Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzquZeHV2
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> T теплоносителя на входе и после теплообменника
Jamnightx
сообщение 12.11.2018, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 30.3.2016
Пользователь №: 293801



Подскажите пожалуйста, какая разница считается нормой между подачей и температурой после теплообменника

у нас система такая: 2 теплообменника на входе, в дом заходит 75 градусов теплоноситель, проходя через теплообменник теряется температура, после теплообменника уже выходит 48 градусов. Увеличить подачу не можем, шайба стоит.

Еще и Лукойл не догревает градусов 5 постоянно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Martysha19
сообщение 18.2.2021, 22:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387847



Товарищи специалисты, помогите, пжл. Имеется новостройка. От котельной подается в дом отопление примерно 90 градусов, а после теплообменника в дом уже идет около 60 градусов, в квартиры поступает немного ниже 60 градусов. Это нормальные потери тепла? Если не нормальные , то с чем это может быть связано?. Теплообменник пластинчатый, разводка труб горизонтальная. Система теплоснабжения 4- трубная. Независимая схема теплоснабжения через теплообменник. P.S Я не специалист, я житель, которому холодно и которому прилетает хороший счет за отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 19.2.2021, 4:44
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12319
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Martysha19 @ 18.2.2021, 22:56) *
Товарищи специалисты, помогите, пжл. Имеется новостройка. От котельной подается в дом отопление примерно 90 градусов, а после теплообменника в дом уже идет около 60 градусов, в квартиры поступает немного ниже 60 градусов. Это нормальные потери тепла? Если не нормальные , то с чем это может быть связано?. Теплообменник пластинчатый, разводка труб горизонтальная. Система теплоснабжения 4- трубная. Независимая схема теплоснабжения через теплообменник. P.S Я не специалист, я житель, которому холодно и которому прилетает хороший счет за отопление.

Здравствуйте! Это не потери тепла, это режим работы. Который, кроме уазанных Вами температур, характеризуется еще несколькими величинами. Какая температура при этом на улице, и какая у вас в квартире? Ну и для полноты картины, метраж и счёт можно сказать) либо сколько причитается за отопление за квадратный метр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martysha19
сообщение 19.2.2021, 14:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387847



Цитата(Машинист @ 19.2.2021, 4:44) *
Здравствуйте! Это не потери тепла, это режим работы. Который, кроме уазанных Вами температур, характеризуется еще несколькими величинами. Какая температура при этом на улице, и какая у вас в квартире? Ну и для полноты картины, метраж и счёт можно сказать) либо сколько причитается за отопление за квадратный метр.

На улице -15, в квартире 21. Котельная подает 90 градусов. А со счетом на отопление получилась такая вещь: дом должен был сдваться с индивидуальными счетчиками на отопление, но сдался без, в доме 657 квартир, 200 чел установили счетчики за свой счет, плоучилось так, что студия 27 метров без счетчика плптит за отопление 1200 (включая ОДН), такая же студия со счетчиком платит 1800. Дом 657 квартир за январь потребил 606 Гкал. Это за январь. В СПб январь был теплее февраля. Что будет со счетом за февраль, страшно представить. В принципе, если бы батареи были горячие - не вопрос. А так, счет есть тепла нет.(

Цитата(motov @ 19.2.2021, 8:40) *
Для анализа ситуации в каждом конкретном случае надо располагать 4 температурами и 2 расходами. Это температуры на входе и выходе со стороны греющего теплоносителя, температуры на входе и выходе со стороны нагреваемого теплоносителя и расходы обоих теплоносителей или хотя бы одного. Имея 4 температуры и хотя бы 1 расход можно определиться с ситуацией. А причин почему теплообменник может работать неадекватно очень много. Советую почитать статью из журнала Новости теплоснабжения "Пластинчатые теплообменники - дело тонкое". Вот ссылка https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2224
Т.е. пластинчатые теплообменники хороши, но требуют грамотного ухода, а с этим повсеместно проблемы.


Спасибо, буду вникать в тонкое дело.) Тепла хочется.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.2.2021, 18:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33827
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Martysha19 @ 19.2.2021, 14:53) *
На улице -15, в квартире 21.



Спасибо, буду вникать в тонкое дело.) Тепла хочется.)

