Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Теплосчетчик и перепад температур
SergeyKR
сообщение 26.3.2013, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186840



Всем доброе время суток!

Возник спор на такую тему. Ни для кого не секрет, что тепловой счетчик считает тепловой поток по формуле [расход теплоносителя * теплоемкость теплоносителя * перепад температур теплоносителя]. Все бы ничего, но стоит обратить особое внимание на величину перепада температур теплоносителя. Т.е. счетчику не важно - входит в него +150 градусов и выходит +70 (утрирую) или входит +120 и выходит +40. Ему важен перепад температур 80 градусов. И на основе этого он и ведет теплоучет, а собственно так и подсчитываются денюжки за отопление.

Но ведь при перепаде 120/40 у нас в домах будет гораздо холоднее (т.е. не будет поддерживаться расчетная температура, 21,22 градуса), чем при 150/70 при неизменном расходе теплоносителя, а платить мы будем ни чуть не меньше (ведь перепад-то так и есть 80 градусов, а расход тот же). Другими словами: в расчетный режим (-40 например) при нерасчетных параметрах теплоносителя (120/40) в помещении не будет поддерживаться расчетная температура (+20, например), а платить мы будем столько, как будто бы эта температура (+20) поддерживается.

Собственно спор в чем: верно ли мое утверждение, что формулой [расход теплоносителя * теплоемкость теплоносителя * перепад температур теплоносителя] никак нельзя считать тепловой поток для последующей платы за отопление?

PS Сейчас конкретно спрашиваю про зависимую систему отопления.
Спасибо!

Сообщение отредактировал SergeyKR - 26.3.2013, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tgrnk
сообщение 21.2.2021, 21:39
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2021
Пользователь №: 387956



Добрый день

4 трубная система отопления МКД.
Есть такой вопрос точнее 2 ситуаци
На вводе в дом стоит счётчик тепла
Так вот когда за единицу времени он насчитант больше?
1 случай. Вход 90° выход 70°
2 случай вход 70° выход 50°
Так вот счётчик одинаковое кол-во гиг насчитает?
Илю как вообще зависит гиги и температура вх теплоносси еля?
То есть при прочих равных и без аитп буду ли я платить меньше при меньшей входной температуре теплоносителя
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2021, 21:48
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tgrnk @ 21.2.2021, 21:39) *
4 трубная система отопления МКД.

Четырёхтрубная система теплоснабжения?
Две трубы для отопления и две для ГВС?

Цитата(Tgrnk @ 21.2.2021, 21:39) *
На вводе в дом стоит счётчик тепла
Так вот когда за единицу времени он насчитант больше?
1 случай. Вход 90° выход 70°
2 случай вход 70° выход 50°
Так вот счётчик одинаковое кол-во гиг насчитает?

Да, если массовый расход воды один и тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.2.2021, 19:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tiptop @ 21.2.2021, 21:48) *
Да, если массовый расход воды один и тот же.

Там же разность энтальпий, поэтому немного будет различаться. Там еще немного от давлений будет отличие.
А будет ли это меньше в деньгах - возможно. Но аитп электры для своей работы захочет, и радиаторы чтобы то же количество тепла в помещения отдавали при снижении температуры нужно будет увеличивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SergeyKR   Теплосчетчик и перепад температур   26.3.2013, 15:04
- - Khomenko_A_S   БРЕД   26.3.2013, 18:16
|- - SergeyKR   Цитата(Khomenko_A_S @ 26.3.2013, 18:16) Б...   26.3.2013, 19:59
- - Khomenko_A_S   Купил бутерброд но не наелся- верните деньги)))) О...   26.3.2013, 20:33
|- - timmy   Цитата(Khomenko_A_S @ 26.3.2013, 22:33) К...   27.3.2013, 15:38
|- - lovial   Цитата(timmy @ 27.3.2013, 15:38) И если П...   27.3.2013, 15:54
|- - Vict   Цитата(lovial @ 27.3.2013, 14:54) А вот м...   27.3.2013, 20:47
- - Dede   Не мешайте в кучу вопросы учета и оплаты за тепло ...   26.3.2013, 20:45
- - jota   Цитата(SergeyKR @ 26.3.2013, 14:04) Собст...   26.3.2013, 23:32
- - tpa2009   Цитата(SergeyKR @ 26.3.2013, 16:04) верно...   27.3.2013, 3:51
- - Vict   Цитата(SergeyKR @ 26.3.2013, 14:04) ... а...   27.3.2013, 4:54
|- - Dede   Цитата(Vict @ 27.3.2013, 5:54) а энтальпи...   27.3.2013, 8:14
|- - Vict   Цитата(Dede @ 27.3.2013, 7:14) Оплата таж...   27.3.2013, 11:52
- - Татьяна Удальцова   Энергия, эксергия, энтальпия.... На примере бутерб...   27.3.2013, 10:15
- - lovial   Цитата(SergeyKR @ 26.3.2013, 15:04) в рас...   27.3.2013, 11:31
|- - SergeyKR   Цитата(lovial @ 27.3.2013, 11:31) 3. В сл...   27.3.2013, 20:05
|- - lovial   Цитата(SergeyKR @ 27.3.2013, 20:05) Может...   27.3.2013, 20:52
- - Khomenko_A_S   Вопрос в чем: Стоит теплосчетчик и считает количе...   27.3.2013, 11:57
- - timmy   так надо кровью тогда вписать учет исполнения отоп...   27.3.2013, 16:54
- - Khomenko_A_S   Но стоит также указать что при недотопе и наличии ...   27.3.2013, 22:40
- - timmy   ну пока этих самых современных тепловых пунктов не...   28.3.2013, 0:12
- - tpa2009   Цитата(SergeyKR @ 27.3.2013, 21:05) Может...   28.3.2013, 3:35
- - glavmex   Счетчик тепла правильно считает тепло, отданное в ...   7.5.2013, 10:48
- - timmy   соответственно имея показания теплосчетчика и мете...   7.5.2013, 13:30
- - andrey508   здравствуйте. помогите в решении вопроса ,я имею ш...   13.3.2014, 11:40
- - Dede   Вы можете платить по счетчику плюс нормативные пот...   13.3.2014, 12:41
- - andrey508   проблема в том что тепловики мне и насчитывают как...   14.3.2014, 7:07
- - tpa2009   а что, много насчитывают? Есть нормативные расче...   14.3.2014, 9:15
- - ITOMIDAS   Добрый день! Возник вопрос по тому, как рассчи...   14.3.2014, 15:04
|- - mangust225   Цитата(ITOMIDAS @ 14.3.2014, 16:04) Систе...   28.11.2014, 17:07
- - andrey508   примерно 4-5 гклл, в зависимости от наружней темпи...   17.3.2014, 9:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных