> Поиск методики гидравлического расчета сложной системы
Akor9
сообщение 1.2.2021, 18:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.2.2021
Пользователь №: 387023



Всех приветствую! Хочу сформировать методику расчета сложной системы с несколькими насосами, в.т.ч. и на кольцевых ветках. Дабы было понятнее, вот пример:
https://ibb.co/HNJP512 (не нашел как тут вставлять картинку)
Система состоит из кольцевой линии 1-2-3-5-6-10-11 и возвратной ветки 4-7-8-9.
Насос на кольцевой линии задуман для преодоления сопротивления кольцевой линии, а дополнительный насос на возвратной ветке обеспечивает подачу рабочей среды к потребителю, условно обозначенному как сопротивление 7-8.
Из исходных данных для системы: длины, диаметры и материал трубопроводов, параметры местных сопротивлений, теплофизические свойства рабочей среды, характеристики насосов.
Задача: определить реальные расходы и давления в каждой из точек системы.

Если убрать насос на участке 4-7, то задача решается, пусть и не тривиально:
1) Задаемся расходом в точке 2,
2) Ветки 4-7-8-9-10 и 4-5-6-9-10 уравниваем по сопротивлениям за счет деления расхода в тройнике 3-4-5
3) Просчитываем недостающие участки и получаем понимание о полном сопротивлении сети
4) По сопротивлению сети получаем рабочую точку насоса. Сравниваем полученный расход с заданным и итерируемся до требуемой точности.

Появление же насоса на ветке 4-7 ставит меня в ступор. Какой участок считать напорным, какой всасывающим и вообще с какой стороны подходить к данной задаче...

В общем, буду рад любым вашим мыслям в рамках данного вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Spok_only
сообщение 3.2.2021, 12:36
Сообщение #2


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



«Так таки так, але трішечки не так»

Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
Конечно. У каждого лопастного насоса есть своя характеристика. В общем виде это H=Ho-Sн*Q^2

Уточняю. Приведенная вами формула справедлива только для рабочей зоны насоса . Вы вот сами ниже об этом упоминаете.
Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
Это как раз формула параболы насоса в рабочем диапазоне.


Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
где Ho напор при нулевом расходе

Не правда. Формула не описывает восходящий участок от нуля до переломной точки, который не является рабочей зоной. Ho – это вычисленное значение, которое к напору при нулевом расходе не имеет никакого отношения, за исключением некоторых типов насосов, у которых нет восходящей части.

Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
Раньше Ho и Sн были в каталогах.

В каталогах начиная с 70-х годов я не встречал этих значений. Может быть в каталогах 30 ÷ 40-х они были ?

Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
Но их легко вывести сняв три точки с нарисованной характеристики. У нас в программе так делается

Зачем три ? Ведь для нахождения двух неизвестных надо иметь две крайние точки из рабочего диапазона (Абрамов «Водоснабжение»). Странная у вас программа.

Цитата(Melkiades @ 2.2.2021, 20:55) *
А теперь такая формула "военная тайна", зато много сложных.

Неужели формула вида H=A+Bq+Cq2 такая уж сложная ? Вот она то и описывает весь диапазон работы насоса. И выводится она по трем точкам с нарисованной характеристики с помощью Excel (добавить линию тренда, показать уравнение на диаграмме). Была тема на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Akor9   Поиск методики гидравлического расчета сложной системы   1.2.2021, 18:24
- - Melkiades   Пытаетесь изобрести велосипед. Методики подобных р...   1.2.2021, 19:22
- - nagger   epanet.   1.2.2021, 21:12
- - Aerl   Ну во-первых что из себя представляют потребители?...   2.2.2021, 10:36
- - Akor9   Водоразбора нет. Потребитель - некое оборудование ...   2.2.2021, 11:01
- - Aerl   Цитата(Akor9 @ 2.2.2021, 11:01) А напор ...   2.2.2021, 11:39
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 2.2.2021, 11:39) В экселе д...   2.2.2021, 13:23
- - Aerl   Цитата(Spok_only @ 2.2.2021, 13:23) Без у...   2.2.2021, 13:27
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 2.2.2021, 14:27) Функцией п...   2.2.2021, 13:51
- - Aerl   Цитата(Spok_only @ 2.2.2021, 13:51) Побор...   2.2.2021, 14:16
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 2.2.2021, 14:16) Звучит как...   2.2.2021, 14:33
|- - Melkiades   Цитата(Spok_only @ 2.2.2021, 15:33) Желаю...   2.2.2021, 19:55
- - Aerl   Цитата(Spok_only @ 2.2.2021, 14:33) Желаю...   2.2.2021, 16:44
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 2.2.2021, 17:44) Может и пр...   2.2.2021, 18:36
- - Aerl   ТС есть какие-нибудь конкретные значения? чтобы не...   3.2.2021, 10:03
|- - Melkiades   Цитата(Spok_only @ 3.2.2021, 13:36) Уточн...   3.2.2021, 19:41
- - Spok_only   Цитата(Aerl @ 2.2.2021, 15:16) Звучит как...   3.2.2021, 12:58
- - Spok_only   Цитата(Spok_only @ 3.2.2021, 13:58) Дуэли...   3.2.2021, 17:07
- - Aerl   Да, только хотел написать про узловой баланс. Функ...   3.2.2021, 18:51
- - Akor9   Господа специалисты, вы уходите в космические дебр...   3.2.2021, 19:20
- - Spok_only   Цитата(Melkiades @ 3.2.2021, 20:41) Дяден...   3.2.2021, 20:10
- - Aerl   Цитата(Akor9 @ 3.2.2021, 19:20) Ну и след...   4.2.2021, 8:14
- - Akor9   Все там верно, в 5-6 идёт расход небольшой   4.2.2021, 10:12
- - Aerl   Цитата(Akor9 @ 4.2.2021, 10:12) Все там в...   4.2.2021, 13:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных