испарения, т.е. от того, насколько быстро жидкость переходит в газ. Регулировкой подачи количества фреона и занимается ТРВ (ЭРВ), т.е. оно открывает/закрывает проход в жидкостной трассе, чтобы в испаритель всегда заходило ровно столько фреона, сколько там может испариться (в единицу времени). В идеально работающей машине температура испарения (как и конденсации) постоянна.
Вам хороший совет дали - попробуйте поставить постоянную скорость внутренних вентиляторов и посмотрите, что получится. Еще одна банальность - при обмерзании испарителя первым делом проверять нормальность потока воздуха через него- чистые ли фильтры, нет ли закольцовывания холодного воздуха, правильно и нормально ли дуют вентиляторы т тп. Датчики воздушного потока там есть ? А есть есть, нормально ли он работает ?
У вас неправильное ощущение. Точно вам говорю. А умение хорошо держать горелку - далеко не главное для грамотного холодильщика.
PS. А может это судьба. У нас был такой объект - два совершенно одинаковых прецизионника рядом друг с другом. Один хорошо работает, второй обмерзает. Чего только с ним не делали, и перезаправляли, и ТРВ меняли, и контроллер с соседнего переставляли, и облазили весь вдоль и поперек. Все на свете перепробовали - обмерзает и всё. Так и не разгадали загадку. Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V. Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется. Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже. Цитата(yozik @ 31.1.2021, 18:38)  А при чем тут ТРВ? Степень открытия в рабочей зоне. Перегрев колеблется? Так это тоже нормально. Вполне в приемлемых пределах. С точки зрения автоматчиков холодильный контур представляет собой несколько взаимосвязанных регуляторов (конденсатор, трв, компрессор) И колебания это нормальные и ожидаемые явления (гонка регуляторов) У вас они вполне в пределах нормы. А вот то что обмерзает испаритель Так это говорит всего лишь о том, что мощность испарителя ниже мощности компрессора. Почему так, это вы уже сами смотрите Производитель данного кондея, сказал что поменять и говорит что нормальное калебание перегрева в пределах 1К. И в инструкции тоже самое, то есть я понимаю что машина должна поддерживать 6К перегрев, +/- 0,5к Причём машина не даёт установить перегрев ниже или выше. Защита от дурака.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mr_hat__ Обмерзание подачи после ТРВ 28.1.2021, 17:36 Neowise Обмерзает потому что ниже нуля. 28.1.2021, 19:03 SSA Курите букварь по EVD Evolution. 28.1.2021, 20:12 yawin не Сереж не поможет см. упр. конденсашкой. особенн... 28.1.2021, 21:49 mr_hat__ Цитата(yawin @ 28.1.2021, 21:49) не Сереж... 29.1.2021, 9:58 SSA Я где-то пропустил про работу при м расовых темпе... 29.1.2021, 4:25 mr_hat__ Обожаю форумы))) 29.1.2021, 9:21  Banned Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35) И да,... 29.1.2021, 13:15      Neowise Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:15) Постав... 1.2.2021, 15:13      airwave QUOTE (mr_hat__ @ 1.2.2021, 11:15) Постав... 9.2.2021, 15:46    SSA Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 3:25) ...у м... 31.1.2021, 19:24 SSA Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 19:36) На да... 29.1.2021, 12:21 инж323 хотелось? Хотите.
коль вам невдомек, что именно у ... 29.1.2021, 13:01 mr_hat__ Цитата(инж323 @ 29.1.2021, 13:01) хотелос... 29.1.2021, 16:31 LordN ЦитатаИ да, хотелось бы услышать рекомендации, а н... 29.1.2021, 13:17 Александр_Air 1. Вам дали перечень вопросов ответив на которые м... 29.1.2021, 16:11 mr_hat__ Цитата(Александр_Air @ 29.1.2021, 16:11) ... 29.1.2021, 16:44 RusBuka Какой там ПИД. Керол вполне отрабатывает любую бод... 29.1.2021, 16:33 mr_hat__ Цитата(RusBuka @ 29.1.2021, 16:33) Какой ... 29.1.2021, 17:38 SSA Не, это с тобой все ясно.
Советов не слушаешь, хам... 29.1.2021, 16:36 airwave промыв отдельно магистраль. промывки в системе точ... 29.1.2021, 21:52 Neowise Товарищ не дилетант, по моему зря накинулись на ко... 30.1.2021, 15:22 Neowise Включите постоянные макс. обороты и что при этом п... 31.1.2021, 9:33 yozik Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) клапа... 31.1.2021, 18:38 Дима1973 Давление конденсации тоже не мешало бы озвучить. 31.1.2021, 19:17 SSA Действительно, EVD Evolution имеет защиту от дурак... 1.2.2021, 13:03 yozik Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) но оч... 1.2.2021, 13:17 mr_hat__ На обнаружен вот так
Цитата(yozik @ 1.2.2021... 1.2.2021, 13:51 Александр_Air Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:51) На обн... 9.2.2021, 16:38  airwave QUOTE (Александр_Air @ 9.2.2021, 16:38) М... 19.2.2021, 21:23 mr_hat__ Вторые показания, между ними гуляет.
Расход возд... 1.2.2021, 14:08 Volander Ого, какая тут интересная тема!
Можно я тоже..... 4.2.2021, 16:13 Volander Что-то автор темы ушел в какой-то туман... Очень ... 19.2.2021, 17:02 Александр_Air Цитата(airwave @ 19.2.2021, 21:23) Для пр... 24.2.2021, 20:15 Сергей А. Ефремов Прошу прощения, немного не в тему, но вот такой во... 18.5.2021, 0:39 yozik Если это тот чиллер что в теме про подогрев картер... 18.5.2021, 5:28 Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) Если это ... 18.5.2021, 6:30  Volander Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 6:3... 18.5.2021, 13:13 Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) В идеальн... 19.5.2021, 7:20 Сергей А. Ефремов https://youtu.be/deHCYiIc7BI
Это вот какая марка ... 20.5.2021, 22:49 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22... 20.5.2021, 23:46 Сергей А. Ефремов Справедливо, согласен. 21.5.2021, 7:31
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Последние сообщения Форума
|