Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ОБЪЕКТЫ ЗАЩИТЫ АУПТ, В-ды и тр-ды в "EI" изоляции нужно орошать АУПТ проложенные от
rostinaslavu
сообщение 3.12.2020, 11:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.12.2012
Пользователь №: 176044



Господа знатоки! Вопрос.
Стальные воздуховоды и стальные трубопроводы в НГ (у нас в EI30 и выше) изоляции нужно ли орошать АУПТ если они проложены открыто (допустим под потолком в торговом центре или автостоянке?
Если проложены за подвесным потолком в НГ изоляции, то не надо - это по СП 5- таблица А.2- примечание п.1 (б). А если открыто под потолком? Пожалуйста, ответы с ссылками на пункты СП или др. норм документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
пользователь
сообщение 7.4.2021, 14:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Вопрос по размещению спринклеров в помещениях "с препятствиями".
Подскажите, как поступают в случаях, если развесить разводку по перекрытию не позволяет кран-балка.
Монтируется спринклерное пенное водозаполненное АПТ. Одно из существующих помещений категории В2, с размером 9х6 м, по нему ходит кран-балка, расстояние от нее до стен по 40 см. Если повесить спринклеры вдоль стен - расстояние между ними будет почти 6 м. Между краном и перекрытием разместиться нет места. Может, есть какой-то вариант настенного размещения...??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.4.2021, 17:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(пользователь @ 7.4.2021, 14:48) *
Вопрос по размещению спринклеров в помещениях "с препятствиями".
Подскажите, как поступают в случаях, если развесить разводку по перекрытию не позволяет кран-балка.
Монтируется спринклерное пенное водозаполненное АПТ. Одно из существующих помещений категории В2, с размером 9х6 м, по нему ходит кран-балка, расстояние от нее до стен по 40 см. Если повесить спринклеры вдоль стен - расстояние между ними будет почти 6 м. Между краном и перекрытием разместиться нет места. Может, есть какой-то вариант настенного размещения...??

Расположение водяных настенных оросителей навстречу друг другу можно найти в NFPA-13. При желании можно попробовать согласовать подобное с ВНИИПО. Но не очень понятно, какая карта орошения пеной будет у водяных настенных спринклеров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  настенные_спр..png ( 11,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:35