Вы при 21 градуса воздуха в квартире считаете, что тепла нет? Температура поверхности отопительного прибора не критерий для обозначения "в квартире холодно". Ваш отопприбор в вашей квартире подбирается под возможную температуру теплоносителя в этом месте системы и может быть и маленьким и здоровенным, смотря какая в него поступает температура теплоносителя. и отопление вам обеспечивает +20 градусов внутреннего воздуха и Т поверхности стен на 4-5 градусов меньше, всё. Выше- своими силами и возможностями кошелька своего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jamnightx   T теплоносителя на входе и после теплообменника   12.11.2018, 11:27
- - Галиев   Вы вопрос задали не совсем корректно. О каком теп...   12.11.2018, 12:06
- - RVR   Нормой считается, когда температуры соответствуют ...   12.11.2018, 12:08
- - Jamnightx   прямая от РСО 75 градусов, после теплообменников в...   12.11.2018, 15:46
|- - Галиев   Цитата(Jamnightx @ 12.11.2018, 15:46) пря...   12.11.2018, 16:47
||- - Машинист   Цитата(Галиев @ 12.11.2018, 16:47) Темпер...   21.2.2021, 21:47
|- - RVR   Цитата(Jamnightx @ 12.11.2018, 15:46) пря...   12.11.2018, 17:10
||- - Галиев   Цитата(RVR @ 12.11.2018, 17:10) Вы пробуе...   12.11.2018, 19:00
||- - RVR   Хорошо. При проектном расходе тепловой сети нет те...   12.11.2018, 19:27
||- - Jamnightx   Цитата(RVR @ 12.11.2018, 19:27) Хорошо. П...   13.11.2018, 11:10
|- - tiptop   Цитата(Jamnightx @ 12.11.2018, 15:46) То ...   12.11.2018, 19:02
- - Jamnightx   *отопление   12.11.2018, 16:24
- - Галиев   RE: T теплоносителя на входе и после теплообменника   12.11.2018, 19:02
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 12.11.2018, 19:02)   12.11.2018, 19:10
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 12.11.2018, 19:10)   12.11.2018, 20:05
- - RVR   Косвенно об увеличении потребляемой мощности систе...   13.11.2018, 12:18
- - Altelega   Если правильно понял вопрос в первом сообщении, то...   13.11.2018, 20:11
|- - ИОВ   Цитата(Martysha19 @ 19.2.2021, 14:53) На ...   20.2.2021, 13:37
|- - Машинист   Цитата(Martysha19 @ 19.2.2021, 14:53) На ...   21.2.2021, 22:24
- - tiptop   У меня для оценки загрязнённости водоподогревателя...   19.2.2021, 8:22
- - motov   Для анализа ситуации в каждом конкретном случае на...   19.2.2021, 8:40
- - Composter   по Гост 30494-2011 в квартире минимально допустима...   20.2.2021, 12:28
- - авок   Выскажу свое мнение, не утверждение! Если бы н...   20.2.2021, 15:30
|- - Ashihara   Цитата(авок @ 20.2.2021, 15:30) Выскажу с...   20.2.2021, 16:15
||- - Filini74   Цитата(Ashihara @ 20.2.2021, 17:15) Я не ...   20.4.2021, 19:56
||- - T-rex   Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 20:56) Вы со...   20.4.2021, 21:32
||- - Filini74   Цитата(T-rex @ 20.4.2021, 22:32) В ф...   20.4.2021, 21:39
|- - tiptop   Цитата(авок @ 20.2.2021, 15:30) котельная...   20.2.2021, 16:25
|- - авок   Цитата(tiptop @ 20.2.2021, 16:25) Всё нем...   26.2.2021, 10:05
|- - tiptop   Цитата(авок @ 26.2.2021, 10:05) См. фото ...   26.2.2021, 10:53
- - Martysha19   Спасибо вам всем за ответы.) озадачила я вас.) Дом...   20.2.2021, 18:41
|- - авок   Цитата(Martysha19 @ 20.2.2021, 18:41) Дом...   21.2.2021, 14:34
|- - tiptop   Цитата(авок @ 21.2.2021, 14:34) я абсолют...   21.2.2021, 14:55
||- - авок   Цитата(tiptop @ 21.2.2021, 14:55) Один из...   22.2.2021, 9:31
|||- - Const82   Цитата(авок @ 22.2.2021, 9:31) Я не знаю,...   22.2.2021, 20:05
|||- - авок   Цитата(Const82 @ 22.2.2021, 20:05) Достат...   23.2.2021, 8:41
|||- - tiptop   Цитата(авок @ 23.2.2021, 8:41) (но именно...   23.2.2021, 9:58
||||- - авок   Цитата(tiptop @ 23.2.2021, 9:58) Возможно...   23.2.2021, 10:37
|||- - Const82   Цитата(авок @ 23.2.2021, 8:41) Извиняюсь,...   23.2.2021, 16:53
|||- - tiptop   Цитата(Const82 @ 23.2.2021, 16:53) Касаем...   23.2.2021, 17:04
|||- - инж323   Цитата(Const82 @ 23.2.2021, 16:53) Все по...   24.2.2021, 4:24
||- - авок   Цитата(tiptop @ 21.2.2021, 14:55) А что и...   22.2.2021, 10:17
|- - Martysha19   Цитата(авок @ 21.2.2021, 14:34) ИМХО. Поп...   21.2.2021, 21:21
- - Neowise   У нас тоже в этом году график поджали. . Причем и...   20.2.2021, 19:04
- - tiptop   Да. Температура обратной греющей воды может быть к...   21.2.2021, 21:59
- - инж323   "И тут ОПС! возникают опять-таки более-ме...   22.2.2021, 0:19
|- - Машинист   Цитата(инж323 @ 22.2.2021, 0:19) "И ...   22.2.2021, 11:29
