> Опечатка в СП 40-107-2003 (канашка из ПП)?, Таблица расходов/уклонов, Приложение В
Michael Schumach...
сообщение 20.3.2021, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Друзья, добрый день!
Сегодня наткнулся на статью на сайте HL (https://www.hlrus.com/upload/iblock/6ab/Rashetny%20uklon%20Part%202.pdf)
Там в конце утверждается, что в таблице Приложения В СП 40-107-2003 допущены опечатки. И указанные там уклоны не 0,02, а 0,012, не 0,03, а 0,013 и т.д.
Кто что скажет про это? Правда или нет? Подтверждений, что опечатки имеют место быть не нашел.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Michael Schumach...
сообщение 24.3.2021, 10:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640



Цитата(ViC @ 23.3.2021, 11:15) *
И что там в ответе?


Если пересчитать таблицу из СП по той методике, что представлена в статье, то получатся те уклоны, что автор проставил красной ручкой. Из-за нехватки времени, у меня пока руки не доходят этим заняться

Цитата(jiexawcr @ 23.3.2021, 17:28) *
если сравнивать таблицы лукиных и эту таблицу с исправлениями, то выходит относительно равномерное соотношение 0,5-0,6 расходов при том же уклоне и заполнении.
так что в сп действительно опечатка и следует верить исправлениям в указанной статье HL.

ПС можно еще конечно по точнее посчитать и составить таблицу, используя логарифмические расчеты из методички к СП30.13330.2016, но мне лень smile.gif и судя по "обилию ответов" мало кто этим занимался.
другое дело, что как этим пользоваться? и так по расчетам и расходам по таблицам лукиных выходит выпуск ду100, а заказчик чаще всего требует 150 (мол как так, пол дома на выпуск, а он же большой!!!1!), а уклоны требуют тупо по снипам - 50-0,035, 100-0,02, 150-0,015 и никакие аргументы не принимаются, "мы так всегда делали и все норм" ... кому нужны эти расчеты??? ...


Согласен. История с подсчетом уклонов стара, как мир. А Заки, да, зачастую живут еще в 85-м году. "У меня свои нормы и точка".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 24.3.2021, 13:03
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Michael Schumacher @ 24.3.2021, 10:15) *
Если пересчитать таблицу из СП по той методике, что представлена в статье, то получатся те уклоны, что автор проставил красной ручкой. Из-за нехватки времени, у меня пока руки не доходят этим заняться

Можно статью или ссылку на нее, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных