Здравствуйте специалисты (ГУРУ) автоматизации!
Попробую описать свою проблему.
Работаю в проектной организации,по специальности инженер-электрик (релейщик).По работе загрузили делать проект автоматизации систем вентиляции с диспечерезацией ,одной крупной подстанции 500 кВ.Специалисты этой области у нас отсутствуют,начальству уже устали объяснять ,что это не одно и тоже (я про релейку),а им пофиг!
Вобщем хочу собрать информацию для размышленийи дальнейших действий,о том что предстоит сделать,какое оборудование можно использовать и многое другое.
Прошу ваших советов helpsmilie.gif
Буду рад любой информации,ссылке и т.п.

Вкратце что имеем:
3-этажа здания
Приточные установки-21 шт.
Вытяжные установки-57шт.
Огнезадерживающие клапаны-100 шт.
Все завязанно с пожарной сигнализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_boss9791_*
сообщение 9.8.2007, 9:39
Сообщение #2





Guest Forum






Требования к приточным установкам:
1.Пуск/останов
2.Открытие/автоматическое закрытие воздушного клапана
3.Защита от короткого замыкания
4.Индикация наличия напряжения на щите
5.индикация работы вентилятора
6.индикация загрязнения воздушного фильтра
7.индикация аварийного отключения вентилятора
8.отключение установки при загрязнении воздушного фильтра
9.отключение установки по сигналу пожар

для 2-х приточных систем еще и
10.Защита калорифера от перегрева (+55 град)

Требования к вытяжным:
1.отключение по сигналу пожар (для 48 шт)

1.пуск только в аварийном режиме (автоматические газоанализаторы,сблокированые с устройством для пуска системы).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- boss9791   Нужна помощь и консультации в проектировании   9.8.2007, 9:29
- - boss9791   Находимся в Твери,а объект проектирования в Москве...   9.8.2007, 10:07
- - Abysmo   ЦитатаВобщем хочу собрать информацию для размышлен...   9.8.2007, 10:07
- - boss9791   Я бы с радостью связался с продавцом,производителе...   9.8.2007, 10:15
- - Abysmo   Цитатая проектировщик без права заключения договор...   9.8.2007, 10:20
- - boss9791   Цитата(Abysmo @ 9.8.2007, 11:20) 154816У ...   9.8.2007, 10:24
- - Сергей Долганов   Мда, первый блин комом, а второй, как известно, ex...   9.8.2007, 10:34
- - Abysmo   ЦитатаМне нужна информация об объемах предстоящего...   9.8.2007, 10:36
- - boss9791   ВОт и объясняю руководству что это отдельное напра...   9.8.2007, 10:42
- - Abysmo   ЦитатаМне становится грустно,от такого не понимани...   9.8.2007, 10:53
- - boss9791   Цитата(Abysmo @ 9.8.2007, 11:53) 154845Re...   9.8.2007, 13:00
- - boss9791   Я уже прояснил для себя: (если что поправте) 1.Нуж...   9.8.2007, 13:07
- - boss9791   Цитата(Сергей Долганов @ 9.8.2007, 11:34)...   9.8.2007, 13:14
- - Abysmo   ЦитатаЭтим вопросом занимается другой проектный ин...   9.8.2007, 13:51
- - boss9791   Опозоримся и ещё как! А ГИПы у нас из своих др...   9.8.2007, 13:59
- - Сергей Долганов   ЦитатаПроект по моему мнению не очень сложный ,упр...   9.8.2007, 14:01
- - boss9791   Вот и нужно ваше мнение,для разжевывания руководст...   9.8.2007, 14:07
- - Сергей Долганов   Какие Вам аргументы нужны? Специалист по ЖБ не дел...   9.8.2007, 14:10
- - Abysmo   ЦитатаВот и нужно ваше мнение,для разжевывания рук...   9.8.2007, 14:10
- - boss9791   Вроде руководство стало понимать ,что своими силам...   13.8.2007, 9:10
|- - Den1   Цитата(boss9791 @ 13.8.2007, 10:10) 15591...   20.8.2007, 14:51
- - Сергей Долганов   ЦитатаГлавное фирме которая будет проектировать ав...   20.8.2007, 15:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274