|- - Melkiades   Цитата(Машинист @ 22.2.2021, 12:29) Я изл...   22.2.2021, 20:17
- - Neowise   Есть балансировочники, которые закрывают по типу...   23.2.2021, 10:08
|- - авок   Цитата(Neowise @ 23.2.2021, 10:08) Есть б...   23.2.2021, 10:31
|- - tiptop   Цитата(авок @ 23.2.2021, 10:31) любой мож...   23.2.2021, 10:34
|- - Neowise   Цитата(авок @ 23.2.2021, 12:31) У таких б...   23.2.2021, 10:46
- - svoroponov   На фото краны у которых есть ,,аппендициты ,, -эт...   23.2.2021, 10:39
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 23.2.2021, 10:39) у н...   23.2.2021, 10:48
|- - cricket   Цитата(svoroponov @ 23.2.2021, 10:39) Шар...   2.3.2021, 1:48
|- - авок   Цитата(cricket @ 2.3.2021, 1:48) Золотые ...   2.3.2021, 9:42
- - tiptop   Шаровой кран, которым выставлен расход газа для ...   23.2.2021, 11:49
- - svoroponov   ... у них два положения -полностью открыто или пол...   23.2.2021, 17:31
- - Neowise   В промежуточном положении шар может испортится, по...   23.2.2021, 21:07
|- - tiptop   Цитата(Neowise @ 23.2.2021, 21:07) В пром...   23.2.2021, 21:56
- - Neowise   То же у регулирующих кранов с шаром типа белимо. С...   23.2.2021, 21:59
- - svoroponov   Есть регуляторы где в зависимости от изменения (ск...   26.2.2021, 12:52
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 26.2.2021, 12:52) зад...   26.2.2021, 16:23
- - Altelega   ЦитатаОвен ТРМ-32, там вроде бы запрограммирована ...   26.2.2021, 19:00
- - svoroponov   ...Прогноз не при чём. Должна быть просто задержка...   26.2.2021, 20:50
- - авок   Интересно посмотреть и проанализировать реальные п...   27.2.2021, 21:00
- - T-rex   Подайте теплоноситель с проектной температурой 130...   1.3.2021, 21:59
|- - авок   Цитата(T-rex @ 1.3.2021, 21:59) Пода...   1.3.2021, 22:13
|- - T-rex   Цитата(авок @ 1.3.2021, 23:13) 1. Т.е. пр...   2.3.2021, 5:46
|- - авок   Цитата(T-rex @ 2.3.2021, 5:46) Сама ...   2.3.2021, 10:05
|- - авок   Цитата(T-rex @ 2.3.2021, 5:46) Сама ...   21.4.2021, 15:46
- - T-rex   Давайте я копипаст с сайта ридана помещу здесь: Ос...   20.4.2021, 22:07
- - svoroponov   Может я не прав , но в вашем случае ( ответ по 1 ...   21.4.2021, 2:49
|- - Filini74   Цитата(svoroponov @ 21.4.2021, 3:49) Може...   21.4.2021, 5:00
|- - Машинист   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 5:00) судя п...   21.4.2021, 21:31
- - T-rex   Почему вы не хотите увидеть главное - равенство те...   21.4.2021, 7:44
|- - Filini74   Цитата(T-rex @ 21.4.2021, 8:44) Поче...   21.4.2021, 9:44
|- - T-rex   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 9:44) С физи...   21.4.2021, 12:31
|- - Filini74   Цитата(T-rex @ 21.4.2021, 13:31) Это...   21.4.2021, 16:50
|- - инж323   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 16:50) и по...   21.4.2021, 17:48
|- - Filini74   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 18:48) а что в...   21.4.2021, 18:16
|- - инж323   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:16) стоп....   21.4.2021, 19:07
|- - Filini74   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 20:07) ну тогд...   21.4.2021, 19:34
|- - инж323   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 19:34) Вам с...   21.4.2021, 20:00
|- - Filini74   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 21:00) скан до...   22.4.2021, 5:22
|- - инж323   Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 5:22) доводы...   22.4.2021, 12:47
|- - Filini74   Цитата(инж323 @ 22.4.2021, 13:47) Все так...   22.4.2021, 13:38
- - Машинист   Чудо будет, когда расходы станут нулевыми. И будет...   21.4.2021, 10:00
|- - Filini74   Цитата(Машинист @ 21.4.2021, 11:00) Чудо ...   21.4.2021, 10:06
- - инж323   с чего это не может то? Там же первая ступень ГВС ...   21.4.2021, 16:46
|- - авок   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 16:46) Там же ...   21.4.2021, 17:45
- - T-rex   Если есть полная уверенность в возможности равенст...   21.4.2021, 20:35
|- - инж323   Цитата(T-rex @ 21.4.2021, 20:35) Есл...   21.4.2021, 21:20
|- - T-rex   Цитата(инж323 @ 21.4.2021, 21:20) вы то д...   21.4.2021, 21:32
|- - инж323   Цитата(T-rex @ 21.4.2021, 21:32) Мен...   21.4.2021, 22:50
- - Twonk   Автоматика не поможет сделать невозможное. Конкрет...   22.4.2021, 9:09
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvLcDQx


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных